котяра написал(а):согласующие сопротивления в линии для КДК никто не отменял... ветвление линии тож не приветствуется...
попробуйте установить более старые версии прошивки в моноблок... иногда это помогает... да и техподдержке будет какая то база для разбирательства..
прыгание датчиков связано с манерой опроса ЛБ со стороны клш... запрос - обновление (а ответ от ЛБ не на каждый запрос идёт), а на пульту КДК - последнее показания "замерзает" и не меняется при потере связи (пропусках ответов от ЛБ). мож и не прав но вроде б так было раньше..
насчёт отключения блока при ГГС - попробуй заменить.
а по второму... при включении ГГС нет ли "свиста" из кабины? при наличии избавитесь от источника...
Ну с этим подъездом разобрались- там было дело в расключении БЛ по связи. Остался вопрос с непостоянством ГГС, т.е 2-3 сеанса может быть нормально, а следующий не включиться или только в одну сторону.
Насчёт прошивки моноблока - стояла версия Загрузчик с микропрограммой 4.04,версия API 6.01. С версией Загрузчика вообще не устанавливается ГГС. Поставил вроде 4.08 и API 6.02 и переключение ГГС заработало,но осталась вышеописанная проблема