ЛБ6.X Лифтовой блок ЛБ6 СМ3 УКЛ/УЛ проговаривания этажей

ЛБ6.X

Pro100A1ex

Активист
Всем добрый день. Столкнулся с тем, что на лифтах со станцией управления УКЛ/УЛ с частотным преобразователем главного привода актуальность проговаривания этажей отпадает, так как проговаривание идет с каким то опозданием, когда дверь кабины уже открылась, а еще случается , что этаж проговаривается при выходе из подъезда :( . В результате заказчики начинают ругаться.
Что делать?
 
Это свойственно не только всем УЛ/УКЛ/УЭЛ (не только с регулируемым приводом). Решение-подключить провод ABL к цепям тормоза лифта в соответствии со схемой от ЛКДС и настроить в NVRAM 12=59, 39=0, 47=0. И проговаривание будет происходить в момент остановки лифта.
 
Виноградов написал(а):
Это свойственно не только всем УЛ/УКЛ/УЭЛ (не только с регулируемым приводом). Решение-подключить провод ABL к цепям тормоза лифта в соответствии со схемой от ЛКДС и настроить в NVRAM 12=59, 39=0, 47=0. И проговаривание будет происходить в момент остановки лифта.

Большое спасибо за ответ, мне бы ещё сылочку на схему, был бы признательн :)
 
А если не частотник, а обычный двухскоростной укл/ул, идеально было бы начинать говорить этаж, когда перешел на малую скорость, что если для этого подключить абл не к тормозу, а к катушке пускателя малой скорости и произвести соответствующие настройки? будет работать? кто делал? поделитесь опытом...
 
Воспользуйтесь поиском-где то на форуме уже обсуждалось.
 
MishGUN написал(а):
А если не частотник, а обычный двухскоростной укл/ул, идеально было бы начинать говорить этаж, когда перешел на малую скорость, что если для этого подключить абл не к тормозу, а к катушке пускателя малой скорости и произвести соответствующие настройки? будет работать? кто делал? поделитесь опытом...



Мы пытались. Год назад примерно... И на УЛ и на УКЛ... результаты Такие... :blink:
Коротко.
Работает только на "одиночных" лифтах. На УКЛ замечаний не было, а на УЛ бывает и не срабатывает (не правильно оповещает об этаже).
При работе лифтов в "группе" этажи проговариваются ошибочно всегда.
Это связано с особенностью работы последовательного канала станции. :angry:

АБЛ подключается к катушке контактора БОЛЬШОЙ скорости через сопротивление 250кОм.
У лифтов должен отключен признак работы в группе.
Применяемые настройки: 94 = 1, 35 = 0.

:unsure:
 
котяра написал(а):
Мы пытались. Год назад примерно... И на УЛ и на УКЛ... результаты Такие... :blink:
Коротко.
Работает только на "одиночных" лифтах. На УКЛ замечаний не было, а на УЛ бывает и не срабатывает (не правильно оповещает об этаже).
При работе лифтов в "группе" этажи проговариваются ошибочно всегда.
Это связано с особенностью работы последовательного канала станции. :angry:

АБЛ подключается к катушке контактора БОЛЬШОЙ скорости через сопротивление 250кОм.
У лифтов должен отключен признак работы в группе.
Применяемые настройки: 94 = 1, 35 = 0.

:unsure:

Спасибо большое, сэкономили кучу времени на изобретение велосипеда))) у меня как раз случай с парной работой....
 
Назад
Сверху