ЛБ6.X ЛБ6-Р и User4

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

revit

Гуру
На одном ЛБ6-Р самопроизвольно загорелся User4. Поскольку кнопки не активны то теперь незнаю как его выключить. Пробовал настроить "определение входов-выходов" в меню, но при сохранении происходит аварийное завершение. Да и непонятно вообще как пользоваться данной опцией, т.е как она эти самые кнопки и флажки входов активирует? Мпульт 3.0.6.1.
 
revit написал(а):
На одном ЛБ6-Р самопроизвольно загорелся User4. Поскольку кнопки не активны то теперь незнаю как его выключить. Пробовал настроить "определение входов-выходов" в меню, но при сохранении происходит аварийное завершение. Да и непонятно вообще как пользоваться данной опцией, т.е как она эти самые кнопки и флажки входов активирует? Мпульт 3.0.6.1.

у меня тоже иногда загораются User4. а раньше и выход 2. как Андрей писал это один входной-выходной датчик. видимо это глюк блоков...


седня тож ставил эту програму...

у меня на одном компе настройки "определение входов-выходов" в общем меню нормально настроились. тоесть все запретить получилось.
а вот на другом (весьма старом компе) увы... также аварийное завершение програмы производит.

пришлось в контекстном меню адресов по каждому проблемному лифту набивать отдельно...

а вобщемто весьма несложно разобраться и самому с этой опцией... прикольно получается. на каждый вход свою надпись поставить можно.... и на выход...

впрочем короткую анотацию Андрею надо всеж написать....

и есть пожелание. ... нельзя ли б сделать чтоб по умолчанию, при первом запуске програмы, все входа-выхода были запрещены??? а то действительно. вроде визуально входа-выхода неактивны, а состояния пишутся... нехорошо....
 
По дефолту в ЛБ6-Р в.2.2.2 стоит 6=33,7=34,8=35, 9=36, а 51,52,53,54 =1. Зачем-непонятно :blink: Поэтому авария привода дверей будет USER4. Помогло 9=0 или 54=0. Но еще мне непонятно почему dв моем случае аварии на экране нет а как только 9=1 и 54=1 сразу на экране User4 :blink:
 
по идее юзера дают ссылку на номер состояния а не на номер ячейки nvram... :huh:
так что в принцепе возможна ссылка на "время срабатывания по род"... :blink:

но ведь это в штучных случаях происходит у вас? и не только на релейных... у меня например на укл, а ведь там сигнала род нет!!!
так что это чтот другое наверное...
 
revit написал(а):
По дефолту в ЛБ6-Р в.2.2.2 стоит 6=33,7=34,8=35, 9=36, а 51,52,53,54 =1. Зачем-непонятно :blink: Поэтому авария привода дверей будет USER4. Помогло 9=0 или 54=0. Но еще мне непонятно почему в моем случае аварии на экране нет, а как только 9=1 и 54=1, сразу на экране User4 :blink:

Мне попался блок с неактивизирующейся NVRAM, там была не пропаяна одна нога NVRAM. Ещё один не хочет производить заливку новой программы в одну из ячеек. (Оба блока УКЛ/УЛ) Париться не стал, залил в следующую свободную. Может стоит посмотреть на монтаж элементов? :unsure:
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Мне попался блок с неактивизирующейся NVRAM, там была не пропаяна одна нога NVRAM. Ещё один не хочет производить заливку новой программы в одну из ячеек. (Оба блока УКЛ/УЛ) Париться не стал, залил в следующую свободную. Может стоит посмотреть на монтаж элементов? :unsure:
Такое бывало изредка раньше. Один раз КЛШ попался непрошиваемый.... Но это не то , в тех случаях не работает полностью нврамка. А тут блок отлично работает и уже с год наверное и вдруг юзер4 .. Отключил 9=0 и все нормально. Непонятна причина этого появления, тем более что раньше замечал такое , но думал диспетчера из программы включают.
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
по идее юзера дают ссылку на номер состояния а не на номер ячейки nvram... :huh:
так что в принцепе возможна ссылка на "время срабатывания по род"... :blink:
но ведь это в штучных случаях происходит у вас? и не только на релейных... у меня например на укл, а ведь там сигнала род нет!!!
так что это чтот другое наверное...
Запутались малость... 36 это номер состояния USER4, тут все правильно. Вопрос остается открытым - почему USER4 включился самопроизвольно? Был еще один такой случай на ЛБ6-Р в2.2.2.
Сегодня при прошивке ЛБ6-ШУЛК32 в2.2.5 , после активации на одном блоке снова USER4! До этого блок работал нормально. Дефолт не помог, опять пришлось 54=0
 
