Windows MScan и 433

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала

revit

Гуру
После сканирования структуры появляется следующая картина в 0 УМ (центральный комп)
mscan433_0.GIF
Физически в слоте 0 нет ничего! :( В УМ0 вообще нет КСЛ-433! По факту есть УМ0.слот4.КСЛЕ->УМ35.слот7.КСЛЕ.слот5.КСЛ433.->УМ1.слот7.КСЛ433
Есть другие точки с подобной структурой (ADSL+433) -там все правильно вычитывается. Отчего может появляться этот призрак? :blink:
 

Вложения

  • mscan433_0.GIF
    mscan433_0.GIF
    5.1 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
После сканирования структуры появляется следующая картина в 0 УМ (центральный комп)
Вложение IPB #82
Физически в слоте 0 нет ничего! :( В УМ0 вообще нет КСЛ-433! По факту есть УМ0.слот4.КСЛЕ->УМ35.слот7.КСЛЕ.слот5.КСЛ433.->УМ1.слот7.КСЛ433
Есть другие точки с подобной структурой (ADSL+433) -там все правильно вычитывается. Отчего может появляеться этот призрак? :blink:


Возможно в сети где-то есть еще один узловой модуль 0. И опять же для выянения нужно прислать протоколы от ComCLB, данные в которых охватывают период запуска MScan
 
Андрей Ефименко написал(а):
Возможно в сети где-то есть еще один узловой модуль 0. И опять же для выянения нужно прислать протоколы от ComCLB, данные в которых охватывают период запуска MScan

В структуре никаких 0-ых УМ больше нет! Есть подозрения что может соседи какие-то.......
Опять подзабыл-какие файлы, кроме структуры, нужно для этого . Вообще на эту тему неплохо бы FAQ сделать.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
В структуре никаких 0-ых УМ больше нет! Есть подозрения что может соседи какие-то.......
Опять подзабыл-какие файлы, кроме структуры, нужно для этого . Вообще на эту тему неплохо бы FAQ сделать.


Будет сделан специальный программный модуль, который сформирует архив, содержащий структуры и нужные файлы протокола.

А в данном случае нужнo:

- запустить MScan, дождаться появления ситуации
- прислать файл ComCLB\ComCLB.Str и из папки ComCLB\Log файлы *.Log (три последних)
- и указать время, когда ситуация появилась
 
Андрей Ефименко написал(а):
Будет сделан специальный программный модуль, который сформирует архив, содержащий структуры и нужные файлы протокола.

Это будет удобно :)
А файлы выслал мылом.
 
revit написал(а):
После сканирования структуры появляется следующая картина в 0 УМ (центральный комп)
Вложение IPB #82
Физически в слоте 0 нет ничего! :( В УМ0 вообще нет КСЛ-433! По факту есть УМ0.слот4.КСЛЕ->УМ35.слот7.КСЛЕ.слот5.КСЛ433.->УМ1.слот7.КСЛ433
Есть другие точки с подобной структурой (ADSL+433) -там все правильно вычитывается. Отчего может появляться этот призрак? :blink:


MScan посылает в сеть широковешательные запросы слотам "дай информацию о себе", в ответ на которые слоты возвращают ответ, содержащий тип устройства, версию микропрограммы, администратора, а КСЛы еще и передают список УМ:Слот, с которыми имеют связь. На основании этой информации MScan и прорисовывает сеть. Так вот КСЛ 433 в 35:5 сообщил, что имеет связь с 00:0 и 01:7. На основании этой информации MScan провел связь 00:0->35:5 и поместил в 00:0 КСЛ 433, хотя от самого слота 00:0 и не пришла информация о содержащемся там устройстве.

Что бы избавиться от подобного эффекта нужно рестартовать КСЛ 433 в 35:5.

Как появился в таблице связей КСЛ 433 в 35:5 связь с 00:0 - отдельный вопрос. КСЛ 433 заполняет таблицу связей, когда на него приходят запросы с данного УМ:Слот, возможно когда-то, все-таки, существовал КСЛ 433 в 00:0
 
Андрей Ефименко написал(а):
..Так вот КСЛ 433 в 35:5 сообщил, что имеет связь с 00:0 и 01:7. На основании этой информации MScan провел связь 00:0->35:5 и поместил в 00:0 КСЛ 433, хотя от самого слота 00:0 и не пришла информация о содержащемся там устройстве.
Вот это и непонятно-откуда 0-ой то?
Что бы избавиться от подобного эффекта нужно рестартовать КСЛ 433 в 35:5.

Сейчас вот пробовал, но ситуация в МСкане изменилась. В связи с аварией на подстанции были отключены две точки 35УМ и 43УМ (на которых стоят 433 и езернет). 35 и 1 соответственно до сих пор без связи, а вот на 19 я поставил временно езернет-CDMA. Напряжение на 43 уже дали и он рабботает, а 19 пока еще остался на эзернете (433 физичекски отключен). Напомню- 1 направлен на 35, а 19 на 43, 35 и 43 через эзернет на 0))
Так вот сейчас МСкан рисует что в 0 слоте-связь с 43!!! Хотя на 43 в данный момент не передает никто!!!
Территориально 43 и 35 находятся рядом в километре друг от друга и у меня все же подозрение что это какие -то соседи!
Кстати рестарт не помогает, данных в окне "параметры" нет.
Как появился в таблице связей КСЛ 433 в 35:5 связь с 00:0 - отдельный вопрос. КСЛ 433 заполняет таблицу связей, когда на него приходят запросы с данного УМ:Слот, возможно когда-то, все-таки, существовал КСЛ 433 в 00:0
У меня никогда небыло в 0 УМ КСЛа 433. Можно предположить что давненько, и только в целях проверки, и подключали такой КСЛ но связи с 35 и 43УМ он уж точно никогда не имел.
 
Последнее редактирование модератором:
Сегодня просканировал-нет этого призрака!!!
Ну блин загадка!
 
Последнее редактирование модератором:
Назад