Переговорная связь с с отдельными помещениями

  • Автор темы Автор темы BobX
  • Дата начала Дата начала

BobX

Новичок
Прошу подсказать. как организовать двухстороннюю связь Оператора с помещениями. где находятся нужные специалисты. Помещения(квартиры) находятся в диспетчеризированных домах.
 
Несложно мы вышли таким способом в помещении где находятся механики установили ЛБ и подключились к ЛБ в маш. помещении рядом стоящего лифта диспетчер выходит на связь с МП и сообщает ребятам куда идти недорого и практично :D
 
Петрович написал(а):
Несложно мы вышли таким способом в помещении где находятся механики установили ЛБ и подключились к ЛБ в маш. помещении рядом стоящего лифта диспетчер выходит на связь с МП и сообщает ребятам куда идти недорого и практично :D

Спасибо, но это не совсем дешевое решение.А нельзя ли использовать комплекты ПКМ или ПК или подключиться к установленным ЛБ?
 
BobX написал(а):
Спасибо, но это не совсем дешевое решение.А нельзя ли использовать комплекты ПКМ или ПК или подключиться к установленным ЛБ?

Можно. Если ничего не переделывать, то будет связь диспетчера одновременно и с кабиной тоже...
 
oleg написал(а):
Можно. Если ничего не переделывать, то будет связь диспетчера одновременно и с кабиной тоже...
Я представляю глаза случайного пассажира в кабине, когда он услышит нечто подобное -"Петров, хватит козла забивать, у тебя вызов на ленина!". Или у механиков - "Пассажиры вы застряли ?" :D
Все же лучше было бы блоки поставить, ну или на крайний случай из МП протянуть UTP кабелек в помещение специалистов и прямо в ЛБ подключиться.
А вообще в свете последних правил надо бы еще один речевой канал организовать в блоке.... :rolleyes:
 
Последнее редактирование модератором:
Назад