На днях решил обновить сеть. Все узловые устройства перешил. Добрался до ЛБ. Их так много, что я не в состоянии перешить их все. Тем не менее стал обновлять. Есть трёхподъездник с УЛ и ЛБ6, в котором второй подъезд повёл себя когда-то странно: двери закрыты - показывает нет ДК и РКД, двери открыты - есть ДК и РКД. В итоге тогда я пару раз менял оптроны КН201. Теперь первый подъезд после прошивки версией 2.4.3 (была 2.4.1) через сутки выдал значок молнии, в окне - "блокировка РД без РКД", этаж кабины. С флэшки забыл докинуть в комп прошивку 2.4.4. Докинул, стал заливать её. Активировал, естественно при 18=0. Копирование, 18=85, 91, 94, 162, 163=1. Не прошло и часа как мне звонят и говорят, что сообщений стало больше. (Прошивал удалённо через MScan). Приехал: значок молнии, в диалоговом окне "блокировка РД без РКД", "РЕЗЕРВ29", "РЕЗЕРВ31", этаж кабины. MPultpro не обновлялся более полугода, КЛШ на этой линии 01.09. Никакие манипуляции в диспетчерской со сменой прошивки в блоке, отключением линии и выводом лифта из конфигурации КЛШ кнопкой "*", отключением питания КЛШ и перезагрузкой компа не дали результата. Иду на лифт. Меняю блок и спрашиваю у диспетчера: "что показывает?". В ответ слышу те же 4 пункта. Я в ступоре: раз этаж правильно показывает, галки при движении и открытых дверях правильные, значит интерфейс работает, 42=0 не должна давать "блокировка РД без РКД". Остаётся поэкспериментировать с заменой УИРФ на ФАИД. Второй и третий подъезды всё проглотили штатно. О результатах отпишусь.