Здравствуйте.
Лифт Kone MiniSpace с МО. Плата управления CPU40. Лифтлвой блок ЛБ6.0 СМ3. Появляется ошибка 169 (контроль 12 вольт на кабине). Лифт перестаёт ходить по вызовам. На диспетчерском пульте квадратик серый (нет неисправностей). Меняем батарею на новую и всё приходит в норму. Лифты в эксплуатации 4-5 лет. Начали менять батареи на многих лифтах.
Вопрос, почему блоки ЛБ6.0 не получают от станции сигнал об ошибке. Прошивка не та или ещё что?
 
Тоже сталкивался с такой проблемой, какая версия прошивки загружена в лифтовой блок? основная или альтернативная, в каком виде приходят другие ошибки? А замена аккумуляторов это нормальная проблема их срок службы 4-5 лет.
 
Коллеги, приветствую! Кто эксплуатирует лифтовые блоки КОНЕ, возможно, обратили внимание, что после обновление до прошивки lk561533, lk561633 и lk561707. Лифтовые блоки стали присылать в диспетчерскую нерасшифрованные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. Олег Владимирович Андрейченко с нашей помощью хотел поизучать возникшее явление. Просьба оказать помощь, если есть блоки 6.1CM3Pro или 7.2 с такими прошивками.
 
Виноградов написал(а):
Коллеги, приветствую! Кто эксплуатирует лифтовые блоки КОНЕ, возможно, обратили внимание, что после обновление до прошивки lk561533, lk561633 и lk561707. Лифтовые блоки стали присылать в диспетчерскую нерасшифрованные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. Олег Владимирович Андрейченко с нашей помощью хотел поизучать возникшее явление. Просьба оказать помощь, если есть блоки 6.1CM3Pro или 7.2 с такими прошивками.

С эффектом разобрались.
Ложные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. для альтернативных прошивок ЛБ-KONE - были характерны всегда и носили вероятностный характер. Возникали в момент перехода станции управления из режима НР в режим Ошибки, при этом сам код ошибки станцией мог быть еще не передан.
В текущих прошивках доступных на сайте данный эффект полностью устранен.
Большое спасибо всем за замечания и участие в тестировании.
 