Windows MPultPro

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
revit написал(а):
Сделал закладки локальных диспетчерских (с режимом произвольных групп), после этого нужно было вставить группу, а меню выбора при щелчке правой кнопкой мыши на поле лифтов не нашел!!!
Позже обнаружил ее в правом нижнем углу второго монитора.
Получается что меню работы с группой, при наличии закладок, открывается в нижнем правом углу монитора, а в моем случае (с двумя мониторами где Мпультнаходится не на основном) это вообще не айс!!! :(
Само окно выбора режима отображения открывается в центре МПульта, почему тогда меню уходит на второй монитор в дальний угол???
На одном мониторе -нормально. МПультпро 4.4.0.2

Эффект был, если монитора два и основной монитор правый, а MPultPro на левом
Исправленный MPultPro.exe заменен в развернутом дистрибутиве.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А с какой версии появилась возможность ввода лифтов в панель лифтов целым домом?
Очень приятная неожиданность, блин, так удобно стало. Сейчас вот переношу локалки в закладки так реально выресовывать лифты ненадо и ровно расставлять.... Потянул весь дом и вуаля! :)

Это было сделано больше четырех лет назад. Вносить можно и улицами. Об этом есть и в документрации.

revit написал(а):
Вот может еще сделать возможность переноса дома из одной дисп в другую сделать... :rolleyes:

Будем иметь в виду это пожелание.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Это было сделано больше четырех лет назад. Вносить можно и улицами. Об этом есть и в документрации.

УПС..... :) фигасе..Я не тормоз я медленный газ.... :) Это я четыре года квадратики по одному выресовываю :o :blink: ........
Это как говорится - если ничего не помогает -прочитай наконец таки инструкцию... :)
 
Последнее редактирование модератором:
Версия 4.4.0.2. В режиме оператора не отключается будильник. :blink:
 
Alex написал(а):
Версия 4.4.0.2. В режиме оператора не отключается будильник. :blink:

Сейчас формируется новый дистрибутив (4.5.0). В нем будет исправлена эта ошибка, т.е. оператор сможет отключить ближайшее срабатывание будильника.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Сейчас формируется новый дистрибутив (4.5.0). В нем будет исправлена эта ошибка, т.е. оператор сможет отключить ближайшее срабатывание будильника.

Только ближайшее? Почему? А может сделать 4 будильника, чтобы каждая смена под себя настроила? B)
 
Alex написал(а):
Только ближайшее? Почему? А может сделать 4 будильника, чтобы каждая смена под себя настроила? B)

У меня ощущение, что будильником пользуются единицы, соответственно не хочется усложнять жизнь подавляющему большинству, которое вдруг захочет использовать будильник, но уже не сможет.
 
Андрей Ефименко написал(а):
У меня ощущение, что будильником пользуются единицы, соответственно не хочется усложнять жизнь подавляющему большинству, которое вдруг захочет использовать будильник, но уже не сможет.

Не в будильниках счастье. Просто хотелось, чтобы оператор мог отключить как в MPult"е.
Хочу сказать вот о чём:
готовю треи для ЦД где-то на 2 400 лифтов. Поле с отображением лифтов заполняется "не в полную силу". Левый и верхний края вопросов не вызывают, а вот правый и нижний не хотят заполняться. Справа можно ещё 3 столбика квадратов добавить, да и снизу примерно так же. Раскладываю это дело на 17" CRT мониторе. Тоесть квадратики могли быть и побольше, если бы предоставленное им пространство они использовали рациональнее.
 
Alex написал(а):
Не в будильниках счастье. Просто хотелось, чтобы оператор мог отключить как в MPult"е.

В следующем дистрибутиве MPultPro будет вести себя точно как MPult, т.е. если работа будильника разрешена (в режиме Администратора), то оператор может отключить ближайшее срабатывание будильника и включить ближайшее срабатывание будильника, если до этого отключил. Будильник срабатывает один раз в сутки.

Alex написал(а):
готовю треи для ЦД где-то на 2 400 лифтов. Поле с отображением лифтов заполняется "не в полную силу". Левый и верхний края вопросов не вызывают, а вот правый и нижний не хотят заполняться. Справа можно ещё 3 столбика квадратов добавить, да и снизу примерно так же. Раскладываю это дело на 17" CRT мониторе. Тоесть квадратики могли быть и побольше, если бы предоставленное им пространство они использовали рациональнее.

Как я уже говорил - самый рациональный способ использования площади панели состояний - это использование закладок и групп.
Может можно и передние панели КЛШ как-то рациональнее располагать - проблема в алгоритме расположения. Если есть более эффективный алгоритм - публикуйте, обсудим.
 
Alex написал(а):
......готовю треи для ЦД где-то на 2 400 лифтов. ........Раскладываю это дело на 17" CRT мониторе.

Ну блин и экстремал... 2400 на 17 дюймах и очки +5 в комлекте... :D
У меня 600 и то я для удобства раскидал на закладки, хотя монитор 22. Удаленкой потом проще наблюдать с разнодюймовых мониторов и настройки клонировать)
А когда -то решили собрать все лифты отделений с региона, около 3000, так единственно возможное было-только закладки, в одно окно даже и не пытался.. :)
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Как я уже говорил - самый рациональный способ использования площади панели состояний - это использование закладок и групп.
Может можно и передние панели КЛШ как-то рациональнее располагать - проблема в алгоритме расположения. Если есть более эффективный алгоритм - публикуйте, обсудим.

Я говорил о том, что место свободное есть, но оно при отображении по "guid" не заполняется. А 23 закладки даже на 22' будут расположены тесно друг к другу. Тут можно расположить их в 2-3 ряда как в "мой компьютер" --> "свойства". Пожалуй, разделю на районы города, а не на диспетчерские. При отображении по "guid" на одном поле тоже неплохо, пробовал, но опять-таки рациональность заполнения...
revit написал(а):
Ну блин и экстремал... 2400 на 17 дюймах и очки +5 в комлекте... :D
У меня 600 и то я для удобства раскидал на закладки, хотя монитор 22. Удаленкой потом проще наблюдать с разнодюймовых мониторов и настройки клонировать)
А когда-то решили собрать все лифты отделений с региона, около 3000, так единственно возможное было-только закладки, в одно окно даже и не пытался.. :)

17' - это то, что на моём рабочем столе для всяких бесчеловечных экспериментов. И не очки, а zoom цифровой до 10х. :D Ставить будем, естественно, на 22' или 24'. Можно на телик с HDMI. :D
 
Андрей Ефименко написал(а):
Как я уже говорил - самый рациональный способ использования площади панели состояний - это использование закладок и групп.

А свободное место справа и внизу заполнить невозможно?
Изображение
И возможно ли панель инструментов расположить слева, а дата/время - справа? Народ привык. Спрашивает. Что им сказать?
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
А свободное место справа и внизу заполнить невозможно?

Нужен MPultPro.XML для экспериментов.

Alex написал(а):
И возможно ли панель инструментов расположить слева, а дата/время - справа? Народ привык. Спрашивает. Что им сказать?

Это все как-то сами Windows размещает. Посмотрю, может и можно.
 
Alex написал(а):
И возможно ли панель инструментов расположить слева, а дата/время - справа? Народ привык. Спрашивает. Что им сказать?
У меня всегда часы справа были
Изображение
Пробовал переставить-неполучается. Загадка однако......
 
Андрей Ефименко написал(а):
Нужен MPultPro.XML для экспериментов.
Это все как-то сама Windows размещает. Посмотрю, может и можно.


revit написал(а):
У меня всегда часы справа были
Пробовал переставить - не получается. Загадка однако......

В любом tree. Если разрешение 800х600 или 1024х1280 на 17' экранах. При большем разрешении народ жалуется на слишком мелкие буквы в журнале. Если в режиме админа подвигать правый край влево-вправо, то можно добиться того, что они поменяются и при переходе в режим оператора сохраняются. При перезапуске MPult (то же и MPulrPro) панели вновь встают как тут у меня на фото. А свободное место я никогда не видел, чтобы заполнялось полностью. Тею с этого снимка на почту кину.
 
У меня возник вопрос, как правильно сделать?
У меня есть несколько диспетчерских и одна из них как бы главная для локальных КЛШ (Д1), но для одной (Д2) из диспетчерских она не главная.
И поставлена задача что на Д1 должна собиратсья статистика с Д2 НО! не показывались чтоб вызовы и прочие пробллема, вообщем чтоб не отвлекало от работы диспетчеров с Д1, но данные потом сожно было проверить когда какие поломки вылазили тех лифтов которые были на Д2.
что нужно сделать чтоб оно правильно работало?
какие настройки в Д1 надо выбрать ? (лифтов в Д2 примерно 200 каждый такать отложить обслуживание не вариант)
 
Dimorus написал(а):
У меня возник вопрос, как правильно сделать?
У меня есть несколько диспетчерских и одна из них как бы главная для локальных КЛШ (Д1), но для одной (Д2) из диспетчерских она не главная.
И поставлена задача что на Д1 должна собиратсья статистика с Д2 НО! не показывались чтоб вызовы и прочие пробллема, вообщем чтоб не отвлекало от работы диспетчеров с Д1, но данные потом сожно было проверить когда какие поломки вылазили тех лифтов которые были на Д2.
что нужно сделать чтоб оно правильно работало?
какие настройки в Д1 надо выбрать ? (лифтов в Д2 примерно 200 каждый такать отложить обслуживание не вариант)

Исхордные данные давай-что в Д1 в д2? (КСЛ, клш, связи)
 
Д1(комп, клш)от ксл(программного) оно имеет связь с Д2(комп, клш, ксл 433 ) по ксл-ethernet (тоже программного)
 
Dimorus написал(а):
И поставлена задача что на Д1 должна собиратсья статистика с Д2 НО! не показывались чтоб вызовы и прочие пробллема, вообщем чтоб не отвлекало от работы диспетчеров с Д1, но данные потом сожно было проверить когда какие поломки вылазили тех лифтов которые были на Д2.


Dimorus написал(а):
Д1(комп, клш)от ксл(программного) оно имеет связь с Д2(комп, клш, ксл 433 ) по ксл-ethernet (тоже программного)

Ну для начала настроить в Д1 отдельную подсеть с ПКСЛом и связью с Д2. В этой подсети комп Д1 будет в 9 слоте.
Потом в Мпульте Д1 настраиваешь все лифты Д2 в закладке и одной группе и отключешь в этой группе звук и мерцание.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад