revit
Гуру
oleg написал(а):В данной ситуации диспетчерское оборудование является транслятором...
1:0136, 1:0400 - описание этих ошибок в документации разработчика отсутствует - поэтому MPult и показывает код ошибки - 1:0136, 1:0400 - не расшифровывая.
Теперь пара слов об интерпретации кодов ошибок.
Если MPult "не знает" кода ошибки - то для лифтов СПУЛ выводит код ошибки в шестнадцатеричном виде, например
1:0136 - необходимо понимать как 0x01=1дес и 0x36=54дес.
1:0136 = 154 коду ошибки станции
1:0400 - необходимо понимать как 0x04=4дес и 0x00=00дес.
1:0400 = 400 коду ошибки станции
По хорошему необходимо связаться с разработчиком для прояснения ситуации по кодам ошибок 154 и 400.
Да я им уже писал письмо с тремя приложениями
Достало уже это чудо...
Последнее редактирование модератором: