ЛБ7.X Кнопка вызова Thyssenkrup

  • Автор темы Автор темы Bobou
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

Bobou

Участник
ЛБ 7.2 e-cor. Не можем подключиться к кнопке вызова диспетчера Сама кнопка работает на размыкание на кнопку приходит 12в. Если попытаться отключить кнопку идёт сигнал на главную плату. Может кто нибудь сталкивался с такими лифтами как быть.
 

Вложения

  • 20211209_091403.jpg
    20211209_091403.jpg
    2.7 MB · Просмотры: 0
  • 20211209_091437.jpg
    20211209_091437.jpg
    3.9 MB · Просмотры: 0
Bobou написал(а):
ЛБ 7.2 e-cor. Не можем подключиться к кнопке вызова диспетчера Сама кнопка работает на размыкание на кнопку приходит 12в. Если попытаться отключить кнопку идёт сигнал на главную плату. Может кто нибудь сталкивался с такими лифтами как быть.


1. можно поставить опопадаптер на выход кнопки. а вход УП "вызов" проинвентировать (по инструкции)

2. найти сигнал на главной плате и через оптоадаптер подать на один из входов user.... соответственно настроив его. (по аналогии с лифтами KONE)
 
Bobou написал(а):
ЛБ 7.2 e-cor. Не можем подключиться к кнопке вызова диспетчера Сама кнопка работает на размыкание на кнопку приходит 12в. Если попытаться отключить кнопку идёт сигнал на главную плату. Может кто нибудь сталкивался с такими лифтами как быть.

С оптоадаптером конечно правильнее, но можно, отключить штатные провода от кнопки и замкнуть их, а уже к кнопке подключить провода от ПУ и перепрагромировать ее на нормально замкнутые. Но это если кнопка механическая а не сенсорная.
 
Назад
Сверху