ЛБ6.X ЛБ6 и СПУЛ1

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
oleg написал(а):
В данной ситуации диспетчерское оборудование является транслятором...

1:0136, 1:0400 - описание этих ошибок в документации разработчика отсутствует - поэтому MPult и показывает код ошибки - 1:0136, 1:0400 - не расшифровывая.

Теперь пара слов об интерпретации кодов ошибок.
Если MPult "не знает" кода ошибки - то для лифтов СПУЛ выводит код ошибки в шестнадцатеричном виде, например

1:0136 - необходимо понимать как 0x01=1дес и 0x36=54дес.
1:0136 = 154 коду ошибки станции

1:0400 - необходимо понимать как 0x04=4дес и 0x00=00дес.
1:0400 = 400 коду ошибки станции

По хорошему необходимо связаться с разработчиком для прояснения ситуации по кодам ошибок 154 и 400.

Да я им уже писал письмо с тремя приложениями :) Ответили что таких ошибок не предсмотрено, и что это чудит ПЦК (центральный контроллер) или ПКК (кабинный контроллер). Первый меняли безрезультатно. Попробуем второй..... Чем это диагностировать-непонятно. Плат купили ящик запасных чтобы хоть как-то ремонтировать. Хорошо что хоть Обь и диагностика на компьюетере есть, хотя и до сих пор не полная.
Достало уже это чудо... :(
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху