ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

ЛБ6.X
apathy написал(а):
Залил в 7 блоков. Тестирую. Я так понимаю теперь они и этажи проговарить должны?

Сегодня съездил на объект-как только блок "обучился"-начинает проговаривание этажей. Но выявился косметический недостаток-проговаривание непосредственно номера этажа совпадает с открытием дверей и слышимость получается слабой...неплохо бы начинать сообщение после перехода на малую скорость, но вроде в блоке нет алгоритмов, способных выявить этот момент Или я что то упустил?
 
С этой прошивкой после принудительного рестарта блока, он забывает что научился и знает счет этажей... И начинает учится заново)
 
Последнее редактирование модератором:
apathy написал(а):
С этой прошивкой после принудительного рестарта блока, он забывает что научился и знает счет этажей... И начинает учится заново)

А как себя ведет обычный ЛБv6-Р?
 
Есть ЛБ 6.0 БПШ2 СМ3 новый. При попытке загрузить в него микропрограмму выдаёт ошибку. Картинку прилагаю. Видно, что он определяется, как ЛБ 6.0 ТР, а потом выдаётся ошибка.[Вложение IPB #690 отсутствует в исходной базе]
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
madlev написал(а):
Есть ЛБ 6.0 БПШ2 СМ3 новый. При попытке загрузить в него микропрограмму выдаёт ошибку. Картинку прилагаю. Видно, что он определяется, как ЛБ 6.0 ТР, а потом выдаётся ошибка.[Вложение IPB #690 отсутствует в исходной базе]

Либо интерфейсная плата установлена без микросхемы памяти (например от обычного ЛБv6). Либо микросхема памяти на интерфейсной плате не опознается самим процессором ЛБ. Как ведет себя светодиод "1" ЛБ СМ3 при отключенной и подключенной интерфейсной плате? Опознается ли в данном ЛБ интерфейсная плата от другого ЛБ СМ3?
 
Блок ЛБ 6.0 CM3 OTIS июльского выпуска и вот какой сюрприз меня ждал
Изображение

Hомерок блока 179804 от 07.13.

Я то думал, что проблема известна и уже решена, а оказывается нет.
 
WFox написал(а):
Блок ЛБ 6.0 CM3 OTIS июльского выпуска и вот какой сюрприз меня ждал
Изображение

Hомерок блока 179804 от 07.13.

Я то думал, что проблема известна и уже решена, а оказывается нет.

Проблема известна и в ЛБ решена полностью. На фотографии трансформатор сетевой!!! Линейного трансформатора на фото нет. Обратите внимание: оба трансформатора низкопрофильные. У них нет проблем. В Вашем случае можно посмотреть в сторону используемого на этом лифте микрофонного усилителя. Самый простой способ убедиться, что проблема не в ЛБ поставить этот ЛБ на другой лифт...
 
oleg написал(а):
Либо интерфейсная плата установлена без микросхемы памяти (например от обычного ЛБv6). Либо микросхема памяти на интерфейсной плате не опознается самим процессором ЛБ. Как ведет себя светодиод "1" ЛБ СМ3 при отключенной и подключенной интерфейсной плате? Опознается ли в данном ЛБ интерфейсная плата от другого ЛБ СМ3?

Уже разобрались. Интерфейсная плата была от обычного ЛБv6. Спасибо за ответ.
 
oleg написал(а):
Проблема известна и в ЛБ решена полностью. На фотографии трансформатор сетевой!!! Линейного трансформатора на фото нет. Обратите внимание: оба трансформатора низкопрофильные. У них нет проблем. В Вашем случае можно посмотреть в сторону используемого на этом лифте микрофонного усилителя. Самый простой способ убедиться, что проблема не в ЛБ поставить этот ЛБ на другой лифт...

Извиняюсь, сфотографировали не то, сегодня сам на лифт пойду.
 
Залил в 6 релейных блоков микропрограмму со счетом этажей и получил следующий эффект- при наключении на любой из них происходит зависание на 3 мин всего узла, как при возбуде ГГС. Кто еще пробовал и была ли эта проблема?
 
fess77 написал(а):
Залил в 6 релейных блоков микропрограмму со счетом этажей и получил следующий эффект- при наключении на любой из них происходит зависание на 3 мин всего узла, как при возбуде ГГС. Кто еще пробовал и была ли эта проблема?

К сожалению непонятна терминология... Какое действие имеется в виду под термином "наключение"?
 
Последнее редактирование модератором:
Для тестирования предлагается прошивка ЛБv6-Р CM3 с модифицированным счетом этажей.
Основные отличия - работа в сложных условиях с большим количеством помех и ложных сигналов от датчика УКСЛ.
Поддержка прерывания питания АРС (совместно с обновленный интерфейсной платой) ... ну и много всего по мелочи...
Прежде всего интересуют отзывы о надежности счета этажей - это ВАЖНО!!!
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Имеется в виду открытие окна данного лифта, даже без включения ГГС. И что это за обновленная интерфейсная плата?
 
Последнее редактирование модератором:
При открытии окна состояния лифта после вызова, ГГС включается автоматически. опция такая в МПульт-можно отключить.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Для тестирования предлагается прошивка ЛБv6-Р CM3 с модифицированным счетом этажей.
Основные отличия - работа в сложных условиях с большим количеством помех и ложных сигналов от датчика УКСЛ.
Поддержка прерывания питания АРС (совместно с обновленный интерфейсной платой) ... ну и много всего по мелочи...
Прежде всего интересуют отзывы о надежности счета этажей - это ВАЖНО!!!

Штучка для продвинутых... перечень переменных для анализа логики работы счета этажей CM3... позволяет получить ответы на вопросы:
- почему не считает?
- когда начнет считать?
- почему считает неправильно? и т.д...
Впечатления, предложения приветствуются...
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
Назад