ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

  • Автор темы Автор темы Vulkan
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

Vulkan

Новичок
господа флудеры)), нужно отремонтировать 2 блока УЛ.
А дело было так, когда подключали их к станции, на провод CALL посадили L319, но там была спрятана перемычка L319-L314, и кароче мы её не заметили :D ... ну из этого следует что 220 попало на лифтой блок и он вспыхнул, и кароче вообще не работает, когда открыл но там на входе call погорели многие элементы, но что самое интересное это то, что он был соединен с другим блоком по 2-х линии, и он начал мудить, вроде так все нормально, но он вызов не обрабатывает. вот такие пироги ребята)))... жду ваших пожеланий, чтобы их отремонтировать.
 
Последнее редактирование модератором:
И снова Здравствуйте коллеги!
Проблема появилась, БЛ 6.0 УКЛ/УЛ, прошивка 2.2.2, станция УЛ ПУ-3, пока в блок воткнут сервисный ключ/прибор, работает замечательно, как только выдергиваешь оный через пару секунд отрубает питание лифта, еще через пару секунд зажигает светодиод отказ (без морганий!).
Перевешивали БЛ на соседний подъезд - та же фигня... на компе в диспетчерской кроме "отсутствует напряжение питания" тоже ничего не кажет.
Может у кого было подобное? Подскажите где копать?
 
Молодой написал(а):
И снова Здравствуйте коллеги!
Проблема появилась, БЛ 6.0 УКЛ/УЛ, прошивка 2.2.2, станция УЛ ПУ-3, пока в блок воткнут сервисный ключ/прибор, работает замечательно, как только выдергиваешь оный через пару секунд отрубает питание лифта, еще через пару секунд зажигает светодиод отказ (без морганий!).
Перевешивали БЛ на соседний подъезд - та же фигня... на компе в диспетчерской кроме "отсутствует напряжение питания" тоже ничего не кажет.
Может у кого было подобное? Подскажите где копать?
А микропрограммы заливаются? т.е проц живет ...
"Отказ"-это отсутствие порта или зависание проца. Ну а без порта естетственно контроля нет вот и рубит.
 
Последнее редактирование модератором:
Молодой написал(а):
И снова Здравствуйте коллеги!
Проблема появилась, БЛ 6.0 УКЛ/УЛ, прошивка 2.2.2, станция УЛ ПУ-3, пока в блок воткнут сервисный ключ/прибор, работает замечательно, как только выдергиваешь оный через пару секунд отрубает питание лифта, еще через пару секунд зажигает светодиод отказ (без морганий!).
Перевешивали БЛ на соседний подъезд - та же фигня... на компе в диспетчерской кроме "отсутствует напряжение питания" тоже ничего не кажет.
Может у кого было подобное? Подскажите где копать?

Раз лифт выключился, то красный и будет гореть, поскольку обмен со станцией прекратился. Вопрос: что заставило выключить лифт? Посмотри MBlog, кликнув правой по лифту в программе диспетчера. Для правильной работы необходимо присутствие 220 В в блоке, ибо интерфейс питается от сетевого источника блока. Настройка блока: адрес 91=1 (если информация выводится на компьютер), если УКСЛ от ОБИ, то ещё и 94=1, 162=1, 163=1, 302 провод и -L должны быть подключены к блоку.
И где всё-таки проблема? На том же лифте или на том же блоке?
 
Последнее редактирование модератором:
У меня такое уже на двух блоках 6.0 версии для ПКЛ-32, причем командой из диспетчерской включаются и работают без проблем, а с ключа никак. На блоках версии 5.5 такое лечилось только заменой проца. Эти два блока 6.0 версии пока перешивать не пробовал, пока отложил в сторонку.
 
И где всё-таки проблема? На том же лифте или на том же блоке?

на том же блоке проблема.
залил новую прошивку 2.2.6а
тот же эффект
до кучи решил со стандартной таблицей попробовать - встало все пучком!
т.е. какой-то глюк занесло в НВРАМ
 
Молодой написал(а):
на том же блоке проблема.
залил новую прошивку 2.2.6а
тот же эффект
до кучи решил со стандартной таблицей попробовать - встало все пучком!
т.е. какой-то глюк занесло в НВРАМ

Возможно, тут беда в сервисном ключе или его итерфейсе. Программно встречалось только на 5.5 с прошивкой 9.4.7, хотя эти прошивки не все заменены и оставшиеся работают без проблем. Для ЛБ 6 есть 2.2.6s.
 
Последнее редактирование модератором:
интересно. а непробовал включать с пульта? попробуй. если включит то хорошо.

это будет похоже что какойто из юзеров "встал" в положение на отключение блока. аль сам поставил...
этим на 6.0 только прошивка 2.2.6s нестрадает...


гдето тут писалось об этом...
 
Молодой написал(а):
на том же блоке проблема.
залил новую прошивку 2.2.6а
тот же эффект
до кучи решил со стандартной таблицей попробовать - встало все пучком!
т.е. какой-то глюк занесло в НВРАМ

скорее всего просто в адресе 86 стояло 1 (откл лифта при вкл ЛБ) - у меня было такое
 
Назад