КЛШ Отключение ГГС на КЛШ при переключении направления разговора

КЛШ

П.Сергей

Новичок
Добрый день!!!
Помогите советом , что может быть.
Диспетчерский комплекс Обь обслуживает 3 лифта.
Вызов диспетчера из любого из 3-х лифтов проходит, при включении ГГС в трубке, подключенной через разъем на задней панели КЛШ, голоса людей, находящихся в лифте, диспетчер слышит, но при переключении направления разговорного тракта (нажатие кнопочки на трубке) ГГС отключается.
На мониторе в программе Mpult появляется сообщение.
Рестарт в слоте 7 УМ 128 код 0х02
выключение ГГС в слоте 7 УМ 128.
Что может быть, помогите советом.
С уважением Сергей
 
код рестарта 0х02 это рестарт по аппаратному вотчдогу (собаке). Скорее, всего есть просадка по питанию. КЛШ сколько лет, давно работает? Стоит проверить уровни напряжений и все электролитические конденсаторы на плате КЛШ.
 
А КЛШ к компьютеру как подключен? Напрямую кабелем 9х25 или через ММИ? Если это проявилось спустя год или более, то, действительно, меряем пульсацию на выпрямителе, меняем конденсаторы. Особо актуально на КЛШ версии ПО 02.хх.
 
Я думаю что на v.3 не менее актуально, а на PRO так вообще святое.
 
Виноградов написал(а):
код рестарта 0х02 это рестарт по аппаратному вотчдогу (собаке). Скорее, всего есть просадка по питанию. КЛШ сколько лет, давно работает? Стоит проверить уровни напряжений и все электролитические конденсаторы на плате КЛШ.

КЛШ Pro ЛНГС 465213.050-10 с 2009 года работает

Alex написал(а):
А КЛШ к компьютеру как подключен? Напрямую кабелем 9х25 или через ММИ? Если это проявилось спустя год или более, то, действительно, меряем пульсацию на выпрямителе, меняем конденсаторы. Особо актуально на КЛШ версии ПО 02.хх.

КЛШ к компьютеру подключен через ММИ, и работает с 2009 года.
Может для чистоты эксперимента в кроссовой поменять пару из другого кабеля????????
 