revit

Гуру
Два лифта Отис Gen (GECB) с ЛБ6. С месяц диагностика работала нормально на обоих. Недавно на одном из них появилась "отсутсвует обмен с мкс" (без "отсутствует напр") и присутсвуют датчики ВП и ДШ..
При включении терминала показывает следующее
generr.JPGgenerr2.JPG
Кто то может подсказать куда копать?
 

Вложения

  • generr.JPG
    generr.JPG
    54.5 KB · Просмотры: 0
  • generr2.JPG
    generr2.JPG
    46.5 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
А лифты то нормально работают? Провод в норме?
У нас есть тоже один лифт, правда ШУЛК, но тем не менее, то общается, то нет с ЛБ. Пробовали блок менять, ни чего не поменялось, сделали вывод, что поблема в самой плате
 
Gaff написал(а):
А лифты то нормально работают? Провод в норме?
У нас есть тоже один лифт, правда ШУЛК, но тем не менее, то общается, то нет с ЛБ. Пробовали блок менять, ни чего не поменялось, сделали вывод, что поблема в самой плате

Не ну у ШУЛКов это нормальное явление, меняем 485 сипексы периодически...
А этот некоторое время нормально работал.. хотя у Отисов ничего подобного никогда не наблюдалось но эти первые с GECB.
 
revit написал(а):

Не подумай ни чего лишнего, просто реально случаи были, когда подключаешь, а он не видит и все контрольных точек, оказалось не правильно на заводе был изготовлен кабель. :)
И обычный S-Tool работает нормально со станцией?
 
Последнее редактирование модератором:
Gaff написал(а):
Не подумай ни чего лишнего, просто реально случаи были, когда подключаешь, а он не видит и все контрольных точек, оказалось не правильно на заводе был изготовлен кабель. :)
И обычный S-Tool работает нормально со станцией?

Да да, подключил Шулк-32,а он ни робит,кричит, нет мол связи с мкс,поменял провод,и все ок
 
Да в том то и дело что бывает иногда . Сейчас вот показывает всё нормально...
 
Последнее редактирование модератором:
13 GeNов смонтировали! блоки повесил в шахту, интерфейс подключен ко внутренней станции. происходит следующее. лифт определяем, все показывает, всю информацию. имитируем разрыв стоповой цепи, допустим открываем шахту на ходу). информация пропадает по интерфейсу, и потом не восстанавливается(((. тоже самое происходит если пытаешься управлять станцией или смотреть программу в станции через эмулятор S-stul. помогает только снятие напряжения питания с блока, как основного так и линейного, и обязательно отключение и подключение кабеля интерфейса!
 
vitas228 написал(а):
13 GeNов смонтировали! блоки повесил в шахту, интерфейс подключен ко внутренней станции. происходит следующее. лифт определяем, все показывает, всю информацию. имитируем разрыв стоповой цепи, допустим открываем шахту на ходу). информация пропадает по интерфейсу, и потом не восстанавливается(((. тоже самое происходит если пытаешься управлять станцией или смотреть программу в станции через эмулятор S-stul. помогает только снятие напряжения питания с блока, как основного так и линейного, и обязательно отключение и подключение кабеля интерфейса!

Gen-ы вроде нужно в сервисной панели подключать, а не в стации.
Хотя у меня старый ЛБ5.4 есть один, он в станции подключен и сколько лет нормально работает.
 
revit написал(а):
Gen-ы вроде нужно в сервисной панели подключать, а не в стации.
Хотя у меня старый ЛБ5.4 есть один, он в станции подключен и сколько лет нормально работает.

Не хочет заказчик оборудование снаружи, а мастерюга мой уперся что с внутренней станцией должен общаться))))!!! я планирую интерфейсники удлинить и всем будет счастье....!!! :rolleyes:
 
vitas228 написал(а):
13 GeNов смонтировали! блоки повесил в шахту, интерфейс подключен ко внутренней станции. происходит следующее. лифт определяем, все показывает, всю информацию. имитируем разрыв стоповой цепи, допустим открываем шахту на ходу). информация пропадает по интерфейсу, и потом не восстанавливается(((. тоже самое происходит если пытаешься управлять станцией или смотреть программу в станции через эмулятор S-stul. помогает только снятие напряжения питания с блока, как основного так и линейного, и обязательно отключение и подключение кабеля интерфейса!

Попробуй эту математику ЛБ для OTIS... может полегчать... версия тестовая...
о результатах отпишитесь... всем интересно...
 

Вложения

oleg написал(а):
Попробуй эту математику ЛБ для OTIS... может полегчать... версия тестовая...
о результатах отпишитесь... всем интересно...

как представится возможность обязательно попробую и отпишусь!!!! спасибо за помощь!
 
vitas228 написал(а):
как представится возможность обязательно попробую и отпишусь!!!! спасибо за помощь!

По пробовал, результат тот же :( ! наверно я что то не так делаю <_<
 
на пробу залил новогодний релиз выпущенный ЛКДС для OTIS . 2 GeN-а, один с новой станцией, один со старой, были проблемы с интерфейсом после снятия питания с лифтов. месяц уже наблюдаю их с диспетчерской, отключения энергии происходило, связь со шкафом пропадала, потом появлялось, но отключение было всего один раз, пока прошивка помогла :lol: ! буду наблюдать дальше!!!
 
Проблема другая:механик отключает интерфейсный кабель,ссылаясь на то,что лифт хандрит.Проверил ка-
бель-земляная оплётка кабеля не заземлена на корпус разъёма,а должна.Создалось впечатление,что пая-
ли китайцы.Кстати,кабель сиротской длины.Из-за этого пришлось ЛБ ставить в шахте раком и в неудобном
месте,зато разъёмы хорошо видно.
Причём,есть такового же рода проблемы влияния аппаратуры диспет.связи и других производителей на OTIS.
Есть в станции управления провода с амплитудой 2,5 вольта.Они и подвержены влиянию.
PS:Механик-наладчик из OTISа с большим опытом работы и огромной сферой обслуживания Урал-Сибирь.
 
Последнее редактирование модератором:
а все остальные проблемы влияния связи на работу лифта решаются установкой конденсатора между общим и динамиком в ЛБ)!
 
вопрос спецам проблема такая есть 6 штук лифтов gen2 на них установленна связь лб 6 версии под отис,поначалу интерфейсный кабель был подключен в шахте к головной станции управления,на компьютер вылезало все что угодно и все не по делу- и аварийные блокировки ,аварии привода дверей,и многократный реверс при закрытых дверях,но чаще всего отсутствие связи с mcs,подумали и решили подключить в разъем станции на площадке длинным кабелем,в итоге проблема с отсутствием связи с платой исчезла,но все остальное как было,блоки не понимают сигналов лифтов и соответственно при настоящих аварийных , типа проникновения в шахту, ситуациях ничего не выдают на комп,прошивки,кабели пробовал менять,где ещё покопать?
 
koenig написал(а):
вопрос спецам проблема такая есть 6 штук лифтов gen2 на них установленна связь лб 6 версии под отис,поначалу интерфейсный кабель был подключен в шахте к головной станции управления,на компьютер вылезало все что угодно и все не по делу- и аварийные блокировки ,аварии привода дверей,и многократный реверс при закрытых дверях,но чаще всего отсутствие связи с mcs,подумали и решили подключить в разъем станции на площадке длинным кабелем,в итоге проблема с отсутствием связи с платой исчезла,но все остальное как было,блоки не понимают сигналов лифтов и соответственно при настоящих аварийных , типа проникновения в шахту, ситуациях ничего не выдают на комп,прошивки,кабели пробовал менять,где ещё покопать?

смотрите мигающее сообщение станции через s-tool. Если оно есть - то из-за него и аварийную блокировку будет давать и многократный реверс дверей
 
Grenui написал(а):
смотрите мигающее сообщение станции через s-tool. Если оно есть - то из-за него и аварийную блокировку будет давать и многократный реверс дверей

Это все шутки DCSS-а.... :D
 