Windows Настройка подсистемы контроля качества ГГС

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала

Andi

Сотрудник
Команда LKDS
В ЛБ v6, начиная с микропрограмм 2.2.*, существует механизм проверки голосового тракта. Если включить и настроить этот механизм, то в Mpult будут приходить оповещения о неисправности голосового тракта.

Для настройки механизма проверки ГГС разработана программа MLoud ( http://www.lkds.ru/soft/archives/MLoud.rar ).

Вызов модуля предполагается из программ MPult, MScan, MStat, поэтому задание адреса ЛБ (УМ:Слот:АдрНаЛШ) делается из командной строки. Из командной строки можно задать так же адрес компьютера при удаленном подключении к драйверу ComCLB.

Примеры командных строк:

MLoud -u105 -s7 -a18

MLoud -u105 -s7 -a18 -c192.168.2.5

В первом примере работа производится с ЛБ в УМ 105, КЛШ в слоте 7, адрес на ЛШ 7.
Во втором примере адрес ЛБ тот же, только ComCLB запускается в компьютере 192.168.2.5,

В параметрах командной строки между именем параметра и значением пробела НЕТ.

Буду рад замечаниям и предложениям.
 
MPult доработан (с версии 3.0.5.4) для отображения измеренного качества голосового тракта в диалоге управления лифтом, если лифтовой блок поддерживает самопроверку голосового тракта.

http://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDS/MPult/MPult.exe
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
MPult доработан (с версии 3.0.5.4) для отображения измеренного качества голосового тракта в диалоге управления лифтом, если лифтовой блок поддерживает самопроверку голосового тракта.

http://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDS/MPult/MPult.exe
Прикольно однако! Очень полезная и наглядная штука!!!
 
хотелосьбы иметь показания минимального уровня (ну например за 200циклов).
связано с тем что на ул/укл (других станций почти нет) среднее и текущее показания разнятся бывает до 4 раз... например среднее 25%, а текущее 76%. вопрос: а какое тогда минимальное?
:blink:

и ещё. в связи со специфической обработкой сигнала 'рд' на укл, считалбы необходимым поднять порог принятия решения с 3 до 5-6...
думаю это повлияет и на показания качества связи...
 
котяра написал(а):
хотелосьбы иметь показания минимального уровня (ну например за 200циклов).
связано с тем что на ул/укл (других станций почти нет) среднее и текущее показания разнятся бывает до 4 раз... например среднее 25%, а текущее 76%. вопрос: а какое тогда минимальное?
:blink:

и ещё. в связи со специфической обработкой сигнала 'рд' на укл, считалбы необходимым поднять порог принятия решения с 3 до 5-6...
думаю это повлияет и на показания качества связи...
Я тоже замечал странности на УКЛах. Пока не пойму с чем это связано.... Вроде бывает и связь с кабиной неплохая а уровень минимум или скачет.
 
Заценил сегодня прелести MLoud при проверке трех лифтов с монтажа, два из которых не включались в нормальную работу а один был в наладочном режиме.Т.е. проверить кабины изнутри не представлялось возможным, но предварительную проверку необходимо было сделать. Запустив Млоуд стало ясно что в двух связь есть, а в одной нет.
Не до конца ясен алгоритм и назначение некоторых кнопок и полей, поэтому хотелось бы маленький FAQ по этой программе.
И еще-запуск млоуд делается из бат или кмд файла, а сервер 2003 требует "запуск от имени", который не высвечивается по правой кнопке для данных файлов. Как бы это обмануть?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Не до конца ясен алгоритм и назначение некоторых кнопок и полей, поэтому хотелось бы маленький FAQ по этой программе.



Одна проверка тракта производится посылкой 100 перепадов уровня звука. Соответсвенно в поле "Критерий принятия решения исправности канала ГГС в %" показывается сколько этих перепадов должно быть поймано блоком, что бы решить, что звуковой тракт исправен.
В поле "Измеренное качество тракта в %" показывается сосотояние последней проверки, т.е. сколько из 100 перепадов было воспринято блоком. Если в поле значение > 100, то измерения не проводились.
В поле "Среднее измеренное значение качества тракта в %" показано среднее значение поля "Измеренное качество тракта в %".
В поле "Оставшееся число попыток до принпятия решения об ошибке" показано сколько еше раз подряд "измеренное качество тракта" должно быть меньше "Критерия приняти решения исправности канала ГГС", что бы лифтовой блок выдал состояние "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Данное состояние фиксируется и отображается программой MPult.
Признак "Измерения качества канала ГГС разрешены" позволят включать и отключать алгоритм проверки качества ГГС.

