revit написал(а):
А к чему вообще его "раздражать проникновением" даже одним? Он что охранник? Зачем вообще эта функция?

Не охранник. Но при проникновении и вандализме в МП что диспетчер должен сделать?
Правильно! Сообщить куда положено. А если диспетчер не смог различить несанкционированный доступ? Тут приходится смотреть по электронному журналу. Так? А что он говорит? Он говорит, что проникновения не было. Лифт разграблен, но в МП никто не проникал. Кто за это заплатит?
revit написал(а):
Ведь по сути МП это не событие лифта.

Лифт - это шахта, все двери и МП! Ну как же не событие?
revit написал(а):
Часто бывает что "шестеренка"закрывает "аварии" или другие события и эта концепция видимо уже устарела.

Открой диалоговое окно. Сверху слева направо - приоритет событий. Всё логично. Ну как 2 или более значка отобразить в одном? Я считаю существующее правильным. Хочешь подробнее - открой диалоговое окно и посмотри. Увидишь во всей красе.
 
Alex написал(а):
Не охранник. Но при проникновении и вандализме в МП что диспетчер должен сделать?
Правильно! Сообщить куда положено. А если диспетчер не смог различить несанкционированный доступ? Тут приходится смотреть по электронному журналу. Так? А что он говорит? Он говорит, что проникновения не было. Лифт разграблен, но в МП никто не проникал. Кто за это заплатит?
Практика показывает что это всё до одного места. Сообщать небудут, а если и сообщить, то никто туда не приедет.
Да и двери МП в старом жилфонде такие убогие что если есть куда датчик МП поставить то уже хорошо!
И совсем на айс когда на каждое громыхание двери МП ветром диспетчер будет вздрагивать и вызывать полицию...
Открой диалоговое окно. Сверху слева направо - приоритет событий. Всё логично. Ну как 2 или более значка отобразить в одном? Я считаю существующее правильным. Хочешь подробнее - открой диалоговое окно и посмотри. Увидишь во всей красе.
Приоритетность довольно условна. А два значка можно перемигивать в одном квадратике до просмотра. Хоть три... Потом когда диспетчер промотрел, можн оставить один по приоритету.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Практика показывает что это всё до одного места. Сообщать не будут, а если и сообщить, то никто туда не приедет.
Да и двери МП в старом жилфонде такие убогие что если есть куда датчик МП поставить то уже хорошо!
И совсем на айс когда на каждое громыхание двери МП ветром диспетчер будет вздрагивать и вызывать полицию...

По таким дверям неплохо с заказчиком поработать. Дешевле дверь заменить, чем лифт восстановить.
Если из кого-то лебёдка фарш сделает, то выяснится, что заказчик не в курсе, а проникновение не контролируется. Тебе это надо?
revit написал(а):
Приоритетность довольно условна. А два значка можно перемигивать в одном квадратике до просмотра. Хоть три... Потом когда диспетчер промотрел, можн оставить один по приоритету.

Есть в этом логика.
 