ЛБ6.X ЛБ6-проверкаГГС

  • Автор темы Автор темы fess77
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

fess77

Участник
За последние месяцы- 6 случай-оператор не слышит кабину, при этом проверка ГГС -от 80 и выше.Меняю в микрофоне емкость на выходе-100 мкф-все работает, при этом емкости в норме,видимо проблема в пайке.Но вопрос не о микрофонах,вопрос о неэффективности проверки- короткие импульсы проходят,ГГС в норме, при этом речь не проходит совсем.Кто еще с этим сталкивался?
 
Как изменить или сбросить число "Оставшееся число попыток до принятия решения об ошибке"?

Это к старой теме которая до сих пор меня интересует -
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3685
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5008
Четыре ШУЛКа с частотниками какие-то заколдованные. Не работает проверка ГГС и все. Версии уже 2.2.8. Моноблок с "чистым" Ethernet-ом.
 
Последнее редактирование модератором:
fess77 написал(а):
За последние месяцы- 6 случай-оператор не слышит кабину, при этом проверка ГГС -от 80 и выше.Меняю в микрофоне емкость на выходе-100 мкф-все работает, при этом емкости в норме,видимо проблема в пайке.Но вопрос не о микрофонах,вопрос о неэффективности проверки- короткие импульсы проходят,ГГС в норме, при этом речь не проходит совсем.Кто еще с этим сталкивался?
А микрофоны нового образца на мелкосхеме или старые на транзисторе?
 
Последнее редактирование модератором:
Микрофоны на микросхеме. Версия о выходной емкости ошибочна. Проблема в емкости 1 мкф на7 ноге.Отправил в ЛКДС для окончательных разборок. Вообще меня эти микрофоны сильно достали. Проверка ГГС при этом успешно показывает норму. На ШУЛМ-Р1 проверка ГГС работает нормально-версия 2.2.6.,хотя в остальном блок работает непонятно как, я на следующие лучше буду ставить релейные блоки.
 
Последнее редактирование модератором:
Проверка ГГС на ШУЛМе с вер. 3.0.7 работала, а с 3.0.7.3- не работает, плюс - стал показывать 14 этажей вместо 3-х существующих в динамике,при этом положение кабины пишет правильно.
 
Alex написал(а):
По 10 адресу пропиши 3.

У меня много ШУЛК(М) ов и сбоев этажности не наблюдал и 10 не программировал. Возможно порт платы глючит.
Да и МПульт обнови на всякий...
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Возможно порт платы глючит.
Да и МПульт обнови на всякий...

481-й порт лучше поменять на 485-й. Много нареканий слышал на 481-й. Но тут дело, похоже, не в порте. Есть у меня ШУЛМы, работающие по 481-му и проблем нет. При выходе из строя ставлю 485-й.
 
Прописал самотестирование на релейных лифтах - всё работает как часики, только уровень постоянно меняется. :huh:
Недавно на одном из блоков загнулся микрофонный тракт обнаружился при самотестировании - причем только тотальная замена самого блока помогла.Сперва думал что глюк в микропограмме или в Eprom-е, оказалось что дело серьёзней. :angry:
Блок отослал в "Орбиту" - ответа ждём, кто неправ.
 
В ШУЛМе изначально установлен 485.А насчет этажности в 10- это же не релейка.
 
fess77 написал(а):
А насчет этажности в 10- это же не релейка.

Ну писал у меня 10-этажный УЛ 30 этажей, когда лифт на динамику выводишь, хотя в станции прописано правильно и не сбивалось. Записал 10 в 10-й адрес и проблема пропала.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Ну писал у меня 10-этажный УЛ 30 этажей, когда лифт на динамику выводишь, хотя в станции прописано правильно и не сбивалось. Записал 10 в 10-й адрес и проблема пропала.

Так делает незапрограммированая ПУ-3 с УИРФ-ом. Запрограммируй ПУ-3 и будет нормально.
Бывает программирушь а настройки не сохраняются-проверить можно в режиме МП на последней остановке при включении питания. Должен высветится номер последней остановки, а не 30.

А вообще еще лучше поменять на ФАИД и забыть про УИРФ как про страшный сон. :D
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Так делает незапрограммированая ПУ-3 с УИРФ-ом. Запрограммируй ПУ-3 и будет нормально.
Бывает программирушь а настройки не сохраняются-проверить можно в режиме МП на последней остановке при включении питания. Должен высветится номер последней остановки, а не 30.

А вообще еще лучше поменять на ФАИД и забыть про УИРФ как про страшный сон. :D

Да, УИРФ. Но прописано правильно. Как они программируются я знаю. У кого после переключения питания изменения пропадают, тот просто не читает внимательно инструкцию. Проверял несколько раз в разные дни. Ошибок нет. Работе не мешает. Только в динамике почему-то 30 этажей. Просто не стал париться и зашил в блок 10 этажей. Будут проблемы - буду думать, а пока пусть так работает.
 
На ШУЛМе активировал 2.2.8 и 3 дня показывает этажность правильно, понаблюдаю дальше.
 
ШУЛМ начал мерять ГГС после входа в терминал станции. Попробуйте на своих, хочу знать- это случайность или повториться.
 
Назад
Сверху