ЛБ7.X

revit

Гуру
Это относиться ко всем типам блоков в исполнении Otis.

На лифтах ОТИС бывают сообщения "ES-Wiring", которые долго висят потом, а убираются они то ли пересбросом станции, то ли еще какими то шаманскими действиями на лифте. Программа при этом также пишет сообщение "Аварийная блокировка"
2023_03_25_10_45_56.png
Данное мигающее сообщение станции не означает аварийную остановку лифта и лифты с такими сообщениями продолжают прекрасно работать вводя диспетчера в заблуждение .

Что то надо делать с этим сообщением (и с подобными )...
1. Если это не фатальная ошибка и лифт не стоит то и аварийная блокировка не нужна. Как минимум надо убрать эту "аварийную блокировку" при ES-Wiring

2. Не только на лифтах ОТИС могут быть сообщения не приводящие к остановке лифта, и не влияющие при этом на нормальную работу лифта и его безопасность. Eсть еще такие сообщения и у Sigm-ы и у других. 2023_03_25_11_42_01.png
Такие сообщения долго или никогда не устраняются обслуживающим персоналом и соответственно мешают диспечтеру видеть работоспособность лифта и другие ситуации, закрывая серый квадратик лифта. Может такие сообщения в классификации всех кодов станций обозначить как "не обязательные" и ввести возможность их фильтрования программой СПульт , т.е. опционально дать возможность пользователю отключать их показ? Допустим кнопочкой "не показывать не обязательные сообщения"
 

Вложения

  • 2023_03_25_10_45_56.png
    2023_03_25_10_45_56.png
    3.3 KB · Просмотры: 1
  • 2023_03_25_11_42_01.png
    2023_03_25_11_42_01.png
    2.8 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Это относиться ко всем типам блоков в исполнении Otis.

.......

Такие сообщения долго или никогда не устраняются обслуживающим персоналом и соответственно мешают диспечтеру видеть работоспособность лифта и другие ситуации, закрывая серый квадратик лифта. Может такие сообщения в классификации всех кодов станций обозначить как "не обязательные" и ввести возможность их фильтрования программой СПульт , т.е. опционально дать возможность пользователю отключать их показ? Допустим кнопочкой "не показывать не обязательные сообщения"


Поддержу. Есть у меня один "OTIS" который с монтажа постоянно выдаёт "00C9->SPB-Comm." Электронщики клянутся, что в лифте ничего нельзя сделать. Предполагаю, что реализовать такую хотелку если и возможно, то очень трудозатратно.
 
Последнее редактирование модератором:
Вот еще LG-SIGMA
висит много лет

2023_03_28_10_49_51.png
 

Вложения

  • 2023_03_28_10_49_51.png
    2023_03_28_10_49_51.png
    3.8 KB · Просмотры: 0
Van Gog написал(а):
Поддержу. Есть у меня один "OTIS" который с монтажа постоянно выдаёт "00C9->SPB-Comm." Электронщики клянутся, что в лифте ничего нельзя сделать. Предполагаю, что реализовать такую хотелку если и возможно, то очень трудозатратно.

Была такая же проблема на лифтах OTIS после монтажа. В техподдержке ЛКДС ответили, что это сообщение станции управления лифтом, и ЛБ его просто транслирует. Чтобы его убрать, нужно в станции в параметре SPB-TYP поставить значение 255. Путь к этому параметру через сервисный прибор OTIS (я, кстати, успешного убирал это сообщение и через виртуальный сервисный прибор) следующий: M-1-3-1-7-GOON. Там значение, скорее всего, будет 0 (или нет, не важно), нужно написать 255 и записать его в память станции. После этого сообщение должно исчезнуть.
 
В копилку не убираемых с экрана сообщений
на этот раз МЭЛовское чудо

2023_10_04_20_26_33.png
 

Вложения

  • 2023_10_04_20_26_33.png
    2023_10_04_20_26_33.png
    12.6 KB · Просмотры: 1
revit написал(а):
Что то надо делать с этим сообщением (и с подобными )...
1. Если это не фатальная ошибка и лифт не стоит то и аварийная блокировка не нужна. Как минимум надо убрать эту "аварийную блокировку" при ES-Wiring


Товарищи разработчики уберите аварийную блокировку с ES-wiring!
 
Такое сообщение часто доставало на контроллере Vega. Жаловался что теряется кабинный контроллер. И этажей-то всего 5. Дело было в том, что питание 24 В до кабины доходит уровнем не более 19 Вольт. Я предложил решить это поднятием питания. В итоге поставили персональный источник 24 В для кабины. Наколхозили. Но проблема ушла. При 227 В на входе имеем 15 В на выходе. Мост стоит неубиваемый. Типа 1000 В и Ампер так 50-100. Не в этом суть. Суть в том, что на высоковольтном выпрямителе падение напряжения 1 В на каждом диоде. В итоге имеем как бы не 15 В, а 13 с трансформатора. Теперь 13 умножаем на корень из двух, а это 1,41. Не хватает. Такой трансформатор. Другая ситуация. ШК6000 безмашинник. Там 19 В на выходе трансформатора и такой же выпрямитель. И ещё то, что +24 разделены на 3 группы через диоды. Это даёт падение на 0.6 В. А этажей 17. До табло доходит 19 В. Замечено: это порог. Если ниже, то глюки на табло неизбежны. Вызовы так же могут подглючивать. В итоге поставили отдельный источник для CAN шины.
А у вас напряжометр что показывает?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
5.4.4 -аналогично. Ав.блокировки нет. ES-wiring есть.
Хорошо. Если такой вариант обработки сигнала устраивает, в следующие версии прошивок ЛБ будут внесены изменения.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Хорошо. Если такой вариант обработки сигнала устраивает, в следующие версии прошивок ЛБ будут внесены изменения.
Да! Аварийная блокировка это априори фатальная остановка лифта (запуск через пересброс). Все остальное должно быть без аварийной блокировки.
 