На шкале бирюзовой отметкой показывается "Измеренное качество тракта в %", синей отметкой "Среднее измеренное значение качества тракта в %". Граница между красной т зеленой частью шкалы - зачение поля "Критерий принятия решения исправности канала ГГС". Граница может быть изменена если подвести курсов мыши к этой гранце (форма курсора должна измениться), нажать левую кнопку мыши и переместить курсор мыши.

Кнопка "Прочитать измеренные значения" позволяет прочесть из ЛБ последние значения результатов и настроек (выше перечисленных полей) .
Кнопка "Измерить качество тракта" вынуждает ЛБ проверить качества когда это будет возможно.
Кнопка "Сохранить критерий в ЛБ" позволяет записать значение поля "Критерий принятия решения исправности ГГС в%" в лифтовой блок.


revit написал(а):
И еще-запуск млоуд делается из бат или кмд файла, а сервер 2003 требует "запуск от имени", который не высвечивается по правой кнопке для данных файлов. Как бы это обмануть?



Я попробовал запустить MLoud в W2003 с помощью ярлыка (в поле "Объект" добавил ключи командной строки) и из командного файда ВАТ (просто указал MLoud.Exe и ключи командной строки) в запуск произошел. Т.е. ситуацию повторить не удалось.
 
Спасибо за FAQ.
И с ярлыком тоже получилось :)-добавил ключи к exe...
А вот bat невозможно запустить с подключением к удаленному драйверу на диспетчерском компе , потому что нет строки "запустить от имени".
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А вот bat невозможно запустить с подключением к удаленному драйверу на диспетчерском компе , потому что нет строки "запустить от имени".


Все модули можно запускать с параметром -c<адрес_компьютера_c_ComCLB>,
например MPult -c192.168.2.5

Что же невозможно - подключиться к удаленному драйверу ComCLB, если удаленный драйвер запускается на W2003 ? Это касается только MLoud или всех модулей ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
Все модули можно запускать с параметром -c<адрес_компьютера_c_ComCLB>,
например MPult -c192.168.2.5
Что же невозможно - подключиться к удаленному драйверу ComCLB, если удаленный драйвер запускается на W2003 ? Это касается только MLoud или всех модулей ?

Да всё работает Андрей , только у S2003 "запуск от имени" по правой кнопке мыши возможен только для exe и ярлыков а для бат и кмд такой строки нет -вот и не получается с ними а только с ярлыком получилось когда в строку всё вписал вместе с ключами.
 
revit написал(а):
Да всё работает Андрей , только у S2003 "запуск от имени" по правой кнопке мыши возможен только для exe и ярлыков а для бат и кмд такой строки нет -вот и не получается с ними а только с ярлыком получилось когда в строку всё вписал вместе с ключами.


Хорошо, что работает. А в каких случаях нужно использовать "запуск от имени" ? Почему не достаточно запускать от текушего пользователя ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
Хорошо, что работает. А в каких случаях нужно использовать "запуск от имени" ? Почему не достаточно запускать от текушего пользователя ?

Сервер стоит не у диспетчера с обррудованием, а отдельно, потому что используется еще и в других целях. К нему терминалкой, а с него удаленно подключаюсь к диспетчерскому оборудованию, поэтому и использую "запуск от имени" диспетчера, по другому не пускает. Можно было бы использовать КСЛы, но эти блин КОРКи с их маршрутизацией :) .... Ты наверное помнишь эту эпопею?
Кстати этот "запуск от имени" еще и очень неудобен когда удаленно работаешь с конфигуратором комкфг и после смены конфигурации каждый раз приходится заново запускать и вводить пароль-напрягает. :(
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху