ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

ЛБ6.X
Молодой написал(а):
Есть KONE и есть Обь, хотелось бы соединить...

Как релейное никому не интересное решение пожалуйста... думаю что есть у всех...

Как процессорное по последовательному каналу - пока никак, ни для кого, ибо это политика KONE со своей системой E-Link...

Есть наработки по станции TMS600 - но они не универсальные, поэтому разработки ЛБ приостановлены...
если есть чем поделиться - милости просим...
 
Последнее редактирование модератором:
Есть какие нибудь новости по КОНям? Миниспэйсы и моноспэйсы так и не подключаются через порт?
 
Доброго времени суток, а не подскажет ли многоуважаемый all точки подключения к моноспэйсу.. А то первый такой и документация корявая((
 
Народ!!! Кто сталкивался с подключением ЛБ 6 к лифтам KONE?!?! подскажите какой ЛБ подходит к этим лифтам??
 
Посмотреть вложение ______________________.doc
mikrovolt написал(а):
Народ!!! Кто сталкивался с подключением ЛБ 6 к лифтам KONE?!?! подскажите какой ЛБ подходит к этим лифтам??

ЛБ 6.0-Р. Только переговорная связь. К сожалению фирма-изготовитель KONE не предоставляет для ЛКДС документацию по лифту. Есть возможность поработать головой (см. док.)
 

Вложения

Викторович написал(а):
Вложение IPB #289
ЛБ 6.0-Р. Только переговорная связь. К сожалению фирма-изготовитель KONE не предоставляет для ЛКДС документацию по лифту. Есть возможность поработать головой (см. док.)

Только не доку по лифту, а протокол порта системы E-Link .
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Заголовок темы -супер!

Уже обьехали... по последовательному каналу...
Из бонусов - автоматическая разблокировка меню лифта...
:)
 
oleg написал(а):
Уже обьехали... по последовательному каналу...
Из бонусов - автоматическая разблокировка меню лифта...
:)

Ура!
Все в очередь за комплектами... я первый :D
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ура!
Все в очередь за комплектами... я первый :D

С комплектами все просто... необходима интерфейсная плата RS232 (Например от THYSSEN, SCHINDLER, AXEL, EXPRESS, LG и т.п.) нуль модемный кабель и вот эта прошивка для KONE...
ВНИМАНИЕ!!! Статус прошивки BETA...
 

Вложения

oleg написал(а):
С комплектами все просто... необходима интерфейсная плата RS232 (Например от THYSSEN, SCHINDLER, AXEL, EXPRESS, LG и т.п.) нуль модемный кабель и вот эта прошивка для KONE...
ВНИМАНИЕ!!! Статус прошивки BETA...

Огласите всю схему подключения, пожалуйста!
 
Викторович написал(а):
Огласите всю схему подключения, пожалуйста!

Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE.
Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232.
Лифты: MonoSpace, MiniSpace.
При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет.

При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо:
Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая)
Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая)
Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют.

Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX.

Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы.
Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP).
 
Проблема с подключением блока.

Kone MonoSpace ( версия программного обеспечения 6.9.9) платы разблокировки нет.

подключаем блок к LOPCB, переключаем rs232 и ничего.
Горит красный и зеленый диодик на блоке , в мпулте пишет "отсуствует обмен с MCS" и "сообшение N65520 станции управления". При включение терминала с станцией в 1-1 пишет no data .
 
Дайте ссылку или саму схему подключения Kone к оби,как к блоку Kone так и к 6,0-Р.Раньше на сайте была схема,сейчас все перерыл не могу найти.Еще интересует схема подключения(снятие сигнала) охраны шахты через резисторы с платы DOM.Заранее спасибо.
 
oleg написал(а):
Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE.
Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232.
Лифты: MonoSpace, MiniSpace.
При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет.

При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо:
Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая)
Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая)
Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют.

Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX.

Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы.
Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP).

Заказали блок KONE (комплект). Что мы будем иметь в комплекте?
 
Викторович написал(а):
Заказали блок KONE (комплект). Что мы будем иметь в комплекте?

ЛБv6-KONE в комплекте.
Помимо штатных шнуров, кабель для подключения к станции управления и два одинаковых адаптера. Один для подключения сигнала "ВЫЗОВ", второй для получения сигнала о проникновении в шахту с платы LCE DOM.
В схеме подключения все будет отражено...
 
oleg написал(а):
ЛБv6-KONE в комплекте.
Помимо штатных шнуров, кабель для подключения к станции управления и два одинаковых адаптера. Один для подключения сигнала "ВЫЗОВ", второй для получения сигнала о проникновении в шахту с платы LCE DOM.
В схеме подключения все будет отражено...

А как снимается сигнал вызова?
Как-то при подключении пришлось с кнопочкой колхозить-задействовать ее второй контакт. :)
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху