ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Алексей Белихов написал(а):
Понимаю всю глупость вопроса но все же. Нужно перепрошить ЛБ 6.1 PRO Где найти описание процедуры и файлы прошивок???

Мануал по Лб6pro п.1.5.5
Далее
Ваш комп ->Start Menu\Programs\Диспетчерский комплекс 'Обь'\Документация\Модуль диспетчеризации лифтов (MPultPro) 24 стр. (смотреть Акробатом, страницы не пронумерованы)
после установки дистрибутива отсюда
Осуществляется заливка по аналогии с обычными ЛБ.
К сожалению конкретно об обновлении микропрограмм ЛБ6pro больше нет нигде и даже в документе "Модуль загрузки микропрограмм (MProg)" на который ссылается руководство по Лб6pro и который выложил Dmitry.
 
Последнее редактирование модератором:
А блоки 6.0 которые не PRO перепрошиваются так же? Можно ли переустановить микропрограмму с компьютера через COM? Пробовал вышеописаным способом на двух блоках и получил окно "Устройство не поддерживает IAP или не отвечает"
 
Теперь понял-увидел сначала вопрос в другой теме...
Да все ЛБ так прошиваются -либо из МПульт, либо из МСкан. Прошки еще и из конфигуратора, а обычные Лб еще из Нодетула кажется.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Теперь понял-увидел сначала вопрос в другой теме...
Да все Лб так прошиваются -либо из МПульт, из МСкан. А прошки еще и из конфигуратора.

Уточню. Значит возможности перепрошить с компьютера нет? Просто пытаюсь реанимировать не работающий блок. Обычными путями не получается.
 
Алексей Белихов написал(а):
Уточню. Значит возможности перепрошить с компьютера нет? Просто пытаюсь реанимировать не работающий блок. Обычными путями не получается.

С этого места поподробнее.... :(
 
revit написал(а):
С этого места поподробнее.... :(


Достался блок нерабочий. Подключил к моноблоку. Зеленый диод "Работа"не горит, "Отказ" моргает вспышками по 15 раз. Вот и задумал перепрошить на всякий. MProg его находит но при попытки установить микропрограмму пишет что "Уустройство не поддерживает IAP или не отвечает"
 
Алексей Белихов написал(а):
Достался блок нерабочий. Подключил к моноблоку. Зеленый диод "Работа"не горит, "Отказ" моргает вспышками по 15 раз. Вот и задумал перепрошить на всякий. MProg его находит но при попытки установить микропрограмму пишет что "Уустройство не поддерживает IAP или не отвечает"
Моно его видит?
 
Alex написал(а):
Провайдер объяснил, что их канал настраивается на МАС адрес нашего оборудования. Например, при смене компа в диспетчерской надо их оборудование тоже переключить. Их каналы работают через Alwarion и Ubiquiti точки. Питание берут от нас. При потере связи нужно либо самим на точках передёрнуть их оборудование, либо звонить в техподдержку, чтобы они удалённо рестартнули.

Надо же, какой интересный у вас провайдер :D. Бывает блокировка по MAC-у, т.е. если по какой-то причине меняется конечное оборудование, то нужно звонить провайдеру, чтобы он разрешил подключение с новым MAC адресом. Но что бы вот так :blink:!? Жизнь многообразна и удивительна...
 
Алексей Белихов написал(а):

Также как и КЛШ. Только на КЛШ лампочки светятся когда он видит блоки. а к моно нужно компом подключиться и смотреть.
 
Последнее редактирование модератором:
Алексей Белихов написал(а):
ЛШ 5 моргает. Блок системой определяется.

Давайте по порядку: что делаете и что не получается? (желательно пошагово все Ваши действия)
Какой у Вас блок? 6? и после чего Вы его пытаетесь реанимировать?
 
Последнее редактирование модератором:
Gaff написал(а):
Давайте по порядку: что делаете и что не получается? (желательно пошагово все Ваши действия)
Какой у Вас блок? 6? и после чего Вы его пытаетесь реанимировать?


Когдато принесли снятый блок с формулировкой "Не работает"
Блок 6.0 к релейным лифтам.
Попробовал его включить. При включении питания загорается диод отказ и начинает моргать сериями по 15 раз. Зеленый диод не загорается.
Подключил этот лб через моноблок. Он виден и через mscan и через mpultpr.
Появилась идея о смене прошивки но при запуске mprog вылезает окно с ошибкой.

Вот примерно так.
 
Блок не видит АРС. Заменить АРС,
Проверить заменой интерфейсную плату , проверить прошивку, может по ошибке другую залили.
 
Зелёный моргает - нет питания 220. Красный горит - нет обмена. В данном случае - с АРС.
 
Alex написал(а):
Зелёный моргает - нет питания 220. Красный горит - нет обмена. В данном случае - с АРС.

Зеленый не горит совсем даже при подключеных 220ти. АРС подключен заведомо исправный.
 
Фобос написал(а):
Интерфейсную менял или нет, не вижу ответа.

Если эта та маленькая плата на основной, то да, менял. Эффекта не замечено.
Еще хочу уточнить. Блок удаленно включается при воткнутом сервисном ключе. Без него пускатель щелкает но включения не происходит. Есть два блока помеченые как неисправные с одинаковыми симптомами.
 
Назад