MPult и КДК

Victorovich

Активист
Недавно подключил на связь, через ADSL и Ethernet, удалённую диспетчерскую, с программой MPult v 3.0.5, КЛШ-ПРО и блоками КДК35. Начались проблемы. При включении связи кабина прекрасно прослушивается, но при голосовом обмене после обратного переключения на приём – связь пропадает. Восстанавливается только после рестарта модема. Провайдер клянётся, что линия в норме. Тот же эффект получился после подключения на другой УМ, с уже существующей связью Ethernet, связи 433мГц. - на моноблок 433 и блоки КДК45. Только дополнительно «вылетели» два модема РМД 400.
Я помню, какие щелчки бывают на «КДК-мини» при переключении «слушайте – говорите» но как с ними бороться? Получается, что КДК нельзя включать на удалённую связь?
 
несовсем понятна структура...
имели ввиду что вы создали типа центральную диспетчерскую и подключились к локальной?
ну например у меня такая структура действует в натуре и кдк там полно разных версий... проблем нет особых...
кстати какие прошивки в ксл, клш, моноалоках? это тоже важно...
 
котяра написал(а):
несовсем понятна структура...
имели ввиду что вы создали типа центральную диспетчерскую и подключились к локальной?
ну например у меня такая структура действует в натуре и кдк там полно разных версий... проблем нет особых...
кстати какие прошивки в ксл, клш, моноалоках? это тоже важно...

Структура классическая. На диспетчерскую, с функцией администратора, подключаются локальные, у которых или 9й слот, или им переданы административные права. Всё по правилам. В отношении прошивок - обижаете. Всё самое "свежее". В автономном режиме эта диспетчерская работала нормально, а после подключения через Ethernet начались проблеммы с потерей связи, и именно в момент переключения с передачи на приём. С блоками Обь такого не наблюдается. Конечно, мы установили прерыватель питания для модема, с выдержкой 2 сек. и кое-как всё пошло. И с РМД-400 разобрались. Но хочется знать - "где собака зарыта", что бы не наступать повторно на грабли.
 
Викторович написал(а):
Недавно подключил на связь, через ADSL и Ethernet, удалённую диспетчерскую, с программой MPult v 3.0.5, КЛШ-ПРО и блоками КДК35. Начались проблемы.....

В общем ситуация странная... конструкции подобные Вашим работают массово и без проблем... в связи с этим для прояснения ситуации прошу связаться со мной... естественно результаты работы будут опубликованы публично....
 
oleg написал(а):
В общем ситуация странная... конструкции подобные Вашим работают массово и без проблем... в связи с этим для прояснения ситуации прошу связаться со мной... естественно результаты работы будут опубликованы публично....

Обязательно. Но, предварительно, хочу перевести ПК этой диспетчерской на слот 9, с функцией администратора от "Главной" диспетчерской - слот 8. Посмотрим, что получится.
 
Назад