Обь периодически регистрирует проникновение в шахту лифта, при этом станция не отключает лифт, и при восстановлении схемы лифт продолжает работу, хотя такое недопустимо NB! Кто может быть виноват: станция управления или лифтовой блок неверно интерпретирует событие?
 
Последнее редактирование модератором:
Несколько я помню Отисы , это параметр в станции . У нас были лифты которые запускались после открытия дверей только если переключить ревизию , а были которые сами ехали определятся без включения ревизии.
 
Pavel-nv написал(а):
Обь периодически регистрирует проникновение в шахту лифта, при этом станция не отключает лифт, и при восстановлении схемы лифт продолжает работу, хотя такое недопустимо NB! Кто может быть виноват: станция управления или лифтовой блок неверно интерпретирует событие?

Используется ли пускатель в ОБИ? Если нет, то действиетльно, смотрите параметры МКС.
 
Здесь ситуация такая, что на ещё строящемся объекте уже сданы лифты в эксплуатацию. Постоянно происходит удерживание дверей. Многократные реверсы. Из-за попадания в пазы для башмаков дверей шахты мелких предметов, происходит их недозакрытие( именно дверей шахты ). Двери кабины при этом закрыты (привод дверей кабины DCSS5). PAIS установлен. В этот момент он НЕ отрабатывает проникновение. А лифтовой блок передает состояние - "проникновение в шахту". Плата станции управления - LCB II
 
имеет смысл в блоке убрать тригерность по 'проникновению'... было такое вначале когда отисы появились... так только и побороться удалось с этим сигналом.
кстати по сути ПАИС это "примочка" к станции и как все примочки.... :)

имеет смысл в блоке убрать тригерность по 'проникновению'... было такое вначале когда отисы появились... так только и побороться удалось с этим сигналом.
кстати по сути ПАИС это "примочка" к станции и как все примочки.... :)
 