Ну это из области надуманного....Nikolay написал(а):возможно записали много лишнего, например несколько микропрограмм. лучше, я думаю, не используемые микропрограммы удалять.
qwer написал(а):Добрый день. В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. При подключении к удаленному лифту моргают ММИ прием передача. Что может быть ?
котяра написал(а):что что... нет связи между КСЛ433 и модемом 433 (те что в диспетчерской). а в чем причина смотри сам по месту.
скорей всего у тебя используется удленители CОМ-порта. может проблема в них.
qwer написал(а):нет связи на компьтере. Вот только в чем проблема ? у меня используется rs 232 может в нем ? Занить его попробывать ?
revit написал(а):Какой модем (метал, метал SP5, пластик) ? Какой кабель (разборные разъемы или залитые)?
Новый подсоединили или раньше работал и перестал? Описывайте, нормально если хотите получить ответ.
qwer написал(а):Была связь и перестала ничего не менял. Модем рмд 400 КБ МАРС металличский. Есть удлинитель порта rs232.
revit написал(а):Переключите модем временно напрямую без удлинителя ,и еслизагорятся три светодиода при включении КСЛ после теста то КСЛ видит модем и проблема в удлинителе. Грозы были?
qwer написал(а):Да гроза вэтот день была.
qwer написал(а):В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. Что может быть ?
qwer написал(а):Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены
Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно...
qwer написал(а):Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены
Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно...
revit написал(а):Как они отключают?
Для линии КЛШ есть грозозащита, для КСЛ-Е тоже есть.
Я же спросил -как? кнопкой или из розетки выдергивают?qwer написал(а):По инструкции предыдущих связистов, отключают компьютер и UPS через который подключено оборудование (КЛШ, КСЛ-ы).
ГЗ для КСЛ это нонсенс! Наверное все таки для МОноблока....qwer написал(а):Для КЛШ имеется я видел, но для КСЛ-а не припоминаю где ? На удаленных точках тоже должны быть заземлены КЛШ, КСЛ ?
Те что в комплетке -да. Но есть варианты круговых.qwer написал(а):У нас тоже один УМ на 433. Антены направлены друг на друга. Они направленного действия ?
revit написал(а):ГЗ для КСЛ это нонсенс! Наверное все таки для МОноблока....
Alex написал(а):И КСЛ и моноблок давно комплектуются грозозащитами РГ 5. http://802-11.ru/catalog/view/68/
revit написал(а):Не ну эти я никогда не ставил и невижу в этом необходимости. Я посчитал что речь шла о ГЗ ЛШ.