ЛБ6.X ЛБ 6.0 CM3 ТР и станция на ПУ-3?

  • Автор темы Автор темы Dim4ik1992
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
D

Dim4ik1992

Здравствуйте )
Проблема такая лифтовой блок выключает лифт без сервисного ключа как только включается питание на плату ПУ-3
Стоит КЛШ(Интернет) + 14 лифтов под управлением ПУ-3 все ЛБ 6.Х УКЛ/УЛ v5.1.3 работают нормально, но 1 блок каким то образам показывается на компе ЛБ 6.0 ТР v5.1.3 не могу понять в чем проблема.... Сервисный прибор не может забить значения А 18 85 потом попробывал другие тоже не меняет никакие значения просто не сохраняются, также пробывал и по удалёнке через комп сервисником ... тоже самое !!!

если на приборе сделать сброс ЛБ на дефолт тоесть F > 2 жду 5 секунд на экране сервисника 3% Е140и на этом зависает!

Идем дальше > я беру на компе открываю обновление микропрограммы MProg и вижу что в блоке стоит галочка на (Загрузчик) и во 2 строчке lbukl513 прошивка залитая! но она не активируется... пробывал заливать в (3 и 7 строку) с сайта прошивку 15r_lbukl522.b06 и 38r_lbtr522.b06 догружало до конца потом он типа проверяет странички.... и все прошивки там нет, как было пустое так и осталось!!!
В где проблема? блок не меняет значение RAM ....

не могу понять от куда ноги растут в ЛБ прошивка lbukl хотя она не активна, а на пульте показывает что ТР блок не берёт прошивок и не меняет сервисником значения!!!

0.PNG1.PNG2.PNG3.PNG4.PNG5.PNG6.PNG7.PNGIMG_20160523_122912.jpg
 

Вложения

  • 0.PNG
    0.PNG
    85.5 KB · Просмотры: 1
  • 1.PNG
    1.PNG
    40.1 KB · Просмотры: 1
  • 2.PNG
    2.PNG
    69.5 KB · Просмотры: 0
  • 3.PNG
    3.PNG
    73.1 KB · Просмотры: 1
  • 4.PNG
    4.PNG
    69.5 KB · Просмотры: 1
  • 5.PNG
    5.PNG
    70.6 KB · Просмотры: 1
  • 6.PNG
    6.PNG
    69.1 KB · Просмотры: 1
  • 7.PNG
    7.PNG
    86.8 KB · Просмотры: 1
  • IMG_20160523_122912.jpg
    IMG_20160523_122912.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 0
Все говорит о том, что неисправна интерфейсная плата в ЛБ, а точнее -микросхема памяти на ней (она хранит настройки блока и прошивки). Ее случайно не меняли, не могли поставить от обычного ЛБ 6.0? Опишите как ведут себя светодиод "1" на ЛБ 6.0. Для локализации неисправности поменяйте интерфейсную плату из другого такого же исправного блока.
 
Dim4ik1992 написал(а):
Здравствуйте )
Проблема такая лифтовой блок выключает лифт без сервисного ключа как только включается питание на плату ПУ-3
Стоит КЛШ(Интернет) + 14 лифтов под управлением ПУ-3 все ЛБ 6.Х УКЛ/УЛ v5.1.3 работают нормально, но 1 блок каким то образам показывается на компе ЛБ 6.0 ТР v5.1.3 не могу понять в чем проблема.... Сервисный прибор не может забить значения А 18 85 потом попробывал другие тоже не меняет никакие значения просто не сохраняются, также пробывал и по удалёнке через комп сервисником ... тоже самое !!!

если на приборе сделать сброс ЛБ на дефолт тоесть F > 2 жду 5 секунд на экране сервисника 3% Е140и на этом зависает!

Идем дальше > я беру на компе открываю обновление микропрограммы MProg и вижу что в блоке стоит галочка на (Загрузчик) и во 2 строчке lbukl513 прошивка залитая! но она не активируется... пробывал заливать в (3 и 7 строку) с сайта прошивку 15r_lbukl522.b06 и 38r_lbtr522.b06 догружало до конца потом он типа проверяет странички.... и все прошивки там нет, как было пустое так и осталось!!!
В где проблема? блок не меняет значение RAM ....

не могу понять от куда ноги растут в ЛБ прошивка lbukl хотя она не активна, а на пульте показывает что ТР блок не берёт прошивок и не меняет сервисником значения!!!

Вложение IPB #1176Вложение IPB #1177Вложение IPB #1178Вложение IPB #1179Вложение IPB #1180Вложение IPB #1181Вложение IPB #1182Вложение IPB #1183Вложение IPB #1184

Отсутствует или неисправна интерфейсная плата в ЛБ. В частности - ЛБ не может "прочитать" содержимое микросхемы памяти АТ25DF321.
 
oleg написал(а):
Отсутствует или неисправна интерфейсная плата в ЛБ. В частности - ЛБ не может "прочитать" содержимое микросхемы памяти АТ25DF321.

Олег, по схемам из документации вроде AT25DF161-SH-T, производство перешло на 32 Мбитные микросхемы?
 
Виноградов написал(а):
Олег, по схемам из документации вроде AT25DF161-SH-T, производство перешло на 32 Мбитные микросхемы?

По факту всегда устанавливалась AT25DF321. Программная совместимость с AT25DF161 есть. Т.е. по факту на интерфейсную плату можно устанавливать как AT25DF321, так и AT25DF161.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
По факту всегда устанавливалась AT25DF321. Программная совместимость с AT25DF161 есть. Т.е. по факту на интерфейсную плату можно устанавливать как AT25DF321, так и AT25DF161.



а если он новый.... отсылать его обратно где купили?
 