Последнее редактирование модератором:
Сегодня, из десятка прошитых версией 2.2.5 блоков, опять, один ЛБ6-УКЛ показал User4, после активации...
Еще один Шулк32, работавший и ранее прошитый 2.2.5 бета , ни с чего, прямо на глазах засветил "i"-user4 :blink: ! В обоих случаях опять 54=0. Ну прям эпидемия...... :o
 
факт. сам иной раз мучаюсь... заметил (на укл) что при заливке 2.2.5 вместо 2.2.2, при активированой нврам, юзер4 возникает почти всегда при активации программы... а вот если нврам небыла активирована то юзер4 вельми редко возникает при активации программы...
любопытно...
 
Возникли те же проблемы при заливке новой прошивки 2.2.5 для УКЛ/УЛ. Помогает только запрет в Mpult.
У нас пришли инженерные блоки так там во вторую ячейку незаливается прошивка. пришлось заливать в другие ячейки.
 
chama написал(а):
Возникли те же проблемы при заливке новой прошивки 2.2.5 для УКЛ/УЛ. Помогает только запрет в Mpult.
У нас пришли инженерные блоки так там во вторую ячейку незаливается прошивка. пришлось заливать в другие ячейки.
Бываети с ЛБ и с КСЛ. Также бывает само и проходит.
А вот с User4 беда, поледний случай -из 15 Лб6-Р в.2.2.2 поставки начало 2008 г., 4 показали опять юзверя после активации 2.2.5 :( Вообщем-то ни на что не влияет но факт неприятный.
 
Последнее редактирование модератором:
Сегодня новый прикол с Юзером 4.
Без причины засветился "I" на ЛБ6-УКЛ запущенным с полгода назад. Смотрю версию-2.2.2 (активирована). Ставлю 54=0.
Руки чешутся.... заливаю 2.2.5. Руки все равно чешутся..... ставлю 54=1 и что бы вы думали?....
А всё отлично -юзверь пропал!
 
Последнее редактирование модератором:
К сожалению, User4 также вылазит и на 2.2.5 в основном после потери питания и рестарта ЛБ. Помогает только 9-0 и 54-0.
 
вылазит, вылазит....

думаю скоро выйдет новый М-пульт... там при запрете выходов-входов индикации небудет...

а прблема всеж в блоках...
 
fess77 написал(а):
К сожалению, User4 также вылазит и на 2.2.5 в основном после потери питания и рестарта ЛБ. Помогает только 9-0 и 54-0.

По многочисленным просьбам в версии V2.2.6 всех ЛБ введен принудительный сброс выхода OUT4 при включении/рестарте блока. Таким образом User4 больше "не вылазит"...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
По многочисленным просьбам в версии V2.2.6 всех ЛБ введен принудительный сброс выхода OUT4 при включении/рестарте блока. Таким образом User4 больше "не вылазит"...

И где надыбать 2.2.6? Скоро ль выложите?
 
Еще один сюжет с Юзер4. Ни с того ни с сего на блоке ЛБ6-Р в.2.2.2 сегодня появился "i". Думал с ГГС проблема, ан нет, смотрю- user4!!!! :blink:
 
revit написал(а):
Еще один сюжет с Юзер4. Ни с того ни с сего на блоке ЛБ6-Р в.2.2.2 сегодня появился "i". Думал с ГГС проблема, ан нет, смотрю- user4!!!! :blink:

Блин! И что это у вас за дурацкие юзеры? У меня 6-е блоки все 2.2.2 для УЛ/УКЛ и ШУЛК 32. Проверку ГГС я не включаю (обходчиков полно). В нормальной работе все кажут норму. B)
 
Пополню еще статистику по Юзерам4:
Сегодня запускал давнешнюю точку с ЛБ6-УКЛ в. 2.1.1.
Сразу после прошивки на 2.2.5 появился Юзверь4. Дефолт не помог. Опять 54=0.
А вчера опять на экране ни с чего вылез Ю4 на ЛБ6-Р 2.2.2.
Это точно эпидемия :o - уже второй случай -сами начали вылазить!!! :unsure:
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху