КСЛ КСЛ+ethernet постоянно тухнут светодиоды

  • Автор темы Автор темы Dimorus
  • Дата начала Дата начала
КСЛ
Dimorus написал(а):
как мпульт узнает что были переставлены КЛШ?
откуда оно узнает что произошло где то там?


ЭЭЭЭЭ?????

ведь там уже стоял клш у нас (в примере)... зачем переписывать??? ну потеяется связь с блоками по 6 слоту.... главное не все рухнет. а вобщето надо запас иметь...

вот и говорю.... надо курсы проходить...
а то все мы сами.... а она невсегда дается....

да. вы случайно не бывшие ЭССАНовцы чай?
 
котяра написал(а):
ЭЭЭЭЭ?????

ведь там уже стоял клш у нас (в примере)... зачем переписывать??? ну потеяется связь с блоками по 6 слоту.... главное не все рухнет. а вобщето надо запас иметь...

видимо я чего то не понимаю оно(мпульт) обладает интеллектом?
оно само узнает что блок 5 на котором 21 адрес забит(в пульте и по факту...)...перенесли на 6 слот... на ктором в mpult было вбито 15 адресов, оно само чтоли добьет надостающие 6 адресов?
гениально.. а нафиг я тогда вообще в режиме администратора вбивал данные?
это малость отходя от темы....

а про запасы... есть они....
вот и говорю.... надо курсы проходить...
а то все мы сами.... а она невсегда дается....

когда все нормально то все дается.... да и че не понятно для этого и существует тех поддержка :)
да. вы случайно не бывшие ЭССАНовцы чай?

какие еще нафиг эссановцы? :))
ты не матерись!
:huh:
мы порядочные :-D
да и многие вопросы уже решены.....
тока вот почему то на некоторые не получены ответы уже который день.....
завтра бум званить....
 
[quote name='Dimorus' date='24.8.2009, 20:36' post='5310']
оно само узнает что блок 5 на котором 21 адрес забит(в пульте и по факту...)...перенесли на 6 слот... на ктором в mpult было вбито 15 адресов, оно само чтоли добьет надостающие 6 адресов?
......
ну тут мы уж точно непоняли друг друга..
реч шла о том чтоб недопустить "пустоты" 7 слота при отсутствии подменого оборудования при условии нескольких калош на мми... и всё...
впрочем реально лучше звоните...
 
...ну тут мы уж точно непоняли друг друга.. :D

Просто КЛШ переставлять надо, а ЛШ нет :) ...
Dimorus коробочку одну только, а линию оставить. Брать донора из того слота где меньше всего лифтов и в 7 вставлять.... Ну ты НЕДОГАДА..
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Просто КЛШ переставлять надо, а ЛШ нет :) ...
Dimorus коробочку одну только, а линию оставить. Брать донора из того слота где меньше всего лифтов и в 7 вставлять.... Ну ты НЕДОГАДА..

я то уже догадался за ночь....
поэкспериментировал :)))
но лифтеры просто туда не полезут... а меня посреди ночи наврядли станут вызывать....
 
Dimorus написал(а):
...но лифтеры просто туда не полезут... а меня посреди ночи наврядли станут вызывать....

В случае такой аварии у них два пути- или вызывать или бегать обходчиками по лифтам. :D
А вот "вызываться" тебе или нет это уж сам решай :D
 
почему они тухли ... теперь действительно стало понятно...
были паразитные связи и куча перезапросов действительно...
убрал их.. щас вроде КСЛ-ы себя хорошо чувствуют :)
с запасными КЛШ решим проблему.... аварийку будем обучать:)))
теперь будет програмный ксл мучать....
пошел поищу такую задачку...
 
Назад
Сверху