Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Андрей Ефименко написал(а):Действительно, при потери связи с ЛБ в "Используемый IPort" переносится значение из "Назначенный IP
ort". Сделано это было в 18.11.2015 по каким-то соображениям.
Не смог я точно вспомнить эти соображения, но они были, поэтому LKDSPro доработан не радикально - при потери связи с ЛБ в "Используемый IPort" переносится значение из "Назначенный IP
ort" только, если назначенный IP не 0.0.0.0 LKDSPro будет выложен в обновление на следующей неделе.
Как я уже неоднократно писал Назначенный IP и должен быть 0.0.0.0. Нельзя назначать IP ЛБ на сервере (в LKDSProCfg), нужно описывать в ЛБ связь с сервером, а сервер уже извлечёт IP и порт для обмена с ЛБ из полученных от ЛБ данных.

revit написал(а):Не знаю это уже после обновления или еще нет
LKDSProCfg 4.7.2.16
LKDSPro 4.7.2.39
но нули так и остались, зато появилась розовая строка с назначенным несоответствующим используемому...
Вложение IPB #2209
хотя я ничего не назначал.
, а это неправильно.Честно говоря я так до сих пор и не понял почему же тогда отличается ПКЛШ, LKDSDomain и LKDSPro... в первых же двух остается последний IP, а не нули....Андрей Ефименко написал(а):Нули остались потому, что в самих ЛБ не описана связь на LKDSPro, соответственно LKDSPro не получает данных от ЛБ.
Андрей Ефименко написал(а):Розовая строка говорит о том, что назначенный и используемый IP разный Вложение IPB #2210, а это неправильно.
revit написал(а):...хотя я ничего не назначал.
revit написал(а):Честно говоря я так до сих пор и не понял почему же тогда отличается ПКЛШ, LKDSDomain и LKDSPro... в первых же двух остается последний IP, а не нули....
(голубое выделение)Андрей Ефименко написал(а):LKDSPro, ПКЛШ и LKDSDomain работают одинаково.
С нулями я так понимаю LKDSPro переставал кидать, а с назначенным IP будет кидать постоянно на него?И правильно ли я понимаю что LKDSPro, после потери связи перестает кидать пакеты на адрес блока, в отличие от ПКЛШ и Domain, которые продолжают их кидать на старый IP до тех пор пока не получат ответ от блока с нового IP, без ограничений по времени? Как собственно и ПКСЛ......
revit написал(а):Остались без ответа два вопроса:
-почему в назначенных появились IP адреса (один из которых потом сменился т.к они динамические), если я их туда не вписывал т.е не назначал?
Это блоки только что смонтированные и получается ПКЛШ сам назначил самые первые полученные адреса после первого включения. Позже один из них изменился т.к они динамические.
Что за анархия в ПКЛШ?
revit написал(а):И вот такой момент
С нулями я так понимаю LKDSPro переставал кидать, а с назначенным IP будет кидать постоянно на него?
ПКЛШ и LKDSDomain после потери связи соответственно продолжают кидать на сохраненный IP постоянно до теп пор пока не получат новый адрес? Правильно я понимаю?
Это описка. Я конечно же имел ввиду LKDSPro и ранее написаноеАндрей Ефименко написал(а):в ПКЛШ нет понятия "назначенный IP", IP всегда извлекается из UDP пакетов от ЛБ и используется для посылки пакетов в ЛБ
revit написал(а):
revit написал(а):-почему в назначенных появились IP адреса (один из которых потом сменился т.к они динамические), если я их туда не вписывал т.е не назначал?
Это блоки только что смонтированные и получается LKDSPro сам назначил самые первые полученные адреса после первого включения. Позже один из них изменился т.к они динамические.
Что за анархия в LKDSPro?

и будет выложен в обновление ПО в ближайшее время.revit написал(а):В LKDSPro список блоков уже давно не вмещается в экран по вертикали. Когда необходимо просмотреть блоки без связи в текущий момент или блоки отключенные со связи то приходится бегать по всему списку, но все равно не удобно т.к вместе их не сгруппируешь. Упорядочивание по столбцу не работает т.к значки отсутствия связи и отключения находятся в поле индекса. А очень хотелось бы чтобы можно было упорядочить (сгруппировать) блоки по данным признакам.
Аналогично и для LKDSDomain- по кирпичику.
В ПКЛШ подобной проблемы нет и не было т.к кол-во блоков в списке ограничено.
revit написал(а):Спасибо, работает.
Сегодня нужно было выключить связь с 27 блоками , ушедшими, и опять прыгал-скакал вверх вниз ....
Можно групповое отключение связи еще добавить как в ПКСЛ?
Спасибо. Так гораздо проще оперировать с большими группами обьектов.Андрей Ефименко написал(а):В обновление ПО выложен конфигуратора LKDSProCfg, в котором параметрах ПКЛШа по правой кнопке мыши можно запретить/разрешить связь с одним ЛБ, или несколькими выбранными ЛБ.
В обновление ПО выложен LKDSProCfg, в котором - если список ЛБ уже отсортирован по колонке "Индекс ЛБ", то нажатие левой копки мыши на заголовке колонки "Индекс ЛБ" приведёт к сортировке списка по состоянию ЛБ в следующей последовательности:
revit написал(а):Андрей Ефименко написал(а):В обновление ПО выложен конфигуратора LKDSProCfg, в котором параметрах ПКЛШа по правой кнопке мыши можно запретить/разрешить связь с одним ЛБ, или несколькими выбранными ЛБ.
Спасибо. Так гораздо проще оперировать с большими группами обьектов.
Можно еще вот это повторить в ПКЛШ и ПКСЛе?
revit написал(а):В обновление ПО выложен LKDSProCfg, в котором - если список ЛБ уже отсортирован по колонке "Индекс ЛБ", то нажатие левой копки мыши на заголовке колонки "Индекс ЛБ" приведёт к сортировке списка по состоянию ЛБ в следующей последовательности:
Вообще логично иметь одни и те же возможности и функции, однотипные, во всех службах, поскольку ПО поддерживает все сразу.
Андрей Ефименко написал(а):Желательно формулировать предложения по доработкам ПО конкретнее, с указанием модуля, к которому относится предложение и диалоговой панели, если предложение касается диалоговой панели.
revit написал(а):При загрузке прошивок из меню "загрузить микропрограмму в это и подобные устройства" в ЛБ-отис эскалатор (otis xizi), прошивки XIZI OTIS заливаются и активируются и в лифтовые ЛБ7-otis . Аналогично и наоборот-при заливке в ЛБ7-otis прошивок OTIS они заливаются и активируются в эскалаторных блоках.
Serfer написал(а):Может немного не в ту тему пишу, но у меня небольшой вопрос, и создавать отдельную тему под него смысла не вижу.
Допустим, все ПО ЛКДС установлено в папке C:\LKDSDrv. Если я всю папку скопирую на новый комп то сохранятся ли ключи для отдельных ЛБ-6-про и ЛБ-7?
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.