Alians написал(а):
Почему странно? Если в параллель резистор стоит, по моему, вполне возможно, и контакты мы все проверяли - прекрасно работают.

УБ от ОБИ работает так: при включении РОД за 1,5 сек должно отпасть РКД (иначе "КЗ ЦБ"). Включенное РОД говорит о том, что лифт находится в точной остановке и должны открыться ДК и подключиться 1 резистор ДШ. Если ДК отпал не сразу - "не сработал датчик ДК". Резистор же может быть подключен не сразу, а в течение времени работы РОД. Контакт, подключивший резистор, должен быть чётким. Любой дребезг после подключения недопустим, иначе "не сработал датчик УБ". Следует отметить, что если в блок не пришёл сигнал РЗД (отвалился провод и т. д.), то в этом случае тоже "не сработал датчик ДК". Резистор с момента его подключения должен быть подключен до тех пор, пока не закроются двери. Резисторы от старого УБ обязательно надо удалить с ДК (если блок 5.5). В других случаях они роли не сыграют, лишь бы на РКД не оставалось сколь-нибудь существенное напряжение, при котором блок посчитает, что РКД осталось включенным. В любом случае посмотри Mblog, он тебе даст информацию о причине отключения по четырём последним событиям до отключения. Или тулсом, набрав "ввод адреса", 255, F4. Если лифт при этом не отключается, то соответствующей функции разреши отключение, тогда будет "картина маслом" и счастье улыбнётся! :D
 
Описанный выше алгоритм справедлив для ЛБ 5.5.

ЛБ6.0 отличается тем, что ДК не контролируется и при открывании шахтных дверей должны сработать 2 резистора 3,3 кОм.
 