Подскажите . может кто сталкивался ? К станции Родос подключили ЛБ7.2 РОДОС .через RS 232 . связь ГГС есть , но на Диспетчерском пульте пишет * отсутсвует обмен с MCS * И такая ситуация на 3 объектах. Блоки провода с разъемами с комплекта коробки .
 
Dim4ik1992 написал(а):
Подскажите . может кто сталкивался ? К станции Родос подключили ЛБ7.2 РОДОС .через RS 232 . связь ГГС есть , но на Диспетчерском пульте пишет * отсутсвует обмен с MCS * И такая ситуация на 3 объектах. Блоки провода с разъемами с комплекта коробки .

Станция РОДОС сама отправляет данные в ЛБ. Для поддержки канала диспетчерской в самой станции должны быть обновлены прошивки, ибо она это умела делать далеко не всегда. Свяжитесь по этому вопросу с разработчиками станции. Для более детальных консультаций пишите на techno@lkds.ru
 
oleg написал(а):
Станция РОДОС сама отправляет данные в ЛБ. Для поддержки канала диспетчерской в самой станции должны быть обновлены прошивки, ибо она это умела делать далеко не всегда. Свяжитесь по этому вопросу с разработчиками станции. Для более детальных консультаций пишите на techno@lkds.ru


спасибо за совет !! завтра попробуем связаться с разработчиками родоса !! скажите вы ставили такую связку , если да , то как работает ???
 
Dim4ik1992 написал(а):
спасибо за совет !! завтра попробуем связаться с разработчиками родоса !! скажите вы ставили такую связку , если да , то как работает ???

Компания разрабатывала и тестировала решение совместно с разработчиками РОДОСа.
 
oleg написал(а):
Компания разрабатывала и тестировала решение совместно с разработчиками РОДОСа.


Проблему решили !!! Причина заключается в том, что заводской разъем RS 232 ( комплектация БЛ ) запаян прямой все 9 жил ! надо поменять с однлй стороны 2 и 5 провод местами ( сделать перевертыш ) и все заработало !!!!!!
 
Dim4ik1992 написал(а):
Проблему решили !!! Причина заключается в том, что заводской разъем RS 232 ( комплектация БЛ ) запаян прямой все 9 жил ! надо поменять с одной стороны 2 и 5 провод местами ( сделать перевертыш ) и все заработало !!!!!!
Небольшое уточнение. В заводском кабеле ЛБ ошибки нет. Причина кроется в ошибке чертежа кабеля переходника для организации групповой работы лифтов с "ответлением" данных для диспетчерского канала выпущенного компанией "РОДОС". Все материалы с указанием ошибки уже переданы в компанию "РОДОС". Спасибо за неравнодушное отношение.
 