Subarist87
Новичок
Доброго времени суток!! Проблема возникла с блоком и динамиком (Динамик от ОБЬ) громкость динамика очень слабая практически не слышно. Провод CMNG и SPC все на месте и правильно расключен.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Anton написал(а):Доброго времени суток!! Проблема возникла с блоком и динамиком (Динамик от ОБЬ) громкость динамика очень слабая практически не слышно. Провод CMNG и SPC все на месте и правильно расключен.
Anton написал(а):Доброго времени суток!! Проблема возникла с блоком и динамиком (Динамик от ОБЬ) громкость динамика очень слабая практически не слышно. Провод CMNG и SPC все на месте и правильно расключен.
revit написал(а):Уточни-неслышно диспетчера или подтверждение вызова?
Alex написал(а):Громкость снижается по следующим причинам:
1) Плохо приклеенный магнит во время транспортировки, бросания на ловители смещается.
2) Промокший диффузор динамика.
3) Повреждённый диффузор.
Попробуй заменить динамик, чтобы исключить его неисправность.
4) Проверь конденсатор 100 мкФ около согласующего трансформатора. В блоках 5.5 попадается на 63 В. Маловато, вспухает. Заменяется 100х100.
5) Маловероятно, но возможено частичное межвитковое замыкание согласующего трансформатора.
6) Проблемы в линии связи. Сравни с соседним блоком.
andreykorobeynik написал(а):Информатор слышно отлично,диспетчера еле-еле(ЛБ6)?До него стоял КДК ЛБ-30.
andreykorobeynik написал(а):А в чём разница?
andreykorobeynik написал(а):А в чём разница?
andreykorobeynik написал(а):Блоки ОБЬ новые,динамики в них тоже.Сегодня второй проверил тоже самое,я слышу информатор,меня диспетчер отлично слышыт,я дистпечера еле-еле.Блок к станции неподключал(вдруг действительно глюк по шахте).Блоки стоят в конце линии 1.5-2км.
andreykorobeynik написал(а):На двух новых блоках?Завтра попробую укоротить линию и убрать КДКовское сопротивление согласовки.
Titan написал(а):Возможно сгорел предохранитель на питании (220 в) лифтового блока внутри блока, либо нет фазы для его питания, при этом не включается блокировочный пускатель, дает аварию по УКСЛ, и отвратительно слышно диспетчера![]()