ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Alex написал(а):
Закидываю свежие прошивочки 6.4.1. Все ещё не перешил, но вот после вчерашней перепрошивки прилетела жалоба с 17-этажного Отис ГЕН-2:
пока лифт едет по пути следования проговаривает все этажи. Уберите это.
Откатил на 6.4.0.
Любопытное наблюдение. Указанная ситуация с РИН возникает в случае обнаружения передвижения кабины лифта между этажами при отсутствии сигнала движения (РД). В настоящее время текущая версия программы для ЛБv6Pro CM3 6.4.2. Предлагаю обновить ЛБ до текущей версии, при возникновении вопросов обращайтесь на techno@lkds.ru Вместе разберем этот случай.
 
Последнее редактирование модератором:
Извиняюсь. Ошибочно указал прошивку для ПРО версии. Версию 5.4.1 откатил на 5.4.0.
 
Сегодня на Arkel 300 поднимался. На 11 этаже начал говорить: 11 этаж, 12 этаж... на 15 начал неуверенно проговаривать, 16 неуверенно, 17 промолчал. Прошивка 5.4.0. Нашёл нововведение. 8 в 14 адресе. Перевёл на 3.
 
revit написал(а):
На семерке с МПУ (Протон КМЗ) достает "Многократный реверс дверей" . Ошибки 48 при этом нет. Интервалы от появления до пропадания этого сообщения могут быть от нескольких минут до 3-х часов ночью. Всю голову поломал чтобы понять это лифт имеет проблему или что...
В связи с чем вопрос: что такое "болтающиеся двери" в последовательном канале?

дополнение (поймал этот момент):
В динамике лифт может стоять с закрытой дверью, но иногда начинает кратковременно ее "открывать". после чего и выкидывает "реверсы". Это имелось ввиду? И откуда оно?

Виноградов написал(а):
"Болтающиеся двери" в последовательном канале это смена бита "двери открыты" в ответе от платы к ЛБ. Программа в ЛБ их считает и выдает "многократный реверс". Надо понаблюдать за этим лифтом-может быть это особенность работы дверного привода Vega со станцией УКЛ. Время пропадания этого сообщения- в момент следующего цикла "открыто-закрыто" -ночью может пройти несколько часов. Ну или поставить 21=0

Благодаря наблюдательности Revit, настойчивости и внимательности Никиты Виноградова удалось разобраться с эффектом и решить задачку "Болтающихся дверей" для лифтов с семейством контроллеров УКЛ/УЛ в режиме сна. Обновленные прошивки во вложении. Замечания, предложения приветствуются.
 

Вложения

Не совсем понятно что проверять то?
Вроде уже решили 21=0 и забыли
 
revit написал(а):
Не совсем понятно что проверять то?
Вроде уже решили 21=0 и забыли

21=1 и не должно быть ложных срабатываний.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
...решить задачку "Болтающихся дверей" для лифтов с семейством контроллеров УКЛ/УЛ в режиме сна.

Дык это известно почему. Контроллер МПУ через типа 10 минут простоя отключает оба привода. В результате пропадает ВКЗ. Непорядок. Станция включает приводы, даёт команду дозакрытия, получает ВКЗ и через время опять переводит приводы в спящий режим. Поскольку ночью лифт не востребован, эти циклы повторяются сколь угодно до первой поездки. У нас этот режим отключен везде и проблема решена таким образом.
 
Alex написал(а):
Дык это известно почему. Контроллер МПУ через типа 10 минут простоя отключает оба привода. В результате пропадает ВКЗ. Непорядок. Станция включает приводы, даёт команду дозакрытия, получает ВКЗ и через время опять переводит приводы в спящий режим. Поскольку ночью лифт не востребован, эти циклы повторяются сколь угодно до первой поездки. У нас этот режим отключен везде и проблема решена таким образом.
Т.е хотели как лучше, а получилось опять как всегда?
 
Alex, при всем моем уважении...но нет глубины понимания процессов и алгоритмов работы. В спящий режим лифты со станциями УКЛ/УЛ переходят через 4-5 минут в любое время суток. При этом отключается линейный пускатель и питание частотного привода. При этом станция и дверной привод остаются включенными и ВКЗ, конечно, никуда не девается, иначе бы станция ушла в ошибку и вышла из режима сна. Если иначе-это безграмотная работа монтажников и нарушение схемы подключения. Теперь по сути-отключение алгоритмов ЛБ часто костыль, поэтому был решен вопрос модернизацией прошивки ЛБ. Для неопытных монтажников связи будет подспорьем без лишних телодвижений. А отключение режима сна-личное дело каждой эксплуатирующей организации и владельца лифта.
 
Виноградов написал(а):
..Если иначе-это безграмотная работа монтажников и нарушение схемы подключения. Теперь по сути-отключение алгоритмов ЛБ часто костыль, поэтому был решен вопрос модернизацией прошивки ЛБ.

Если данный эффект это криворукость монтажников, то тогда и правка прошивки это костыль. Где истина то?
 
Последнее редактирование модератором:
OTIS SWORD с платой HAMCB v5.0
SWORD модель станции управления MK-CON4342
С последней версией 6.5.1 - некорректно отображает диагностику(Нет обмена с MCS).
На Версии 6.5.0 - всё нормально.
 
Последнее редактирование модератором:
Тимофей написал(а):
OTIS SWORD с платой HAMCB v5.0
SWORD модель станции управления MK-CON4342
С последней версией 6.5.1 - некорректно отображает диагностику(Нет обмена с MCS).
На Версии 6.5.0 - всё нормально.
Проблема исправлена. Файлы текущих версий прошивок ЛБ-OTIS на сайте обновлены.
Большое спасибо за неравнодушное отношение.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху