ЛБ6.X ЛБ Otis

  • Автор темы Автор темы dimtop
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

dimtop

Новичок
Здравствуйте! Такая проблема: Станция LCB II PAIS установлен. При многократном реверсе или авария дверей (PAIS в нормальном режиме) выдаёт сообщение проникновение в шахту??? PAIS подключен сухим контактом на User1 прописан как проникновение в шахту. Адрес EEPROM 37 стоит 0. В чем тут дело?
 
А для чего подаёте доп. сигнал на юзер и отключаете 37? Думаю что всё должно работать по типовой схеме подключения и 91 в 1.
 
dimtop написал(а):
Что бы уйти от ложного проникновения! Но не получилось.

А откуда ложное проникновение идет-из паиса, дык как вы от него уйдете если оно есть! Тут надо разбираться почему паис срабатывает а не с блоком колхозить.
 
Паис не срабатывает!!!! лифт ходит в норме но при многократном реверсе выходит проникновение, авария привода дверей! Нажимаю приказ или вызов и поехали!
 
dimtop написал(а):
Паис не срабатывает!!!! лифт ходит в норме но при многократном реверсе выходит проникновение, авария привода дверей! Нажимаю приказ или вызов и поехали!

ЛБ, версия?
 
revit написал(а):
Тут только Олег Владимирович сможет объяснить ситуацию.
С DCSS -ами вообще загадки бывают.

Для прояснения ситуации:
- отключаем PAIS от входа USER1 ЛБ и наблюдаем за поведением системы... возникают ли "ложные" проникновения в шахту? Если возникают, то как часто?
 