ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

  • Автор темы Автор темы OlegO
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

OlegO

Новичок
Нужна помощь. Подключил ЛБ6.1 ПРО УКЛ/УЛ к станции УЭЛ по схеме ЛНГС.465213.060-15 Э5.
Нет связи с СУЛ. Плата СУЛ - УИРФ.469.135.055-02, прошивка - УИРФ.467.369.027.
Заранее спасибо.
 
Подключете этот ЛБ к другой станции, причем к любой- УЛ, УЭЛ, УКЛ, но желательно с заведомо рабочей диагностикой и смотрите работает ли там диагностика. Но только в режиме нормальной работы!!
Если не работает, то ЛБ в ремонт (вероятность 0,005% если только сами не спалили). Ну а если работает, то либо порт на плате ЦПУ неисправен, либо ПЗУ не кидает данные в порт. Первое лечится ремонтом второе звонком в Э-лифт.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Подключете этот ЛБ к другой станции, причем к любой- УЛ, УЭЛ, УКЛ, но желательно с заведомо рабочей диагностикой и смотрите работает ли там диагностика. Но только в режиме нормальной работы!!
Если не работает, то ЛБ в ремонт (вероятность 0,005% если только сами не спалили). Ну а если работает, то либо порт на плате ЦПУ неисправен, либо ПЗУ не кидает данные в порт. Первое лечится ремонтом второе звонком в ЭТЛИ.

Пробовал подключать другой ЛБ, который точно работал с УЛ ПУ-3, оказалось дело не в ЛБ. Попробуем копать в указанном направлении. Спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
Подскажите, как связаться с ЭТЛИ. На сайте etli.ru нет ничего живого, ни телефона, ни email, ни форума.
 
Да, ошибся. В общем к Горецкому....
 
Последнее редактирование модератором:
Доброе время суток. Необходима помощь. Столкнулись с такой проблемой, моноблок КЛШ-КСЛ (динамическое IP), ЛБ v6,0 СМ3, станция на ЦПУ УИРФ467369.063 не передает ошибки при появлении аварий. Также не корректно отображает этажность, при переключения режима ревизии или другого, отображает отсутствие напряжения, и отсутствия обмена MCS. При этом станция функционирует нормально. И при появлении ошибки отсутствия напряжения и отсутствия обмена, диспетчер может дистанционно вкл/выкл станцию Данная проблема только на 4-х лифтах. Все остальные лифты сети работают более чем хорошо. Прошивки на ЛБ менялись, этажи прописывали в ручную (не помогло).
 
Версии ПО не сравнивали на лифтах?
 
Последнее редактирование модератором:
seryogamf написал(а):
Доброе время суток. Необходима помощь. Столкнулись с такой проблемой, моноблок КЛШ-КСЛ (динамическое IP), ЛБ v6,0 СМ3, станция на ЦПУ УИРФ467369.063 не передает ошибки при появлении аварий. Также не корректно отображает этажность, при переключения режима ревизии или другого, отображает отсутствие напряжения, и отсутствия обмена MCS. При этом станция функционирует нормально. И при появлении ошибки отсутствия напряжения и отсутствия обмена, диспетчер может дистанционно вкл/выкл станцию Данная проблема только на 4-х лифтах. Все остальные лифты сети работают более чем хорошо. Прошивки на ЛБ менялись, этажи прописывали в ручную (не помогло).

Действительно странно. Ещё более странно, что 63 серия прошивок начинает нормально работать с ЛБ при указании, что кварц на 12 мГц в параметре АА (тот, что после А9). Есть такая опция в этой прошивке. При этом сама станция ничего в своей работе не изменяет.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Действительно странно. Ещё более странно, что 63 серия прошивок начинает нормально работать с ЛБ при указании, что кварц на 12 мГц в параметре АА (тот, что после А9). Есть такая опция в этой прошивке. При этом сама станция ничего в своей работе не изменяет.



Спасибо за ответ. Параметр сменили с 8 на 12 мГц, ситуация не изменилась. Помогло замена платы ЦПУ на .026.
 
Макрикровка платы заканчивается сейчас на .055-02...что такое .026 не совсем понятно, такой версии микропрограммы процессора ЦПУ у себя нигде не нашел в записях...просим уточнить чтобы было сделано и конфигурацию лифта, можно с фото процессора и платы.
 
Прошу прощения, буду на объекте перепишу все данные и предоставлю ответ
 
Извите ошибся ранее, прошивка 023. проблема такая новые платы ЦПУ с прошивкой УИРФ467369.063, ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ, как выяснилось информацию на ЛБ подают из задержкой, когда лифт на 9 этаже к примеру отображают 7-й. Постоянные сообщения на диспетчерскую, что лифт ездит с открытыми дверьми. Вопрос, можно ли на плате ЦПУ изменить скорость передачи данных между станцией и ЛБ? Или в чем еще может подскажете в чем еще может быть проблема?
 
Еще вопросик, плата ПУ-1 с частотным преобразователем, ЛБ 6.1 про, постоянно выбивает аварию по УКЛС. И отстает счет этажей. Подскажите, что можно предпринять? Возможно не хватает импульса на ЛБ?
 
Какие фактические скорости номинальная и дотягивания? Если низкая, то попробуйте установить в блоке 97=0. А лучше отключить этот алгоритм, на лифте с электронной станцией и ЧП он не добавляет безопасности. И уж точно не рекомендуется отключать при этом пускателем питание...поберегите дорогостоящее оборудование.
 
По первому вопросу здесь много говорилось. Надо всего лишь поискать. Обмен с этими станциями идёт медленно. Такова уж се ляви. ЛБ автоматом выбирает скорость, а вот станции в зависимости от прошивки далеко не все позволяют поднять скорость. Особенно плох обмен если лифт в группе. А что это за прошивка 023?
По второму вопросу. Тема у нас УКЛ/УЛ. Как это Вы умудрились подключить такой ЛБ к ПУ-1? Какой импульс Вы хотите ухватить? Счёт этажей ЛБ ведёт при наличии УКСЛ, подключенном к ЛБ и наличии информации о движении вверх или вниз. После включения питания ЛБ должен "прокатиться" по всем этажам. Это своеобразная калибровка для ЛБ. Если же информация снимается из контроллера лифта, то на УЛ/УКЛ/УЭЛ это запаздывает. Для более точного отображения надо на вход АБЛ подключить 302 провод с пускателей или платы тормоза, в ЛБ ячейку 94 перевести в 1. Ну и -L, соответственно, к общему ЛБ.
 
Виноградов написал(а):
И уж точно не рекомендуется отключать при этом пускателем питание...поберегите дорогостоящее оборудование.
И что Вы тогда порекомендуете?
Alex написал(а):
По второму вопросу. Тема у нас УКЛ/УЛ.
Он точно ошибся темой.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
А что это за прошивка 023?
Я думаю он имел ввиду УИРФ467369.023 в6

Есть следующая проблема ЛБ с платами ЦПУ с УИРФ467369.063 в5, ЛБ постоянно передает на диспетчерскую "не закрыта дверь кабины" но при этом лифт продолжает работать. Кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи.
За раннее благодарен.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху