КСЛ коды рестартов ксл

  • Автор темы Автор темы Djmix
  • Дата начала Дата начала
КСЛ
oleg написал(а):
Обьясняю:

Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока).

Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ).
Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру).
Для моноблока данный код рестарта практически исключен.

Вот за это Большое Человеческое Спасибо ! :)

Хотелось бы все,конечно,подробности по всем кодам.
 
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ с модифицированным механизмом ретрансляции широковещательных пакетов. Модификация позволяет резко ускорить сканирование сети программой MScan и "восстановления" маршрутов при рестарте моноблоков и КСЛ-ов. Что является очень важным при работе в больших и распределенных сетях. Впечатления, замечания приветствуются...
После учета замечаний и предложений прошивки перейдут в статус официальных...
 

Вложения

Отличный документик появился в разделе документации на сайте ЛКДС - http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/restarts.pdf
Долгожданный я бы сказал!!
Только вот один моментик не очень понятен- расшифровка кодов КЛШ. КСЛ с 0х00 по 0х0A -это досадное недоразумение? ну и некоторые другие...
 
Последнее редактирование модератором:
Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из старого списка перевод возьму, там по русски написано и в pdf обратно переведу, если уж некому заняться.
 
oleg написал(а):
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ ............

Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму.
 
В новом документе указаны не все коды рестартов. Например интересуют коды 0х35,0х37.
 
Физически таких слотов нет в ММИ. Это он что-то перепутал. Видимо совсем ded старый... :)
 
Прошу прощения, конечно ошибся. Имел в виду компьютер.
 
revit написал(а):
Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из старого списка перевод возьму, там по русски написано и в pdf обратно переведу, если уж некому заняться.


Doc в прикрепленном файле.
 

Вложения

ded написал(а):
Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму.

Судя по сообщению... копать в сторону особенностей конфигурирования сети ксл... проблема скорее всего в наличии так называемых "петель". Это наиболее часто встречающаяся ошибка при построении системы с несколькими диспетчерскими... а новые прошивки данные особенности выявляют и в достаточно жесткой форме проявляют...
 
КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???
 
WFox написал(а):
КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???

В ксл-eth таких кодов рестартов просто нет... пришлите конфигурацию ксл - можно в виде картинки и фрагмент журнала... где данные коды рестарта отображаются... попробуем покопать вместе...
 
oleg написал(а):
В ксл-eth таких кодов рестартов просто нет... пришлите конфигурацию ксл - можно в виде картинки и фрагмент журнала... где данные коды рестарта отображаются... попробуем покопать вместе...

Выкладываю
 

Вложения

  • data.rar
    data.rar
    113.2 KB · Просмотры: 0
oleg написал(а):
Судя по сообщению... копать в сторону особенностей конфигурирования сети ксл... проблема скорее всего в наличии так называемых "петель". Это наиболее часто встречающаяся ошибка при построении системы с несколькими диспетчерскими... а новые прошивки данные особенности выявляют и в достаточно жесткой форме проявляют...

В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ? Ну и со страрыми прошивками сеть работает стабильно.
 
ded написал(а):
В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ? Ну и со страрыми прошивками сеть работает стабильно.

В сети можно много чего понаворотить и с установленным признаком запрета маршрутизации по связям. Для дальнейшей помощи требуется более детальная информация по развернутой системе...

WFox написал(а):

Теперь бы для полноты картины посмотреть на настройки самого ксл-eth...
 
oleg написал(а):
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ с модифицированным механизмом ретрансляции широковещательных пакетов. Модификация позволяет резко ускорить сканирование сети программой MScan и "восстановления" маршрутов при рестарте моноблоков и КСЛ-ов. Что является очень важным при работе в больших и распределенных сетях. Впечатления, замечания приветствуются...
После учета замечаний и предложений прошивки перейдут в статус официальных...

А для "звездообразной" структуры и "запрете маршрутизации по связям" это актуально?
 
revit написал(а):
А для "звездообразной" структуры и "запрете маршрутизации по связям" это актуально?

Для однохоповой звезды (без ретрансляции ) по большому счету неактуально...
 