ЛБ6.X ЛБ 6.0 временные интервалы.

  • Автор темы Автор темы NPHH66
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

NPHH66

Участник
Заметили, что сигнал после пропадания РКД, когда лифт стоит, проходит не так, как в ЛБ 5.5
В ЛБ5.5 временной интервал соответствует заданному по адресу 211, а в ЛБ6.0 этот интервал увеличен во много раз. Вопрос: во сколько? и есть ли подобные изменения в других параметрах.
Вроде эти изменения нигде не документированы.
 
Посмотри MStat-default, там все значения.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Посмотри MStat-default, там все значения.

возможно не так объяснил. по адресу 211 стоит значение 8, что соответствует трём секундам, реальная задержка порядка 4-х минут. выставляли другие значения временных интервалов, всегда задержка превышает ту, что документирована в несколько десятков раз. именно по параметру "разрыв цепи безопасности".
в этом суть вопроса. данное изменение характерно именно для ЛБ 6.0, в 5.5 всё как описано в документации. хотелось бы узнать конкретно про это изменение, и есть ли другие ?
 
Таймер по адресу 211 переведен в "десятисекундный тик", т.е. веременной интервал в тиках считанный сервисным прибором нужно умножить на 10 и получится реалное время в секундах.

При чтении 211 должно считаться значение 30 х 10 = 300 сек. = 5 мин.

Состояние "Разрыв цепи безопасности" сформируется через 5 мин. после исчезновения РКД.

Другие таймера работают как обычно в 100-милисекундном тике.
 
Вопрос по временным интервалам.
через mstate проверяли некоторые блоки:критичные показали временной интервал изменен.при замене на штатный меняется,но остается красным.в чем может быть причина?при обновлении тоже остается красным.причем блок 5,5 а меняется только по кодам 6,0.
 
lex889 написал(а):
Вопрос по временным интервалам.
через mstate проверяли некоторые блоки:критичные показали временной интервал изменен.при замене на штатный меняется,но остается красным.в чем может быть причина?при обновлении тоже остается красным.причем блок 5,5 а меняется только по кодам 6,0.

Имеется в виду Mstat и блок 6.0 при смене версии прошивки? Если так, то необходимо помнить о существовании двух таблиц параметров: неизменяемой (при 18=0) и изменяемой (при 18=85). Если нужно изменить параметры, то делается копия (F2), переключение на копию (18=85). Если менялась прошивка, то с ней и таблица пришла скорее всего другая. Получается, что неизменяемая таблица заменилась, а копия осталась от старой версии. В любом случае при изменении таблицы в Mstat следует делать запрос NVRAM блока. Справа внизу есть двойные стрелки влево-вправо, позволяющие просмотреть историю изменения таблиц (если, конечно, при этом осуществлялись запросы NVRAM).
 
Последнее редактирование модератором:
Dmitry написал(а):
Состояние "Разрыв цепи безопасности" сформируется через 5 мин. после исчезновения РКД.

Прошу консультацию.
Очень хочется знать при каких еще событиях формируется ошибка "Разрыв цепи безопасности" в ЛБ-Р v.6.0. Допустим при недозакрытии ДШ она должна сработать, и через сколько? Полагаю формирование данной ошибки прямо связано с наличием напряжения на пр. 249а, но как?
 
Назад
Сверху