ginairat написал(а):

Имелось ввиду для подключения грозозощиты. Я же не всуну проводок от ГЗ в розетку :D
А в старых домах етественно и в розетках нет зануления. Но у нас в основном новые лифтерки, поэтому считаю что достаточно зануления КЛШ через шнур питания. А вот ГЗ нулим в МП перед опуском.
 
Последнее редактирование модератором:
В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление. Грозозащиту в розетку конечно не стоит засовывать :)
 
ginairat написал(а):
В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, а не зануление.

В двухпроводке - зануление, тоесть ноль является проводом с нагрузкой по току и использовать его в качестве заземления рисковано, нередки случаи "отгорания" нуля в щитках. В трёхпроводке третий провод - полноценное защитное заземление при условии, что и в электрощитовой есть заземление, а по стоякам пятипроводка проложена.
 
Последнее редактирование модератором:
Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку
 
Последнее редактирование модератором:
ginairat написал(а):
Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку

А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......
В лучшем случае третий занулен.
 
Последнее редактирование модератором:
Почитал и понял что тема с занулением и заземлением всё ещё актуальна в России.
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю. Вот пример: на прошлой неделе была гроза, результат-сгоревший МГ
КЛШ. И что мне подниматься в МП?!
Период романтики связанный с высотными работами по прокладке ЛШ давно прошёл и лишний раз подниматься в МП
не столько лень сколько грязно и один раз я при всей своей педантичной аккуратности всёже порвал куртку.
А когда МГ в диспетчерской это же благодать.
Тем более что у меня они аккуратно установлены на стене и все "сопли" спрятаны в кабель-канал.
А вот по поводу скруток скажу что клемное крепление конечно же цивилизованнее.
Давно уже использую клеммные колодки от демонтированных лифтов. Закрепил на стене, затянул провода и красота.
Хотя первое время кусал и скручивал но после лень как самый мощный двигатель прогресса взяла верх и бокорезы утонули на дне сумки.
А по поводу Нуля и Земли скажу что ещё ни разу не столкнулся с заземлением даже на новых домах.
Но это не значит что всё плохо просто микрорайон у меня старенький. Имеется только Ноль который замыкается на контур заземления. Вобщем старый-"добрый" СССР. Ничего лишнего!
Вот даже самарканд: один механик ставит перемычку между 102 и 802 и начинаются приключения(лампа перегорит, динамик умрёт, резистор ДШ если по упрощённой схеме смонтирован греется и плавится), а другой не перемыкает и всё в порядке. Но в итоге то и 802 и 102 замкнуты на корпус и на шину заземления.
А про розетки и речи нет. Фаза и рабочий ноль. Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
 
Walther написал(а):
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю.

У Вас в каждой диспетчерской есть заземление.... ну или зануление хотя бы?????
Walther написал(а):
Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
Ну и нафига, когда в МП есть зануление ????? и не надо его опускать в диспетчерскую. Достаточно ГЗ КЛШ смонтировать в МП, рядом с ГЗ ЛБ.

oleg написал(а):
Предложение принято.... КД переработано... лист извещения об изменении подписан

Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....
Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же...
Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!!
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же...
Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!!

А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка. Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни.
 
Alex написал(а):
А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охрана труда сразу пальцем покажет. А в новом помещении, раз оно новое, должна быть трёхпроводка.
Ну розетки то евро -проблем нет, зануление наверное выполнено. А конкретно грозозащиту куда прикручивать :blink: ??
Старая диспетчерская - все жилы одного из кабелей прикрути в МП на землю. Вот тебе и земля. Спуск делаешь - заодно и землю тяни.

Это не земля а одно название....
Я еще раз повторю-лучше в МП непосредственно к шине прикрутить!!!!!
 
revit написал(а):
Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....

Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...
 
oleg написал(а):
Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...

Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. :D
 
Последнее редактирование модератором:
А кто знает зачем у разрядников сейчас какие то железочки? раньше таких небыло.
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    95.9 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
UVW написал(а):
Биметаллическая пластина вариант исполнения разрядника

Вы хотели сказать- это вариант исполнения разрядника такой, с биметаллической пластиной. Но почему стали ставить такие ?
А пластина это термозащита FAIL-SAFE разрядника.
 
Она и есть. При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт
 
UVW написал(а):
При грозе мало чем поможет, зато поможет при длительном воздействии источника перенапряжения, например при схлестывании локальной шины с сетью 220 вольт

Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего не нашел вразумительного. Понятно что деформируется от тепла а дальше? Чем поможет то?

Могу предположить, что возникает временный коротыш для нейтрализации перенапряжения, но без выхода из строя самого разрядника... Хотя скорее всего ошибаюсь
 
revit написал(а):
Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. :D

Прошло еще три года.... :D И ни одной МГ КЛШ с разъемом я так и не увидел. :(
Ну да ладно-уже и не актуально, КЛШ мало монтируется сейчас. Хотя вот переносили на днях два КЛШ и вспомнил когда МГ на монтаж отдавал. Опять пришлось шаманить.
 
Последнее редактирование модератором: