Здравствуйте Всем ! Необходима помощь . Суть проблемы: диспетчерская находится на удалении примерно 5 км от группы из 5 лифтов OTIS. Связь на протяжении 3 лет осуществлялась по кабельным линиям через весь город (использовались частично телефонные линии "ЗНАЮ ЧТО НЕПРАВИЛЬНО НО ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ").Проблем небыло. И вот внезапно пропала связь с 4 ЛБ. Замерял напряжение на конце линии 52В,поставил источник . Поставил фильтр 0,22мкф+1,2ком.,появилась неустойчивая связь с 3 ЛБ.Менял КЛШ. Что делать незнаю. Наверное думаю появилась какая-то помеха.Читать все темы нет времени ,поэтому извиняюсь за свой может быть похожий вопрос.Жду помощи.Может быть есть мысли ?Спасибо Всем заранее.
 
кабельные линии что из себя представляют? полевик? что ещё? скрутки как и где выполнены? какой длины "куски" линий? реальный срок службы ЛШ..

вообщето встречались такие случаи.. но очень очень давно...

смысл таков... резко увеличилась ёмкость линии между жил или на "корпус"... тоесть сигнал "сливается"...

попробуй следующее:
отключи источник, и убери рс-цепочку...
возьми блок и пройдись по линии подключая... и с того места где пропаать связь начнёт ищи проблему... да. в момент подключения, ЛШ идущую дальше отключай...
 
котяра написал(а):
кабельные линии что из себя представляют? полевик? что ещё? скрутки как и где выполнены? какой длины "куски" линий? реальный срок службы ЛШ..

вообщето встречались такие случаи.. но очень очень давно...

смысл таков... резко увеличилась ёмкость линии между жил или на "корпус"... тоесть сигнал "сливается"...

попробуй следующее:
отключи источник, и убери рс-цепочку...
возьми блок и пройдись по линии подключая... и с того места где пропаать связь начнёт ищи проблему... да. в момент подключения, ЛШ идущую дальше отключай...



Спасибо ! буду пробовать
 
ну пробуй пробуй.... учти что длина линии предельная... любой косячёк вызвать может проблемку..
 
zero-z7 написал(а):
Спасибо ! буду пробовать

Если ЛБ отработали уже несколько лет... проверьте исправность, а лучше сразу замените конденсаторы 100мкф*100В, которые стоят в "первичной" обмотке линейного трансформатора... на схеме как правило изображаются на входе Модуля источника питания (МИПа)... раньше эти конденсаторы могли быть... 100мкф*63В.
 