ЛБ6.X ЛБ 6.0 Pro - Неисправна батарея питания

  • Автор темы Автор темы Kuzlift
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

Kuzlift

Новичок
Здравствуйте!
После монтажа блока 6.0 Pro всё время вылазит ошибка "Неисправна батарея питания". Сначала выяснилось, что её не подключили перемычкой 1-3 разъёма XS4. Но и после этого ошибка не исчезла. Сейчас просто отключили этот алгоритм по 58 адресу памяти, чтоб диспетчерам глаза не мозолил.
Батарея живая - блок от неё работает. Какие условия формирования этой ошибки?
 
Kuzlift написал(а):
Здравствуйте!
После монтажа блока 6.0 Pro всё время вылазит ошибка "Неисправна батарея питания". Сначала выяснилось, что её не подключили перемычкой 1-3 разъёма XS4. Но и после этого ошибка не исчезла. Сейчас просто отключили этот алгоритм по 58 адресу памяти, чтоб диспетчерам глаза не мозолил.
Батарея живая - блок от неё работает. Какие условия формирования этой ошибки?

В MPultPro в режиме "Администратора" можно запустить тест аккумулятора по пункту меню "Проверка аккумулятора" (правая кнопка мыши).

Что покажет проверка (нужно запустить и дождаться завершения теста) ?
 
У меня на 6.1 ПРО тоже вылезло после установки нового дистрибутива. 4 пары блоков. Один блок в каждой паре с оборудованием провайдера, нашим свичом работает от бесперебойника и аккумулятор не задействован. Другой блок пары подключен кабелем UTP и аккумулятор там включен. Тем не менее две пары блоков прислали такое сообщение. Четвёртая пара не прислала. Первая пара тоже не прислала. Она на другой диспетчерской и там LKDSDrv ещё не обновлён.
 
Последнее редактирование модератором:
Тест провёл. Получилась следующая картина.
battery.JPG

При нормальной батарее какой должен быть график?
 

Вложения

  • battery.JPG
    battery.JPG
    68.9 KB · Просмотры: 0
Опять возвращаюсь к этой теме)
Выписали новые аккумуляторы, заменил на проблемном ЛБ на новый. Та же самая картина. И результат тест а такой же.
 
Kuzlift!
График, который вы привели 30 декабря говорит о том, что у Вас неисправна цепь заряда аккумулятора-не происходит переключение питания на батарею-блок питается от внутреннего источника питания, то есть от 220В. Если вы на объекте отключите основное питание блока, то он, скорее всего, тут же выключится. Поэтому замена батареи Вам и не помогла. Демонтированная батарея была опухшая?
 
Виноградов написал(а):
Kuzlift!
График, который вы привели 30 декабря говорит о том, что у Вас неисправна цепь заряда аккумулятора-не происходит переключение питания на батарею-блок питается от внутреннего источника питания, то есть от 220В. Если вы на объекте отключите основное питание блока, то он, скорее всего, тут же выключится. Поэтому замена батареи Вам и не помогла. Демонтированная батарея была опухшая?


Нет, батарея внешне нормальная.

220V от блока отключал, он работал. Правда, не делал этого специально, соответственно, не знаю насколько долго блок проработает от батареи. Проверю это.
 
Kuzlift написал(а):
Нет, батарея внешне нормальная.

220V от блока отключал, он работал. Правда, не делал этого специально, соответственно, не знаю насколько долго блок проработает от батареи. Проверю это.

У Вас при монтаже ЛБ скорее всего в разьеме не установлена перемычка между 1 и 3 выводом.
Обратитесь к схеме подключения ЛБv6-Pro
Также уточните тип исполнения ЛБ. (ЛБv6.0Pro, ЛБv6.1Pro или ЛБv6Pro CM3)
 
Последнее редактирование модератором:
Kuzlift написал(а):
При нормальной батарее какой должен быть график?
такой
good.png
а такой при отсутствии перемычки или плохом аккумуляторе
bad.png
 

Вложения

  • good.png
    good.png
    52.2 KB · Просмотры: 0
  • bad.png
    bad.png
    53.4 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
У Вас при монтаже ЛБ скорее всего в разьеме не установлена перемычка между 1 и 3 выводом.
Обратитесь к схеме подключения ЛБv6-Pro
Также уточните тип исполнения ЛБ. (ЛБv6.0Pro, ЛБv6.1Pro или ЛБv6Pro CM3)


Блок - ЛБv6.0Pro. Прошивка v.3.1.0. Перемычка 1-3 в разъёме XP4 стоит.

В общем, собрал на стенде ещё один ЛБ6.0, поменял в нём батарею на новую.
Провёл 3 теста аккумулятора: при включённом в сеть 220 блоке, при отключённом, без перемычки. Везде один и тот же график.

battery.jpg

Почему при выключенном 220V напряжение батареи всё равно 15.7В показывает?

Отключил 220В, на батарейном питании проработал около часа.

P.S. revit, спасибо за графики, буду хоть представление иметь, как должно быть.
 

Вложения

  • battery.jpg
    battery.jpg
    147.9 KB · Просмотры: 0
Kuzlift написал(а):
Блок - ЛБv6.0Pro. Прошивка v.3.1.0. Перемычка 1-3 в разъёме XP4 стоит.

В общем, собрал на стенде ещё один ЛБ6.0, поменял в нём батарею на новую.
Провёл 3 теста аккумулятора: при включённом в сеть 220 блоке, при отключённом, без перемычки. Везде один и тот же график.

Вложение IPB #788

Почему при выключенном 220V напряжение батареи всё равно 15.7В показывает?

Отключил 220В, на батарейном питании проработал около часа.

P.S. revit, спасибо за графики, буду хоть представление иметь, как должно быть.

Ключевое слово - V3.1.0 - у Вас ЛБv6.0 Pro - эти ЛБ не имеют аппаратных возможностей выполнения функций тестирования аккумумлятора!!!
Тест аккумулятра выполняется только в ЛБv6.1Pro.
 
Олег Владимирович может в тестовом окне сообщение выкидывать? Или запретить вообще запускаться тестовой программе для ЛБ6.0....
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Ключевое слово - V3.1.0 - у Вас ЛБv6.0 Pro - эти ЛБ не имеют аппаратных возможностей выполнения функций тестирования аккумумлятора!!!
Тест аккумулятра выполняется только в ЛБv6.1Pro.


Так я сразу написал, что ЛБ6.0Pro. Я и ломал голову, раз в прошивке есть алгоритм проверки батарейки, почему оно не работает.

Т.е. просто отключаю этот алгоритм и не парюсь.
 
oleg написал(а):
Ключевое слово - V3.1.0 - у Вас ЛБv6.0 Pro - эти ЛБ не имеют аппаратных возможностей выполнения функций тестирования аккумумлятора!!!
Тест аккумулятра выполняется только в ЛБv6.1Pro.
прекрасный пунктик для FAQ :)
 
Вопрос по подключению внешнего аккумулятора 12в вместо штатного в 6.0 и 6.1 - это вообще возможно без доработки напильником?
 
А зачем лазить во внутрь если родного аккумулятора хватает на много лет?
 
revit написал(а):
А зачем лазить во внутрь если родного аккумулятора хватает на много лет?


Хмм.
6.0 отработали по 1.5-2.5 года и померли. Это "много лет"?
 
Назад
Сверху