Переход от КСЛ на ПКСЛ

  • Автор темы Автор темы etrusk
  • Дата начала Дата начала

etrusk

Участник
Система построена до меня и организована следующим образом: ДП один, к ПК через USB подключен ММИ, на нем заняты КСЛ-ами слоты 2,4,5,6,7. КСЛ в слоте 7 является 433, остальные Eth. К каждому КСЛ-Eth подключен роутер со своим статическим IP. У каждого IP своя скорость есть 128, 256 кб/с, один адрес 1 мб/с.
По подсказке более опытного товарища решил уйти от аппаратной части в диспетчерской (КСЛ) и перейти на ПКСЛ. В процессе обдумывания возникло несколько вопросов:

- слот 7 остается как есть, я его не трогаю.
- при переходе на ПКСЛ мне нужен будет единственный IP со скоростью 1мб/с, который я привяжу к ПК, а остальные у меня высвобождаются?
- если снять ограничение у ПКСЛ на 16 связей, я могу привязать к нему все УМ? Это 52 УМ (351 ЛБ). Или лучше организовывать несколько ПКСЛ?
- хватит ли скорости 1 мб/с в этом случае?
- если IP у ПКСЛ рекомендуется прописывать 0.0.0.0, то в связи 1 УМ (моноблока) тоже нужно будет прописывать нули, а заполнять только ячейку "слот" скажем цифрой "10", в зависимости от того какой присужу ПКСЛ?
 
Последнее редактирование модератором:
АлексейК написал(а):
1. слот 7 остается как есть, я его не трогаю.
2. при переходе на ПКСЛ мне нужен будет единственный IP со скоростью 1мб/с, который я привяжу к ПК, а остальные у меня высвобождаются?
3. если снять ограничение у ПКСЛ на 16 связей, я могу привязать к нему все УМ? Это 52 УМ (351 ЛБ). Или лучше организовывать несколько ПКСЛ?
4. хватит ли скорости 1 мб/с в этом случае?
5. если IP у ПКСЛ рекомендуется прописывать 0.0.0.0, то в связи 1 УМ (моноблока) тоже нужно будет прописывать нули, а заполнять только ячейку "слот" скажем цифрой "10", в зависимости от того какой присужу ПКСЛ?

1. да. но я бы в последствии убрал бы ещеи и мми как лишний промежуточный элемент. а лучше вообще убрать 433 и перевести на IP. допустим через свой Wi-Fi или сотовую сеть.
2. Да. Но тут нужно обязательно убедиться что все точки вашей сети ОБЬ работают на внешних адресах. Поскольку у вас еще и несколько разных роутеров, то неисключено что могут быть точки которые работают внутри сети провайдера и тогда нужно будет заводить отдельную подсеть со своим ПКСЛ-ом и оставлять необходимый роутер(естественно на втором сетевом интерфейсе в компе)
3. да. учитывая п.2
4. да. скорость не столь важна. главное стабильность и задержки не более 100 мс.
5. нули в собственном адресе ПКСЛ означают что пакеты будут приниматься со всех интерфейсов компа-так просто проще если подсеть одна. В случае нескольких подсетей и ПКСЛ-ов необходимо прописывать соответствующие адреса интерфейсов.
Нули же в исх. связи нужны для работы на динамике-это упрощает настройку передающего оборудования и позволяет экономить не оплачивая статику.
 
Последнее редактирование модератором:
Действительно, если часть удаленных УМ подключаются к диспетчерской по сетям какого то провайдера, то в настройках ПКСЛ нужно прописать все WAN адреса и физически через отдельные сетевые карты подключить их к компьютеру, а в списке УМ указать через какой канал подключаться (можно прописать до 3 отдельных каналов связи). Если и этого не достаточно, то заводить еще один ПКСЛ. Но это уже излишнее усложнение, стоит задумать об оптимизации точек интернет на объекте. А в остальном вы правильно рассуждаете, все должно работать корректно.
 
revit написал(а):
Но тут нужно обязательно убедиться что все точки вашей сети ОБЬ работают на внешних адресах. Поскольку у вас еще и несколько разных роутеров, то неисключено что могут быть точки которые работают внутри сети провайдера и тогда нужно будет заводить отдельную подсеть со своим ПКСЛ-ом и оставлять необходимый роутер(естественно на втором сетевом интерфейсе в компе)

Не совсем понял про точки работающие внутри сети провайдера. Имеется ввиду где у них стоит ХАБ? Это как можно выяснить? Обратившись к технической службе самого провайдера? Насколько я знаю, в процессе выстраивания сети "обь", выделенными IP вертели как хотели, т.е. адрес присвоения IP один, а используем мы его вовсе на другом доме, либо вообще на диспетчерском пульте.

