ЛБ7.X ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС

  • Автор темы Автор темы kobadv
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

kobadv

Новичок
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.
 
Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема
 
revit написал(а):
:blink: А нафига там козе баян реле диспетчеризации???


Да уже глянул реле это вообще не для этого. Причину так и не нашел. Наверное придется попробовать поставить другой комплект
 
kobadv написал(а):
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".
 
Громовой Александр написал(а):
В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".


Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий
 
kobadv написал(а):
Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий

Разобрались? А то аналогичный случай у нас.
 
Последнее редактирование модератором:
kobadv написал(а):
Спасибо, я завтра попробую отпишусь.


Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет.
 
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался
 
kobadv написал(а):
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.

kobadv написал(а):
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался

Если кто-то понял о чем речь то разьясните. :blink:
 
Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...
 
Здравствуйте!
Беда с ГГС кабины.
ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский.
за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме.
Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение.
Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет.
Может у кого было, где копать?
 
Молодой написал(а):
Здравствуйте!
Беда с ГГС кабины.
ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский.
за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме.
Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение.
Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет.
Может у кого было, где копать?

Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi?
Во время отсутствия связи с кабиной возможно загрузить/обновить прошивку ПУ?
Предлагаю пока не менять ЛБ местами, а связаться с тех. поддержкой techno@lkds.ru
Ждем от Вас письмо.
 
В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало.
Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница?
я просто с семерками еще плотно не познакомился...
Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi?

насколько я понял CAN, т.к. на проводе...
 
Молодой написал(а):
В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало.
Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница?
я просто с семерками еще плотно не познакомился...
----------------------------
особой разницы нет. немного изменилась схема пу и джампера переползли в середину.
--------------------------
насколько я понял CAN, т.к. на проводе...
 
Назад
Сверху