Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Молодой написал(а):Есть KONE и есть Обь, хотелось бы соединить...
mikrovolt написал(а):Народ!!! Кто сталкивался с подключением ЛБ 6 к лифтам KONE?!?! подскажите какой ЛБ подходит к этим лифтам??
Викторович написал(а):Вложение IPB #289
ЛБ 6.0-Р. Только переговорная связь. К сожалению фирма-изготовитель KONE не предоставляет для ЛКДС документацию по лифту. Есть возможность поработать головой (см. док.)
revit написал(а):Заголовок темы -супер!
oleg написал(а):Уже обьехали... по последовательному каналу...
Из бонусов - автоматическая разблокировка меню лифта...
![]()
revit написал(а):Ура!
Все в очередь за комплектами... я первый![]()
oleg написал(а):С комплектами все просто... необходима интерфейсная плата RS232 (Например от THYSSEN, SCHINDLER, AXEL, EXPRESS, LG и т.п.) нуль модемный кабель и вот эта прошивка для KONE...
ВНИМАНИЕ!!! Статус прошивки BETA...
Викторович написал(а):Огласите всю схему подключения, пожалуйста!
oleg написал(а):Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE.
Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232.
Лифты: MonoSpace, MiniSpace.
При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет.
При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо:
Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая)
Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая)
Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют.
Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX.
Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы.
Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP).
Викторович написал(а):Заказали блок KONE (комплект). Что мы будем иметь в комплекте?
oleg написал(а):ЛБv6-KONE в комплекте.
Помимо штатных шнуров, кабель для подключения к станции управления и два одинаковых адаптера. Один для подключения сигнала "ВЫЗОВ", второй для получения сигнала о проникновении в шахту с платы LCE DOM.
В схеме подключения все будет отражено...
revit написал(а):А как снимается сигнал вызова?
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
Посмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения