ЛБ6.X ЛБ 6.1 Pro и динамический IP

  • Автор темы Автор темы Den1281
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

Den1281

Новичок
Здравствуйте! Поискал на форуме но так и не нашел ответа. Работаю не так давно , да и таких блоков у нас всего 3 штуки. Два блока работают по статическому IP, и проблем не возникает, третий подключен по динамике и стабильно раз в 3 дня пропадает связь при изменении IP провайдером, забиваю в ПКЛШ новый IP присвоенный ЛБ и связь восстанавливается, Лб подключен напрямую без роутера.
 
Денис1281 написал(а):
Здравствуйте! Поискал на форуме но так и не нашел ответа. Работаю не так давно , да и таких блоков у нас всего 3 штуки. Два блока работают по статическому IP, и проблем не возникает, третий подключен по динамике и стабильно раз в 3 дня пропадает связь при изменении IP провайдером, забиваю в ПКЛШ новый IP присвоенный ЛБ и связь восстанавливается, Лб подключен напрямую без роутера.

А зачем в ПКЛШ забивать IP адрес Бл? У вас статика только на ПК.
 
Последнее редактирование модератором:
Денис1281 написал(а):
Если не забивать IP ЛБ то связи нет


Обновите микропрограммы ЛБ.
Если не даст эффекта то надо разбираться с конфигурацией/оборудованием со стороны диспетчерской.

Вопрос/ы.
Диспетчерский компьютер подключен напрямую к интернету или через роутер?
Сколько компьютеров подключено к этому роутеру?
В настройках сетевой карты компьютера диспетчера указан статический адрес или DHCP?
Кроме ПКЛШ есть ли ПКСЛ?
Какая структура сети? Какое оборудование используется со стороны диспетчерской? Можно схематичное изображение используемого оборудования и соединений предоставить.
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
Обновите микропрограммы ЛБ.
Если не даст эффекта то надо разбираться с конфигурацией/оборудованием со стороны диспетчерской.

Вопрос/ы.
Диспетчерский компьютер подключен напрямую к интернету или через роутер?
Сколько компьютеров подключено к этому роутеру?
В настройках сетевой карты компьютера диспетчера указан статический адрес или DHCP?
Кроме ПКЛШ есть ли ПКСЛ?
Какая структура сети? Какое оборудование используется со стороны диспетчерской? Можно схематичное изображение используемого оборудования и соединений предоставить.

1. Диспетчерский пк включен через роутер
2. К этому ройтеру подключен 1 диспетчерский пк и 1 физический ксл
3. На пк статический ip
4. Есть и пклш и пксл.
5. Пишу сейчас с телефона , завтра могу прикрепить схемку , а так в общем есть роутер длинк дир615 подключение ppoe со статическим ip , с него включены 1 пк диспетчерский и 1 физический ксл, ксл через мми к пк, все впринципе работает , моноблоков около 30шт по динамике , есть и по статике , а лб про в отличае от моноблоков не хотят по динамике работать ( моноблоки см3)
 
Последнее редактирование модератором:
Есть еще и второй роутер для второго пк , с отдельным подключением так же со статикой, но сам пк работает по динамике.
 
Денис1281 написал(а):
1. Диспетчерский пк включен через роутер
2. К этому ройтеру подключен 1 диспетчерский пк и 1 физический ксл
3. На пк статический ip
4. Есть и пклш и пксл.
5. Пишу сейчас с телефона , завтра могу прикрепить схемку , а так в общем есть роутер длинк дир615 подключение ppoe со статическим ip , с него включены 1 пк диспетчерский и 1 физический ксл, ксл через мми к пк, все впринципе работает , моноблоков около 30шт по динамике , есть и по статике , а лб про в отличае от моноблоков не хотят по динамике работать ( моноблоки см3)


Проброс портов в маршрутизаторе на ПКЛШ выполнен?

надеюсь второй комп не "мешает" первому? и вообще для чего он? внешние IP у них разные надеюсь?
 
котяра написал(а):
Проброс портов в маршрутизаторе на ПКЛШ выполнен?

надеюсь второй комп не "мешает" первому? и вообще для чего он? внешние IP у них разные надеюсь?


второй пк на отдельном подключении с отдельным IP, другдругу они не мешают. второй пк для удобства, 2 диспетчера, на каждом пк по 800 лифтов. Проброс портов на роутере врядли делали, спасибо за наводку, сегодня попробую сделать.
 
Открыл в роутере порты от ПКЛШ , пока проблема не повторялась. Уже почти неделю. Большое спасибо за наводку!
 
Думаю, лучше разобраться в причинах, чем платить за статику.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Думаю, лучше разобраться в причинах, чем платить за статику.

Причина похоже найдена. Моя невнимательность. Зашел еще раз проверить настройки роутера , а там вместо udp портов я указал их как tcp :o .... Исправил, удалил с ПКЛШ айпишник ЛБ и все работает.
 
Еще бывают роутеры со странностями, например TPLink. Когда хотят перестают пакеты портфорвардить... а после перезагрузки опять начинают :)
 
Последнее редактирование модератором:
Денис1281 написал(а):
Причина похоже найдена. Моя невнимательность. Зашел еще раз проверить настройки роутера , а там вместо udp портов я указал их как tcp :o .... Исправил, удалил с ПКЛШ айпишник ЛБ и все работает.


бывает...
и ещё... по хорошему проброс портов надо и для ПКСЛ сделать и для аппаратного КСЛ. Во избежании.... надеюсь помните что порты у каждого устройства должны быть разные :rolleyes:
 
Назад
Сверху