Моноблок Моноблок работает в одну сторону

  • Автор темы Автор темы Bobou
  • Дата начала Дата начала

Bobou

Участник
Всем привет, на лифтах стоит моноблок(без роутера, стат. IP) в Лифтёрке ксл(без роутера, статика). Информация о лифтах отображается на пульте. моноблок удаленно с лифтерской не читается. вызовы приходят, но не принимаются. В чем может быть причина. На ксл еще 7 точек, настроены аналогично все работает. С провайдером договоренность на vlan ip-адреса задаем сами.
 
Bobou написал(а):
Всем привет, на лифтах стоит моноблок(без роутера, стат. IP) в Лифтёрке ксл(без роутера, статика). Информация о лифтах отображается на пульте. моноблок удаленно с лифтерской не читается. вызовы приходят, но не принимаются. В чем может быть причина. На ксл еще 7 точек, настроены аналогично все работает. С провайдером договоренность на vlan ip-адреса задаем сами.

Уточните, что значит моноблок не читается из лифтерской? Что такое "вызовы приходят, но не принимаются"? Какие версии прошивок в КСЛ и моноблоке, как организована ГГС в диспетчерской?
 
Виноградов написал(а):
Уточните, что значит моноблок не читается из лифтерской? Что такое "вызовы приходят, но не принимаются"? Какие версии прошивок в КСЛ и моноблоке, как организована ГГС в диспетчерской?

"не читается" значит то, что я пытаюсь зайти в настройки моноблока удаленно из диспетчерской. "вызовы приходят, но не принимаются" значит то, что если позвонить с лифта приходит сигнал на пульт, но он не принимается и не сбрасывается. И еще на моноблоке моргает только передача. ГГС в диспетчерской через стандартную трубку. Версия прошивки моноблока 75.49
 
Последнее редактирование модератором:
Если остальные подключенные аналогично моноблоки и ксл-ы работают нормально, то значит разбирайтесь с провайдером.
Пакеты не проходят в сторону лифта от диспетчерской.
 
Последнее редактирование модератором:
Могут быть и аппаратные проблемы как то плохой обжим кабеля UTP. Как ведут себя светодиоды приём-передача группы КСЛ на той и другой стороне? Передача горит долго - не приходит подтверждение с ответной стороны. В норме поочерёдно кратковременно перемигивают. При включении ГГС должны поочерёдно моргать до выключения ГГС.
 
Alex написал(а):
Могут быть и аппаратные проблемы как то плохой обжим кабеля UTP. Как ведут себя светодиоды приём-передача группы КСЛ на той и другой стороне? Передача горит долго - не приходит подтверждение с ответной стороны. В норме поочерёдно кратковременно перемигивают. При включении ГГС должны поочерёдно моргать до выключения ГГС.

Передача моргает быстро. Прием не горит.
 
Bobou написал(а):
Передача моргает быстро. Прием не горит.

Ну может он и горит, но слишком коротко, что глазу незаметно. Это в режиме ГГС? Если да, то попробуйте другой моноблок поставить на его место. Если "передача" горит коротко, то, теоретически, подтверждение переданного пришло. Порты с обеих сторон соответствуют? МАС адрес собственный в настройках присутствует? Тот что на шильдике и в "адресах связи". С обжимом и расключением кабеля UTP проблем нет?
 