ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

ЛБ6.X

Vincent Van Gog

Эксперт
oleg написал(а):
Хоть и с задержкой... но задачка решена.

Вышли прошивки V2.4.1. для ЛБv6, V4.1.1. для ЛБv6-Pro.
НОВОЕ:
Для всех ЛБ добавлена яч 14 NVRAM - управление звуковыми оповещениями.
Значение 0 - голосовые сообщения и гудки отключены.
Значение 1 - включены только гудки.
Значение 2 - включены только голосовые сообщения.
Значение 3 - включены и голосовые сообщения и гудки.

В ЛБv6-Pro - появилась фраза "Вызов принят, ждите ответа".

Ну и много чего еще по мелочи исправилось, обновилось...
Рекомендую обновиться.

А что с озвучиванием номера этажа, то биш фунции речевого информатора на кортексах?

Off top. Вчера получили посылочку: две релейки на кортексах, ШУЛК-32 и УКЛ/УЛ "обычные". А я заказчику уже напел, что у него будет речевой информатор на халяву , обидно <_< . Ну, это я так к слову.
 
Van Gog написал(а):
А что с озвучиванием номера этажа, то биш фунции речевого информатора на кортексах?

Off top. Вчера получили посылочку: две релейки на кортексах, ШУЛК-32 и УКЛ/УЛ "обычные". А я заказчику уже напел, что у него будет речевой информатор на халяву , обидно <_< . Ну, это я так к слову.

Прошивки с поддержкой РИН для ЛБv6-CM3.

Краткая инструкция:
Сначала в каждый ЛБ заливаете и активируете саму прошивку ЛБ.
Затем в один ЛБ - заливаете звуковой файл LB3SND50(он автоматически зальется во все ЛБv6-CM3 на этой ЛШ). И активируете звуковой файл (в нем содержаться сами звуковые данные) в каждом ЛБ. После активации звукового файла - произойдет обновление базы данных звуков ЛБ и возврат на предыдущую прошивку. С этого момента ЛБ будет проговаривать "вызов принят" и "номера этажей".

ВАЖНО!!! Сейчас в Ваших ЛБ работают только страницы 1,2,3. (страницы 4-7 работать не будут!!!)

Пробуем... делимся впечатлениями...
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Прошу прощения за off top. Последние прошивки КЛШ и КСЛ поддерживают скорость обмена на ММИ 38400 kbps, если её выставить скорость загрузки микропрограмм в ЛБ вырастет?
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Прошу прощения за off top. Последние прошивки КЛШ и КСЛ поддерживают скорость обмена на ММИ 38400 kbps, если её выставить скорость загрузки микропрограмм в ЛБ вырастет?

Увеличение скорости обмена на ММИ, к сожалению, не увеличит скорость загрузки микропрограмм ЛБ, т.к. ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки. Т.е. если на ЛШ присутствуют например 5 ЛБ УКЛ, то при загрузке микропрограммы в один ЛБ УКЛ, остальные четыре ЛБ УКЛ также сохранят ее у себя, при условии, что у них такой микропрограммы еще нет. Активировать прошивку необходимо конечно в каждом из 5 ЛБ персонально.
 
Лифт УЛ с ПУ-1, ЛБ 6.0 Р CM3, прошивка V5.0.2, адрес 14=3: не считает этажи и, соответственно, не проговаривает. Куда копать?
 
Последнее редактирование модератором:
никуда. кортексы релейные пока (как знаю) считать этажи неумеют...

а другие как? проговаривают?
 
котяра написал(а):
никуда. кортексы релейные пока (как знаю) считать этажи неумеют...

а другие как? проговаривают?

Других пока нет :( (смотри выше шестой пост). Но что-то логика меня подводит: "говорящая" прошивка есть (V5.0.2), а говорить нЕчего :blink: .
 
Последнее редактирование модератором:
как это нечего? :huh:
а "вызов принят......" , раньше кортексы вообще пикали... :)

вот когда научат релейки этажи считать тогда и заговорит она....
 
oleg написал(а):
Прошивки с поддержкой РИН для ЛБv6-CM3.

Краткая инструкция:
Затем в один ЛБ - заливаете звуковой файл LB3SND50(он автоматически зальется во все ЛБv6-CM3 на этой ЛШ). И активируете звуковой файл (в нем содержаться сами звуковые данные) в каждом ЛБ. После активации звукового файла - произойдет обновление базы данных звуков ЛБ и возврат на предыдущую прошивку. С этого момента ЛБ будет проговаривать "вызов принят" и "номера этажей".

ВАЖНО!!! Сейчас в Ваших ЛБ работают только страницы 1,2,3. (страницы 4-7 работать не будут!!!)

Пробуем... делимся впечатлениями...

В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...
 

Вложения

oleg написал(а):
В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...

Неплохо бы отдельную ветку про кортексы создать, в которой и прошивки и базы звуковые выкладывать. А то мне уже пришлось 20 таких блоков смонтировать, а на сайте ни слова про новые модели. Кстати, в связи с большим размером прошивок ушло немалое время на их обновление. Может и узловое оборудование перевести на новые процессора (если в них дело) для повышения пропускной способности ЛШ, исходя из увеличения объёма передаваемых данных?
Кстати, качество ГГС не порадовало на кортексах. Какими-то обрывками фраз звук доходит. хотя дело может быть в топологии, пока еще не разобрался до конца...
 
Скорость прошивки тормозится скоростью СОМ порта. Как правило, это 9600. Не все устройства умеют работать на большей скорости. Моноблок, например, может работать на 38400. Можно временно поставить его вместо КЛШ и перешить все блоки на линии.
 
oleg написал(а):
Увеличение скорости обмена на ММИ, к сожалению, не увеличит скорость загрузки микропрограмм ЛБ, т.к. ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки. Т.е. если на ЛШ присутствуют например 5 ЛБ УКЛ, то при загрузке микропрограммы в один ЛБ УКЛ, остальные четыре ЛБ УКЛ также сохранят ее у себя, при условии, что у них такой микропрограммы еще нет. Активировать прошивку необходимо конечно в каждом из 5 ЛБ персонально.


...
 
Последнее редактирование модератором:
ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.

Давно известный факт и скорость процессоров в узловых устройствах не поможет -физика линии однако.
Alex COM порт "прокачивает" нормально, особенно на 38400 когда в моно вливаешь -летает. Конечно с прошкой не сравнить, но по сравнению с ЛШ на порядок больше даже на 9600.
Другой вопрос что может на линиях подключенных без воздушек, внутри помещений, на коротких расстояниях сделать возможность увеличить скорость раз в несколько???
Или как в ADSL-умный проц сам определяет на каких несущих и сколько их в зависимости от линии...... :rolleyes:
 
Последнее редактирование модератором:
Grenui написал(а):
Неплохо бы отдельную ветку про кортексы создать, в которой и прошивки и базы звуковые выкладывать. А то мне уже пришлось 20 таких блоков смонтировать, а на сайте ни слова про новые модели. Кстати, в связи с большим размером прошивок ушло немалое время на их обновление. Может и узловое оборудование перевести на новые процессора (если в них дело) для повышения пропускной способности ЛШ, исходя из увеличения объёма передаваемых данных?
Кстати, качество ГГС не порадовало на кортексах. Какими-то обрывками фраз звук доходит. хотя дело может быть в топологии, пока еще не разобрался до конца...

Узловое оборудование также все перейдет на новые процессоры. Для оптимизации времени загрузки - реализован механизм автоматической загрузки через "прослушивание" ЛШ. Увеличение скорости на ЛШ пока не планируется...

Про ГГС уже обсуждалось... https://forum.lkds.ru/posts/9858/
позволю повториться...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Существует 2 варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Для микрофонного усилителя в кабину лифта использовать ОТДЕЛЬНЫЙ земляной провод. (Если с отдельным земляным проводом в "подвеснике" вообще никак, то можно в качестве земли для динамика и кнопки вызов использовать "грязную" землю лифта, оставив существующую связную землю "подвесника" только для микрофона).
2. Применить микрофонный усилитель на транзисторе ЛНГС465213.011-05.

Со временем данное требование будет снято!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...

Обновление звуковой базы - отнормированы уровни звуков номеров этажей, а также добавлен звук перед началом проговаривания номера этажа (как в классическом РИНе).
 

Вложения

Здравствуйте. Пришли новые блоки ЛБ 6.0 СМ3 УКЛ/УЛ дата выпуска 09.12 г. При подключении Сервисного прибора определяется версия микропрограммы V502 и после этого при любых действиях уходит в ошибку E130 или E135. При подключении через МпультПро всё в порядке. И так не у всех блоков. По сервисному прибору у этих блоков скорость обмена 62.5 бод, у остальных 250. Подскажите что нам можно сделать?
 
Последнее редактирование модератором:
Алексей 63 написал(а):
Здравствуйте. Пришли новые блоки ЛБ 6.0 СМ3 УКЛ/УЛ дата выпуска 09.12 г. При подключении Сервисного прибора определяется версия микропрограммы V502 и после этого при любых действиях уходит в ошибку E130 или E135. При подключении через МпультПро всё в порядке. И так не у всех блоков. По сервисному прибору и этих блоков скорость обмена 62.5 бод, у остальных 250. Подскажите что нам можно сделать?


Для решения проблемы нужно на плате лифтового блока удалить диод с позиционным обозначение D32. В прикрепленном файле обозначено расположение D32 на плате лифтового блока. Приносим свои извенения за причиненные неудобства.
 

Вложения

  • D32_LB6CM3.JPG
    D32_LB6CM3.JPG
    447.4 KB · Просмотры: 0
Dmitry написал(а):
Для решения проблемы нужно на плате лифтового блока удалить диод с позиционным обозначение D32. В прикрепленном файле обозначено расположение D32 на плате лифтового блока. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.


Спасибо! И ещё вопрос, можно-ли программно отключить речевой информатор в этих блоках?
 
Последнее редактирование модератором:
Алексей 63 написал(а):
Спасибо! И ещё вопрос, можно-ли программно отключить речевой информатор в этих блоках?


Можно. Вот выдержки из руководства по эксплуатации:

1.5.14. Звуковое оповещение в кабине лифта
Лифтовой блок имеет функцию звукового оповещения в кабине лифта. Звуковое
оповещение может быть реализовано в виде звукового сигнала и (или) фразы «Вызов
принят. Ждите ответа». Управление функцией осуществляется путем записи значений
«0…3» по адресу 14 EEPROM лифтового блока. Значение «0» выключает звуковое
оповещение, значение «1» – включает оповещение звуковым сигналом, значение «2» –
включает звуковое оповещение фразой, значение «3» – включает оповещение звуковым
сигналом и фразой.
 
Dmitry написал(а):
Можно. Вот выдержки из руководства по эксплуатации:

1.5.14. Звуковое оповещение в кабине лифта
Лифтовой блок имеет функцию звукового оповещения в кабине лифта. Звуковое
оповещение может быть реализовано в виде звукового сигнала и (или) фразы «Вызов
принят. Ждите ответа». Управление функцией осуществляется путем записи значений
«0…3» по адресу 14 EEPROM лифтового блока. Значение «0» выключает звуковое
оповещение, значение «1» – включает оповещение звуковым сигналом, значение «2» –
включает звуковое оповещение фразой, значение «3» – включает оповещение звуковым
сигналом и фразой.

Это мы знаем. Нас интересует случай когда ЛБ проговаривает этажи... и очень тихо, по сравнению с «Вызов принят. Ждите ответа». Можно ли это отключать программно?
 
Последнее редактирование модератором: