revit написал(а):Установил данные файлы и сразу после запуска три из пяти ЛБ6про показали"неисправность аккумулятора"
После ручной проверки каждого предупреждения пропали, хотя у одного блока, судя по графику и значениям MBattery, аккум убитый. Почему Мпульт теперь не дает сообщение и как он узнает о неисправности - периодическим опросом Лб6про или только по принятым от Лб данным о плохом состоянии аккумулятора.?
Тест аккумулятора продолжается чуть больше 5 минут (либо меньше, если аккумулятор явно плохой). Нужно дождаться окончания теста. По окончании теста в MBattery появится отсчет времени в виде вертикальной линии:
Зеленая линия - состояние батареи хорошее
Красная линия - состояние батареи плохое
Серая линия - тест прерван нажатием кнопки
MPult показывает состояние батареи по сообщениям ЛБ.
Возможно тест был прерван и в ЛБ бит состояния "Неисправна батарея" тоже сбросился.