И еще вопросик. Сейчас трубка которой пользуется диспетчер в переговорах с лифтом и МП подключена к КСЛ 433МГц. Если я убираю аппаратную часть КСЛ-Eth, все продолжит работать корректно или придется организовывать еще одну трубку?
 
Последнее редактирование модератором:
О трубке -правильный вопрос. Программные устройства могут использовать либо программный способ кодирования/декодирования голоса через звуковую карту компьютера (используя внешнюю гарнитуру), либо аппаратный -через конвертор USB voice (используя трубку).
В случае использования в комплексе и программных устройств и аппаратных нужно объединять их звуковые тракты на одну тубку (т.к с двумя трубками диспетчеру совсем не практичненько, а тем более некомильфо с гарнитурой и трубкой вместе) . Поэтому нужен конвертер. Он либо покупается см. тут , либо перешивается из любого КСЛ-а вот этой прошивкой. К нему покдлючается трубка и шнурком он покдлючается к аппаратному КСЛ-у .
 
Последнее редактирование модератором:
Ага, ясненько. А как перепрошить КСЛ в конвертер? Схемы подключения конвертера помнится встречались в мануале, а про перепрошивку не припомню.
 
А вот как он у вас покдлючен сейчас к компу через ММИ -так и прошивается . Через конфигуратор выбираете "загрузить микропрограмму" и вливаете.
 
revit написал(а):
А вот как он у вас покдлючен сейчас к компу через ММИ -так и прошивается . Через конфигуратор выбираете "загрузить микропрограмму" и вливаете.

Мой вопрос был не корректен. Как заливать микропрограмму я знаю. Имелось ввиду какую именно микропрограмму брать. Не сразу увидел указанную Вами ссылочку. Спасибо, буду разбираться.
 
revit написал(а):
конвертер перешивается из любого КСЛ-а вот этой прошивкой. К нему покдлючается трубка и шнурком он покдлючается к аппаратному КСЛ-у .

т.е. мои действия:
- беру один из освободившихся КСЛ-Eth, перепрошиваю его микропрограммой "Прошивки для устройства КСЛ VGATE";
- подключаю к этому КСЛ трубку;
- этот КСЛ, соединяю с оставшимся в работе аппаратным КСЛ433МГц кабелем 9х9.
После этого у меня корректно работает связь как с вновь образованным ПКСЛ, так и с КСЛ433?

Смутило найденное мной обсуждение 2009 года. Там Вами приводится схема подключения не исключающая дополнительно покупку конвертора. Вот:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=188
Или теперь это уже не нужно в связи с новой версией микропрограммы.
 
Последнее редактирование модератором:
Оставляете перешитый КСЛ подключенным к ММИ вместе с КСЛ-433, а кабелем 9x15 подключаете VGATE к COM-порту компьютера для возможности записи разговоров диспетчера. отдельный конвертер покупать не нужно, если у Вас в сети нет блоков 6.0 Pro (именно с нулем).
 
Понял.
Нет, ЛБ6.0 Pro в системе нет.
Получается к какому КСЛ (433 либо перешитому под VGATE) я подключу трубку не важно?
 
Последнее редактирование модератором:
лучше к VGATE, хотя можете пожкспериментировать-будет полезно в освоении комлпекса, всплывает много нюансов и интересностей.
 
Еще момент. Когда прописываю в создаваемом ПКСЛ порты данных, какие вводить? Стандартные 44000 и 44001? При сохранении "ругается" что уже используются.
 
В собственных прописывайте их, если создаете в этой диспетчерской несколько ПКСЛ, то порты должны быть индивидуальны, для удаленных УМ также можете использовать 44000-44001, главное, не запутайтесь где какой назначили. Если ругается, что уже используются-посомтрите где вы его уже использовали в этом УМ.
 
Эти порты используются в аппаратных КСЛ.
В целом ситуация такая:
- ПКСЛ небыло, все КСЛ аппаратные
- путем объединения 2-х удаленных УМ организовался резервный IP
- этот IP прописал в роутере на пульте и подключил его к ПК диспетчерской. Комп инет увидел, все норм.
- в конфигураторе создал новый ПКСЛ, в слоте 10
- в нем прописал связь с УМ15
- в связях УМ15 прописал созданный ПКСЛ
- удалил в аппаратном КСЛ старые связи с УМ15.

Итог - не работает.

Пока не пойму почему. Думал может в ПКСЛ другие порты нужны, раз ругался когда создавал.
 
Раз пока экспериментируете с отдельными УМ-выберите дургие номера портов. например, 44002-44003 и используйте их в диспетчерской и на удаленных УМ. В роутере проборос портов на IP компьютера настроили (port forwarding)?
 
Проброс настраивал. Сегодня попробовал еще раз настроить все сначала - получилось. Ура! :) Причем порты оставил стандартные. Видимо в прошлый раз где-то напутал со связями или еще чем-то. Заработало пока без ГГС, свободный КСЛ для этого еще не перепрошивал. В понедельник продолжу опыты. За оказанную помощь большое спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
Теперь возник вопрос по ГГС. Делал так:
- нашел рабочий КСЛ 433 2009г.в., перепрошил его на VGate, активировал прошивку;
- воткнул его в свободный разъем в ММИ;
- воткнул через переходник USB-COM в комп ДП;
- подключил трубку к прошитому КСЛ;
- существующую трубку не отсоединял. Т.е. их торчит 2 - одна в КСЛ(VGate), другая аппаратном КСЛ (433МГц).

В итоге ГГС с ПКСЛ не работает. Диагностика лифтов "висящих" на ПКСЛ работает.
Где искать ошибку?
Нужно ли в структуре LKDSCfg прописывать в слоте подключенный КСЛ (VGate)?
Если да, то в качестве чего - КСЛ 433, каковым он был изначально?

P.S. Драйвера на переходник USB-COM рабочие, сам переходник рабочий, проверил.
 
Последнее редактирование модератором:
АлексейК написал(а):
Теперь возник вопрос по ГГС. Делал так:
- нашел рабочий КСЛ 433 2009г.в., перепрошил его на VGate, активировал прошивку;
- воткнул его в свободный разъем в ММИ;
- воткнул через переходник USB-COM в комп ДП;
- подключил трубку к прошитому КСЛ;
- существующую трубку не отсоединял. Т.е. их торчит 2 - одна в КСЛ(VGate), другая аппаратном КСЛ (433МГц).

В итоге ГГС с ПКСЛ не работает. Диагностика лифтов "висящих" на ПКСЛ работает.
Где искать ошибку?
Нужно ли в структуре LKDSCfg прописывать в слоте подключенный КСЛ (VGate)?
Если да, то в качестве чего - КСЛ 433, каковым он был изначально?

P.S. Драйвера на переходник USB-COM рабочие, сам переходник рабочий, проверил.

В настройках ПКСЛа в группе полей "Параметры преобразователя звука" нужно указать "Аппаратный преобразователь звука" и выбрать COM порт, под которым переходник USB-COM появился в компьютере.
Трубку можно оставить одну, не важно в каком КСЛе.
 
Андрей Ефименко написал(а):
В настройках ПКСЛа в группе полей "Параметры преобразователя звука" нужно указать "Аппаратный преобразователь звука" и выбрать COM порт, под которым переходник USB-COM появился в компьютере.
Трубку можно оставить одну, не важно в каком КСЛе.

Точно! Забыл про это. Спасибо. Трубки оставлял 2 потому что подключение старой трубки расположено очень неудобно, просто не стал возиться, пока не все закончил.
Сегодня еще раз все попробую.

А как быть с КСЛ(VGate)? Как его в структуре прописывать? Как 433?
 
Последнее редактирование модератором:
Назад