Windows Переход на программный КСЛ

Ну очень глубокого конечно нет- работать то будет в любом случае. Но есть ньюансы, облегчающие обслуживание.
Во первых контроль проще - если проблемы в виде отключений, то можно сразу посмотреть в одном ПКСЛе какие именно, и все или нет, точки отключились у данного провайдера... Когда они вперемешку в одном то труднее определить при большом кол-ве подключений -нужно весь ПКСЛ прокручивать и по айпишникам ориентироваться.
Во вторых параметры ПКСЛ-а для сотовых связей другие и там чаще идет опрос и отсылка пакетов, а значит трафик увеличен по сравнению с кабельными и оптическими подключениями. Для точек с ограничениями по трафику или помегабайтными тарифами это критично. Как вариант можно такие точки тоже в отдельный ПКСЛ вынести и увеличить "интервал оповещения соседей"
 
Последнее редактирование модератором:
Я так и думал. Ничего нового :)

А вот это

revit написал(а):
какие именно, и все или нет, точки отключились у данного провайдера... Когда они вперемешку в одном то труднее определить при большом кол-ве подключений -нужно весь ПКСЛ прокручивать и по айпишникам ориентироваться.


Легко делается сортировкой по айпи (у нас провайдеры имеют как правило один диапазон) и сразу видно отвалившуюся "пачку"
 
poiZon написал(а):
Легко делается сортировкой по айпи (у нас провайдеры имеют как правило один диапазон) и сразу видно отвалившуюся "пачку"

Но есть ньюансик-если вдруг заново запустил конфигуратор и связи с точками не было то айпишники не получены и соответственно не сортируются.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Но есть ньюансик-если вдруг заново запустил конфигуратор и связи с точками не было то айпишники не получены и соответственно не сортируются.


Я эту проблему решаю вбиванием одного из полученных адресов, работе ксл не мешает и сортировать можно.
 
Стали мне тут жаловаться, после перехода на ПКСЛ, что лифт не работает, но у операторов показывает норму, все датчики запитаны Заходишь в статистику приводов - действительно не включался лифт весь день. Механик на лифт приезжает, да не работает лифт.
Оно может и не связано с переходом, будем наблюдать, ежли что в поддержку напишу.
Но на вентилятор то накинуть можно )))))
Ни кто не сталкивался?
 
Если цифровая связь с ЛБ есть и стабильна в обоих направлениях (а это проверяется подключением терминала или закачкой микропрограммы), то как оно работает, через железный КСЛ или программный, не должно волновать . Просто у ПКСЛа больше вариантов подключения нежели у железного с его статическими адресами.
Компьютер в 8 слоте?
Прошивки все обновлены?
ЛБ какого исполнения, диагностика вся снимается?
 
Последнее редактирование модератором:
sergey57949 написал(а):
Стали мне тут жаловаться, после перехода на ПКСЛ, что лифт не работает, но у операторов показывает норму, все датчики запитаны Заходишь в статистику приводов - действительно не включался лифт весь день. Механик на лифт приезжает, да не работает лифт.
Оно может и не связано с переходом, будем наблюдать, ежли что в поддержку напишу.
Но на вентилятор то накинуть можно )))))
Ни кто не сталкивался?


Сталкивался.... и не раз... вот только программа почти всега не виновна была ;) ... Просто мало кто
хочет учитывать особенности лифтов...

Лифты то какие?
А механики не говорят какая причина была? есть много моментов...
например:
У самаркандов при залипании рв5 (логики) отключаются вызывные аппараты и лифт стоит. Но лиф то фактически исправен, соответственно и отоброжения о простое нет...
 
Лифт УЛ с пу3 т.ч. говорить о залипаниях не приходиться.
Прошивки проверю, но вроде обновлял.
 
sergey57949 написал(а):
Лифт УЛ с пу3 т.ч. говорить о залипаниях не приходиться.
Прошивки проверю, но вроде обновлял.


ну это для примера...
возможно перевёли лифт в режим погрузки. лифт рабочий? рабочий...
в динамике увидеть этот режим можно. а в окне - нет... это же по факту нормальное состояние лифта...

у механика надо узнать что за причина была.
ну и обновить прошивку не мешает.
 
Сегодня еще интересней.
3 застревания было и все 3 показывали норму.
Комп в 8 слоте, все эти 3 блока ЛБ5,5
Сейчас в техподдержку напишу
 
Мало данных для техподдержки.
У вас блоки полностью расключены? Лифты как стояли, с какой неисправностью?
 
Полностью расключены, давно уж работают.
Один стоял с открытыми дверями, но показывал норму. Остальные застревания были
 
Что-то вы недонастроили кажется... Проверили терминал работает?
Вы когда переходили с железных на программные девайсы слоты менялись? Может где-то не изменили?
Проверьтте внимательно настройки в конфигураторе драйвера. Там связь с удаленным оборудованием два раза должна прописываться . Один раз в ПКСЛе, второй раз-в дереве структуры, как связь с КСЛ и КЛШ в своих слотах.
И соответствие связей в удаленном оборудовании (КСЛ, моно)проверьте вот на тех лифтах что не передали сообщения.
 
Последнее редактирование модератором:
Продолжаю наблюдение :D
С разработчиками выяснили, что было отключена 'связь с СУЛ' в настройках блока, поэтому он и показывал норму. Как работало 7 лет непонятно :unsure:
Сбросил на заводские настройки
Теперь стало веселее, открывает двери, срабатывает аварийная блокировка, потом показывает движение, аварийная блокировка снимается. И так по кругу
Все бы ни чего, но постоянный сигнал диспетчеров напрягает.
Лифт УЛ пу3
Ни кто не сталкивался?
 
Последнее редактирование модератором:
sergey57949 написал(а):
С разработчиками выяснили, что было отключена 'связь с СУЛ' в настройках блока, поэтому он и показывал норму. Как работало 7 лет непонятно :unsure:
Да так и работало-ни кого не тревожило и отлично! :D

sergey57949 написал(а):
Теперь стало веселее, открывает двери, срабатывает аварийная блокировка, потом показывает движение, аварийная блокировка снимается. И так по кругу
Все бы ни чего, но постоянный сигнал диспетчеров напрягает.
Лифт УЛ пу3
Ни кто не сталкивался?

Может вы порассуждаете логически и почитаете тему ЛБ6-УЛ/УКЛ, а не будете кидаться писать по первому же "сигналу"?
А потом уже зададите конкретный вопрос.
 
Последнее редактирование модератором:
sergey57949 написал(а):
Продолжаю наблюдение :D
С разработчиками выяснили, что было отключена 'связь с СУЛ' в настройках блока, поэтому он и показывал норму. Как работало 7 лет непонятно :unsure:
Сбросил на заводские настройки
Теперь стало веселее, открывает двери, срабатывает аварийная блокировка, потом показывает движение, аварийная блокировка снимается. И так по кругу
Все бы ни чего, но постоянный сигнал диспетчеров напрягает.
Лифт УЛ пу3
Ни кто не сталкивался?


Может наоборот во время движения появляется сигнал "аварийная блокировка?
На лифтах смонтированы УКСЛ?
Вход "ABL" блока подключен к схеме лифта?
Тогда необходимо:
1. обновить прошивку в ЛБ.
2. в 94 ячейку прописать 1.
3. в 91 ячейку прописать 1.

не в ту тему пишите на это есть как сказал revit тема: https://forum.lkds.ru/threads/283/
 
Последнее редактирование модератором:
Сьездил на лифт. Подключено все не так и не туда.
А вылезло только при переходе на ПКСЛ.
Чудны дела твои Господи.
 
sergey57949 написал(а):
Сьездил на лифт. Подключено все не так и не туда.
А вылезло только при переходе на ПКСЛ.
Чудны дела твои Господи.


а поподробней? :blink:

в том что это валезло после перехода на ПКСЛ видимо совпадение... критическая масса у диспетчеров скопилась... :) и вывалилась :D
 
Ну что ж тут удивительного? КСЛ по сравнению с ПКСЛ - реальный тормоз. Хоть он и позволяет иметь до 16 связей, но обрабатывать их не успевает. У меня сейчас на второй уже диспетчерской идёт расширение собственных каналов. В процессе ГГС идёт выпадение пакетов и в ГГС происходят пропуски. На первой диспетчерской по этой причине я уже перевёл на ПКСЛ. На второй на днях сделал расширение для группы из 4 лифтов. Надо будет в этот канал добавить ещё 3 лифта. На (вернее над) диспетчерской есть 3 направления: 2 тарелки и 1 Dlink 2100 AP, подключенные через свич. Расширить надо в направлении Dlink. Есть запасной комплект из двух Dlink, но придётся действующий Dlink заменить на тарелки и вместо пары поставить тройку. Каналы работают хорошо, а вот КСЛ махать шашкой направо и налево не успевает.
Теперь по теме: Товарищ нам не сказал сколько у него прописано связей в КСЛ. И как выглядят эти связи. Как они скоммутированы. Гадаем тут на кофейной гуще.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад