Предлагаю обсудить конфигурирование ЛБ 6.0 Pro.

И первый вопрос: что такое "идентификатор соседа" и кто такой этот "сосед". И почему после ввода этого идентификатора я уже не могу подключиться кофигуратором по IP-сети :huh: ?

Кем и каким образом присваивается ID самого ЛБ?

Как присваивается ID программного КЛШ?

Сколько ЛБ может быть подключено к ПКЛШ?

Может ли ПКЛШ быть подключен к слоту старше 9-го. Если да, то как в этом случае настроить параметры ЛБ в MPult?
 
Van Gog написал(а):
И первый вопрос: что такое "идентификатор соседа" и кто такой этот "сосед". И почему после ввода этого идентификатора я уже не могу подключиться кофигуратором по IP-сети :huh: ?


Под "идентификатором соседа" в закладке "Связи" будем сейчас понимать идентификатор ПКЛШ, с которым данный ЛБ6Pro имеет связь

Van Gog написал(а):
Кем и каким образом присваивается ID самого ЛБ?


Идентификатор ЛБ присваивается ему при производстве и записывается на шильдике ЛБ

Van Gog написал(а):
Как присваивается ID программного КЛШ?


Идентификатор ПКЛШ генерируется автоматически при заведении ПКЛШ в модуле LKDSDrvCfg. Менять его не рекомендуется.

Van Gog написал(а):
Сколько ЛБ может быть подключено к ПКЛШ?


К одному ПКЛШ может быть подключено до 31 ЛБ. Это ограничение аппаратной сети "Обь", для совместимости и в ПКЛШ это же ограничение.

Van Gog написал(а):
Может ли ПКЛШ быть подключен к слоту старше 9-го. Если да, то как в этом случае настроить параметры ЛБ в MPult?


MPult будет доработан, что бы можно было указать слоты 10,11,12,13,14
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Идентификатор ПКЛШ генерируется автоматически при заведении ПКЛШ в модуле LKDSDrvCfg. Менять его не рекомендуется.


Почему?
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):


Автоматически генерируются, с большой вероятностью, уникальные идентификаторы и не пересекающиеся с идентификаторами ЛБ
 
Van Gog написал(а):
...И почему после ввода этого идентификатора я уже не могу подключиться кофигуратором по IP-сети :huh: ?


Похоже не работает программный рестарт, передёргиваю питание при отключенном аккумуляторе - всё пашет.
 
Смонтировал 6.0 Pro, всё прекрасно работает! Но в центральной диспетчерской (комп а слоте 9) не отображается. Подозреваю, что нужно что-то хитро настроить ;) . Подскажите что?
 
Van Gog написал(а):
Смонтировал 6.0 Pro, всё прекрасно работает! Но в центральной диспетчерской (комп а слоте 9) не отображается. Подозреваю, что нужно что-то хитро настроить ;) . Подскажите что?
А я пока что совмещаю теорию и практику :D
Просто времени не хватает , даже домой взял прошку на выходные покрутить.....
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Смонтировал 6.0 Pro, всё прекрасно работает! Но в центральной диспетчерской (комп а слоте 9) не отображается. Подозреваю, что нужно что-то хитро настроить ;) . Подскажите что?


Т.е. в пассивную диспетчерскую (слот 9) не приходят оповещения об изменении состояния ЛБ (аварии, вызов) ? Или ЛБ вообще не отвечает этой диспетчерской (не удаётся прочитать начальное состояние) ?

Других хитростей, кроме описанных в Быстром старте, нет.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Т.е. в пассивную диспетчерскую (слот 9) не приходят оповещения об изменении состояния ЛБ (аварии, вызов) ? Или ЛБ вообще не отвечает этой диспетчерской (не удаётся прочитать начальное состояние) ?

Других хитростей, кроме описанных в Быстром старте, нет.


Делал так:

1. В драйвере локальной диспетчерской (ЛД) создал ПКЛШ;
2. В ПКЛШ и ЛБ Pro прописал связи;
3. Прописал лифт в MPult в ЛД, всё работает;
4. В драйвере центральной диспетчерской (ЦД) создал ПКЛШ в том же УМ и слоте как в ЛД;
5. Прописал лифт в MPult в ЦД.

В ЦД нет связи с ЛБ.

Кстати, прикольно, что конфигуратором можно подключиться к ЛБ из любого места. Может для КСЛов стОит сделать нечто похожее ;) ?
 
Van Gog написал(а):
Кстати, прикольно, что конфигуратором можно подключиться к ЛБ из любого места. Может для КСЛов стОит сделать нечто похожее ;) ?

Программным?
 
Van Gog написал(а):
Делал так:

1. В драйвере локальной диспетчерской (ЛД) создал ПКЛШ;
2. В ПКЛШ и ЛБ Pro прописал связи;
3. Прописал лифт в MPult в ЛД, всё работает;
4. В драйвере центральной диспетчерской (ЦД) создал ПКЛШ в том же УМ и слоте как в ЛД;
5. Прописал лифт в MPult в ЦД.

В ЦД нет связи с ЛБ.


В центральной диспетчерской КЛШ необязательно обозначать как "Программный" - всё равно конфигурировать его через LKDSDrvCfg невозможно, можно конфигурировать только ПКЛШ описанные в корневом узловом модуле (в котором описан компьютер).

Подобная структура у нас существует и работает.

Для ответа нужно посмотреть конфигурационные файлы и протоколы. Было бы хорошо в центральной диспетчерской открыть диалог управления ЛБ6Pro, оставить его открытым в течении 3 минут и прислать нам:

из локальной диспетчерской:
из папки ComCLB
все файлы *.XML
из подпапок BadClb,BadCll,BadDrv,LogClb,LogCll
файлы протоколов, охватывающие период, когда был открыт диалог управления ЛБ6Pro

из центральной диспетчерской:
из папки ComCLB
все файлы *.XML
из подпапок BadClb,BadCll,BadDrv,LogClb,LogCll
файлы протоколов, охватывающие период, когда был открыт диалог управления ЛБ6Pro
из папки MPult
файл MPult.XML и Prot.Log

ну и в письме указать период, когда был открыт диалог управления и адрес ЛБ6Pro (географический и в сети "Обь")

Van Gog написал(а):
Кстати, прикольно, что конфигуратором можно подключиться к ЛБ из любого места. Может для КСЛов стОит сделать нечто похожее ;) ?


ЛБ6Pro имеет несколько каналов подключения. Поэтому его (блок), например, можно прописать в несколько программых КЛШ одновременно.
 
Van Gog написал(а):
Какое практическое применение такой конфигурации?


В связи с тем, что аппаратный КЛШ может иметь только одного администратора пришлось вводить понятия "Локальная" (активная) и "Центральная" (пассивная) диспетчерская в сети "Обь" с несколькими компьютерами (диспетчерскими). Понятия не совсем очевидные.

Если использовать только ЛБ6Pro, то можно делать совершенно независимые диспетчерские (активные), которые будут отображать состояния одних и тех же ЛБ.

Ну и сам программный КЛШ это некая абстракция, позволяющая встроить ЛБ6Pro в существующие сети. При использовании только ЛБ6Pro (а такие ситуации реальны) можно вообще отказаться от сети передачи данных "Обь". Пусть Mpult сам (ну или через простого посредника) будет связываться с ЛБ6Pro.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Если использовать только ЛБ6Pro, то можно делать совершенно независимые диспетчерские (активные), которые будут отображать состояния одних и тех же ЛБ.


Как в таком случае будут работать диспетчеры? Или речь идёт об одной ЛД и нескольких ЦД, но пакеты из ЦД идут напрямую, минуя ЛД (в отличие от "классической" конфигурации)?

Андрей Ефименко написал(а):
При использовании только ЛБ6Pro (а такие ситуации реальны) можно вообще отказаться от сети передачи данных "Обь". Пусть Mpult сам (ну или через простого посредника) будет связываться с ЛБ6Pro.


В масштабах города или, даже, района только при выполнении 2-х условий:

1. "Обь" ещё не установлена, всё начинаем "с нуля" и
2. Уже раскинуто оптоволокно к которому можно подцепиться с минимальными затратами.
Если хотя бы одно условие не выполняется, то классическая система с УМ будет гораздо дешевле B) .


Кстати ЛБ Pro в ЦД сегодня сам появился, наверное глюк Inet-а ;). И звук из МП плоховатый (возможпо особенность именно этого МП?).
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Как в таком случае будут работать диспетчеры? Или речь идёт об одной ЛД и нескольких ЦД, но пакеты из ЦД идут напрямую, минуя ЛД (в отличие от "классической" конфигурации)?
В масштабах города или, даже, района только при выполнении 2-х условий:

1. "Обь" ещё не установлена, всё начинаем "с нуля" и
2. Уже раскинуто оптоволокно к которому можно подцепиться с минимальными затратами.
Если хотя бы одно условие не выполняется, то классическая система с УМ будет гораздо дешевле B) .

На самом деле это не совсем так. Например есть дом подъезда так 3-4-5. А возможности кинуть ЛШ нет. Тогда по старой технологии нужен был бы моноблок и 3-4-5 блоков. Для варианта с ЛБ 6 Pro нужен модем (например CNU 550 Pro, для сети CDMA) и простейший switch, плюс 3-4-5 блоков. А эта конфигурация дешевле будет. Не говоря уже о прочих достоинствах.
 
Александр Смышляев написал(а):
На самом деле это не совсем так. Например есть дом подъезда так 3-4-5. А возможности кинуть ЛШ нет. Тогда по старой технологии нужен был бы моноблок и 3-4-5 блоков. Для варианта с ЛБ 6 Pro нужен модем (например CNU 550 Pro, для сети CDMA) и простейший switch, плюс 3-4-5 блоков. А эта конфигурация дешевле будет. Не говоря уже о прочих достоинствах.


Ну, если до Вашего города докатилась Большая Цивилизация, и новые дома сдаются с уже смонтированной внутридомовой локальной сетью тогда да, будет дешевле.
Предложенный вариант идеально подходит, IMHO, для бизнес-ценров, крупных торговых центров у которых есть свои сети. Возможно я ошибаюсь, всё таки жизнь многообразна и удивительна ;) .

А по поводу прочих достоинств: мы их пока не видели. Камеру в лифт пообещали, а не дали ;)
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Как в таком случае будут работать диспетчеры? Или речь идёт об одной ЛД и нескольких ЦД, но пакеты из ЦД идут напрямую, минуя ЛД (в отличие от "классической" конфигурации)?


Речь в данном случае идет о том, что ЛБ6Pro имеет несколько каналов подключения. Соответственно ЛБ6Pro может быть одновременно прописан в нескольких ПКЛШ. А эти ПКЛШ входят в разные диспетчерские, т.е. получается, что для отображения информации от одного ЛБ в разных компьютерах (диспетчерских) не нужны ЦД - все диспетчерские будут активные (слот 8). Каждая диспетчерская будет получать оповещения от этого (одного) ЛБ от разных (своих) ПКЛШ.
Если бы был аналог для обычнях ЛБ (с локальной шиной), то можно было бы подключать к одной локальной шине несколько аппаратных КЛШ и кажный КЛШ администрировался (передавал сообщения) своим диспетчерским компьютером.



Van Gog написал(а):
А по поводу прочих достоинств: мы их пока не видели. Камеру в лифт пообещали, а не дали ;)


Камеры будут.
 
Van Gog написал(а):
Делал так:

1. В драйвере локальной диспетчерской (ЛД) создал ПКЛШ;
2. В ПКЛШ и ЛБ Pro прописал связи;
3. Прописал лифт в MPult в ЛД, всё работает;
4. В драйвере центральной диспетчерской (ЦД) создал ПКЛШ в том же УМ и слоте как в ЛД;
5. Прописал лифт в MPult в ЦД.

В ЦД нет связи с ЛБ.


Выложен LKDSDrv.rar от 04.09.2009.

В нем оптимизирована работа LKDSDrv, когда в корневом УМ описано несколько взаимодействующих программных слотов, например, ПКСЛ и ПКЛШ (и через ПКСЛ с другой диспетчерской было обращение к ПКЛШ).
 