ЛБ6.X ЛБ6СМ3-Шулк17

  • Автор темы Автор темы seal
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

seal

Новичок
Добрый день. Смонтировал ЛБ6 СМ3 прошивка 5.1.1. на ШУЛК 17. На ЛБ не формируется "Несанкционированное движение кабины" при ручном растормаживании. Подскажите, как сформировать это состояние. На лифте устройства контроля скорости нет.
 
Колесо для ЛБ купите и поставьте.
прайс - сервисное оборудование-поз.13

Но вот я не понимаю- какой смысл отключать фазы при ручном растормаживании? Если уж его растормозили вручную то значит это кому-то надо и будет он с фазами или без уже неважно....
 
Последнее редактирование модератором:
УКСЛ для ЛБ я поставил. Состояние "Авария главного привода по
УКСЛ" формируется. Для формирования "Несанкционированное движение кабины" на ЛБ необходимо подать сигнал РД. По последовательному каналу этот сигнал от ШУЛК17 не передаётся.
 
Так вам что надо -несанкционированное движение кабины автоматически или при ручном растормаживании? Вы определитесь. Для второго достаточно УКСЛа ОБИ. Для первого нужен сигнал движения с платы управления, действительно. Но возможно использовать 94=1 (сигнал тормоза=сигналу движения) как на УКЛах? http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry14971
Попробуйте. Если даже не получиться, то есть и второй вариант-сделать эту функцию через юзерский вход ABL с переназначением.

PS редактировал оба сообщения по ходу, увидев ошибки..
 
Последнее редактирование модератором:
Схема подключения ЛБ6-УКЛ вам в помощь :)
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/LNGS.465...060-15_5_E5.pdf

И кстати еще такой момент важный-на схеме подключения ЛБ6- ШУЛК-17 не показан сигнал ABL который обязательно нужно подключать ( ТУТ-тыц в сообщ. 25 есть другая схема, это загадка почему ее опять нет на странице схем..), если микропрограмма платы управления ПКЛ-17 заводская и не менялась на спец.микропрограмму с выдачей кодов ошибок в последовательный порт. В таком случае второй вариант немного усложняется т.к необходимо решить какие сигналы "аварийной блокировки" и "тормоза/движения" будут использоваться (т.е куда подключать в станции) и куда их подключать на ЛБ т.к юзерские входы для сухого контакта и только ABL (5-й юзерский) -потенциальный.
 
Последнее редактирование модератором:
В матрице ШУЛК17 есть сигнал движения: SC11(275А) - RET7(291).
 
Да, действительно, есть такая цепь обратной связи по пускателям. В последних модификациях ШУЛК-17 там был только контакт реле тормоза, но он может служить сигналом движения. И он по идее выводится в порт наладочного блока, а вот выводится ли он в порт диспетчерский это вопрос.
А 34,114, 162 =1?
 
Последнее редактирование модератором:
Значит он не выводится в порт, либо не обрабатывается ЛБ. Что именно- это уже вопрос к техподдержке.
Если первое, то остается только решение из моих 190 и 192 сообщения
revit написал(а):
то есть и второй вариант-сделать эту функцию через юзерский вход ABL с переназначением.
 
Последнее редактирование модератором:
seal написал(а):
УКСЛ для ЛБ я поставил. Состояние "Авария главного привода по
УКСЛ" формируется. Для формирования "Несанкционированное движение кабины" на ЛБ необходимо подать сигнал РД. По последовательному каналу этот сигнал от ШУЛК17 не передаётся.

Не фантазируйте. Подавать отдельно аппаратный сигнал РД на ЛБ необходимо только для лифтов с контроллермаи УКЛ/УЛ, т.к. в последовательном канале этих станций по факту отсутствует достоверная информация о движении.
В лифтах с контроллером ПКЛ-17 - информация о движении в последовательном канале существует, так что для работы внешенго УКСЛ, Вам необходимо установить датчик УКСЛ, разрешить работу аппаратного УКСЛ в ЛБ и разрешить отключение лифта по состоянию "Несанкционированное движение".
 
oleg написал(а):
Не фантазируйте. Подавать отдельно аппаратный сигнал РД на ЛБ необходимо только для лифтов с контроллермаи УКЛ/УЛ, т.к. в последовательном канале этих станций по факту отсутствует достоверная информация о движении.
В лифтах с контроллером ПКЛ-17 - информация о движении в последовательном канале существует, так что для работы внешенго УКСЛ, Вам необходимо установить датчик УКСЛ, разрешить работу аппаратного УКСЛ в ЛБ и разрешить отключение лифта по состоянию "Несанкционированное движение".

А можно по адресам NVRAM?
 
Добрый день. Поставили блок 6про на шулк-17 и всплыла интересная проблема:
лифт на 8 остановок с подвалом, так вот на пульте что первый этаж, что подвал показываются вместе, количество остановок показывает 7. Это косяк ШУЛКа? И еще постоянно висит проникновение в шахту, хотя лифт ходит исправно.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день! Установлен блок ЛБ6.0 Pro CM3 ШУЛК17? Если версия прошивки ниже 6.1.1., то скачайте по этой сслыке http://lkds.ru/images/stories/firmware/lbp...17/lbp17611.b07 и залейте в лифтовой блок. делаете default NVRAM. Какая версия прошивки платы ПКЛ-17? Как ведут себя галочки контрольных точек в окне просмотра состояния лифта? По поводу подвального этажа, в настройках лифта в MpultPro прописываете кол-во этажей ниже первого и наименования этажей для каждого из существующих (-1,1,2 и т.д.) в настройках блока: 18=85, 10=8.
 
Виноградов написал(а):
Добрый день! Установлен блок ЛБ6.0 Pro CM3 ШУЛК17? Если версия прошивки ниже 6.1.1., то скачайте по этой сслыке http://lkds.ru/images/stories/firmware/lbp...17/lbp17611.b07 и залейте в лифтовой блок. делаете default NVRAM.


Да, блок такой. Прошивку сразу залил 6.1.1.

Виноградов написал(а):
Какая версия прошивки платы ПКЛ-17?


Прошивку платы пока не знаю.

Виноградов написал(а):
Как ведут себя галочки контрольных точек в окне просмотра состояния лифта?


Состояние контрольных точек завтра посмотрю.

Виноградов написал(а):
По поводу подвального этажа, в настройках лифта в MpultPro прописываете кол-во этажей ниже первого и наименования этажей для каждого из существующих (-1,1,2 и т.д.) в настройках блока: 18=85, 10=8.


Это я знаю. Проблема в том, что 1 и -1 этаж для блока одно и тоже. Заметили из-за РИНа, и там и там объявляет первый этаж, посмотрели в динамике, а там одной остановки в столбике не хватает.
 
Последнее редактирование модератором:
Посмотрел, галочки показывает как положено.
Заметил еще одну интересную особенность в отображении динамики:
вызов и приказ всегда отображаются на этаж выше, т.е. допустим показывает в динамике, что лифт вызвали на 4 этаж, то кабина приходит на третий, открывает двери, берет пассажира, он нажимает на 2 этаж, кабина едет на первый и выпускает его.
 
poiZon написал(а):
Посмотрел, галочки показывает как положено.
Заметил еще одну интересную особенность в отображении динамики:
вызов и приказ всегда отображаются на этаж выше, т.е. допустим показывает в динамике, что лифт вызвали на 4 этаж, то кабина приходит на третий, открывает двери, берет пассажира, он нажимает на 2 этаж, кабина едет на первый и выпускает его.

Все правильно,так и должно быть.Все этажи из-за подвального оказались смещены на 1.
 
Nikita написал(а):
Все правильно,так и должно быть.Все этажи из-за подвального оказались смещены на 1.

Система считает с первого по последний. А уж как они отображаются на табло - совсем другая песня.
 
Доброго времени суток.
Проблема та же - станция ШУЛК17, ЛБ6.0 СМ3 есть подвальный этаж. Приказы и вызовы MPult показывет правильно кабина естественно тоже приходит на правильный этаж, но ЛБ считает что на этаж ниже в результате - пронкновение в шахту на этаже где реально находится кабина. Может есть какой-нибудь недокументированный адрес, чтобы указать ЛБ на наличие подвального этажа. Подскажите если знаете
 
Назад
Сверху