ЛБ5.X ЛБ 5.5 Резервное питание ЛБ

ЛБ5.X
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Молодой

Знаток
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся недавно с глюком:
блок 5.5, версия прошивки 9.5.4 на компьютер выдает "Резервное питание ЛБ"
блока таких два и оба пишут тоже самое.
Блоки питаются и от лифта, пускатели стоят и нормально отключают и включают лифт, т.е. питание на ЛБ приходит...
прочитал сейчас
Новые возможности ЛБ 6.0:
- при переходе лифтового блока на резервное питание от локальной шины на компьютере диспетчера формируется состояние «Резервное питание ЛБ»;

так бы я конечно плюнул на это, но это сообщение не отключается (по-крайней мере я не знаю как)
и мне каждый день диспетчер пишет заявку - напрягает
 
вероятно это глюк имено этих блоков... на проц сигнал о нормальном питании неидёт повидимому... попробуй по анологии с 6.0 в 55 ячейке нврам установить 0. этим должны убрать алгоритм аварийного питания...
 
Странно... Вроде на ЛБ5.5 такой возможности нет и 55 не используется.
 
интересно.. вродеб глюков там незамечал... попробуи обновить м-пульт до 3.0.6.1
А поменять процы в в блоках неможеш? мож их косяк...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад