Windows MScan и ЛБ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала

revit

Гуру
Для MScan: самостоятельно он отобразит только узловые устройства - КЛШ, КСЛ и т.п. А вот если прочитать NVRAM у КЛШ, то на этом КЛШ отобразятся и все прописанные у него блоки (терминалы).


А для чего в окне сообщений ЛБ есть функция "посылаемое сообщение". И там коды всякие? :o
 
revit написал(а):
А для чего в окне сообщений ЛБ есть функция "посылаемое сообщение". И там коды всякие? :o


Это осталось от прошлых времен - для отладки. Нужно будет убрать.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Это осталось от прошлых времен - для отладки. Нужно будет убрать.

А вдруг пригодиться? Если бы еще знать что эти цифири означают :)
 
revit написал(а):
А вдруг пригодиться? Если бы еще знать что эти цифири означают :)

Действитально неплохо бы. Например, не вставляя СК в КЛШ, изменить уровень в линии. Не надо залезать за КЛШ, перезапускать его, отключив все разъёмы, достаточно в 8 адресе сделать изменения NVRAM, а для ЛБ виртуального тулса достаточно. И на КСЛ неплохо бы значения таблицы иметь. B)
 
Alex написал(а):
Действитально неплохо бы. Например, не вставляя СК в КЛШ, изменить уровень в линии. Не надо залезать за КЛШ, перезапускать его, отключив все разъёмы, достаточно в 8 адресе сделать изменения NVRAM, а для ЛБ виртуального тулса достаточно. И на КСЛ неплохо бы значения таблицы иметь. B)


Нужно просто сделать настройку КЛШ, например, в ComCLBCfg (как КСЛ).
 
Андрей Ефименко написал(а):
Нужно просто сделать настройку КЛШ, например, в ComCLBCfg (как КСЛ).

Это точно подмечено, а то трудно в этих таблицах NVRAM слету разобраться :)
 
Может отключить автоматический опрос сети при старте MScana? А то когда надо всего лишь один какой-то узелок посмотреть, а он начинает все пережевывать да еще обновляя дерево узлов, так что невозможно с самого низа например узел выбрать, раскрыть его и опросить конкретный КЛШ. Напрягает очень. Ждать приходится пока он успокоится. Или это он так неторопливо из Xml-я дерево грузит, тогда лучше прогресс-бар какой-нибудь поставить и не показывать дерево пока оно не загрузится, так и быстрее будет.
 
Alex написал(а):
Действитально неплохо бы. Например, не вставляя СК в КЛШ, изменить уровень в линии. Не надо залезать за КЛШ, перезапускать его, отключив все разъёмы, достаточно в 8 адресе сделать изменения NVRAM, а для ЛБ виртуального тулса достаточно. И на КСЛ неплохо бы значения таблицы иметь. B)


Версия MScan 3.0.3.1 доступна по ссылке http://www.lkds.ru/soft/archives/MScan.rar , файл MScan.Exe нужно заменить в папке ComCLB развернутого дистрибутива. В этой версии:

- добавлены панели конфигурирования:
- КЛШ
- КСЛ - Ethernet
- КСЛ - GSM/PSTN
- КСЛ - 433

доступ к панелям по правой кнопке мыши над соответсвующим устройством в дереве
 
vlasoff написал(а):
Может отключить автоматический опрос сети при старте MScana? А то когда надо всего лишь один какой-то узелок посмотреть, а он начинает все пережевывать да еще обновляя дерево узлов, так что невозможно с самого низа например узел выбрать, раскрыть его и опросить конкретный КЛШ. Напрягает очень. Ждать приходится пока он успокоится. Или это он так неторопливо из Xml-я дерево грузит, тогда лучше прогресс-бар какой-нибудь поставить и не показывать дерево пока оно не загрузится, так и быстрее будет.


Версия MScan 3.0.5.1 доступна по ссылке http://www.lkds.ru/soft/archives/MScan.rar , файл MScan.Exe нужно заменить в папке ComCLB развернутого дистрибутива. В этой версии:

- перерисовка дерева структуры найденного оборудования делается быстро;
- текущий узел дерева не меняется после перерисовки и остается видимым в окне;
- доступно для работы (для запросов) все реально имеющееся в структуре оборудование (раньше некоторые узлы были недоступны)
 
Выложен MScan v3.0.6.1, в котором:

в панели конфигурирования КСЛ-GSM и КСЛ-433 добавлено поле "Ключ сети"
в панели конфигурирования КСЛ-Ethernet добавлено редактирование альтернативных шлюзов
 
МСкан 3.0.6.1 не показывает в УМ-ах КОРКи. Хотя КЛШ и пр. определяет в тех УМ где связь через КОРК.
 
revit написал(а):
МСкан 3.0.6.1 не показывает в УМ-ах КОРКи. Хотя КЛШ и пр. определяет в тех УМ где связь через КОРК.


Нужно попробовать просканировать старым MScan, если его нет, то вышлю.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Нужно попробовать просканировать старым MScan, если его нет, то вышлю.

Разобрался. Я запускаю МСкан на своем компе со работающим LKDSDrv и по сетке подключаюсь к диспетчерскому. В этом случае не определяет. У диспетчера определяет.
 
Назад