Моноблок Неисправность ЛШ

  • Автор темы Автор темы mrgr33n
  • Дата начала Дата начала

mrgr33n

Новичок
День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?
 
mrgr33n написал(а):
День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?

Отключить 60в и контроль перегрузки?
 
Да. В настройках КЛШ через конфигуратор драйвера сети ОБЬ.
 
mrgr33n написал(а):
День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?

Чем помогает контроль перегрузки?
 
Bobou написал(а):
Чем помогает контроль перегрузки?

Питание в ЛШ 60 В не безгранично. С учётом малого сечения проводов нет смысла источник 60 В делать достаточно мощным. Однако при перегрузках, проблемах в линии, при которых напряжение уже на выходе моноблока/КЛШ значительно снижается приводит к тому, что источник 60 В ограничивает ток в ЛШ. Если его не ограничивать, то это перегрев стабилизатора 60 В вплоть до выхода его из строя. Дабы избежать таковое и выходит предупреждение. После устранения проблем источник 60 В будет давать полное напряжение без перегрева.
 
Назад
Сверху